Arama sonuçlarınız

  1. >Genius<

    binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

    Onun yerine dairene bir faz koruma rölesi koysan dairene gelen kolon hattınıda bir kontaktörden geçirsen; geriliminde bir sorun olduğunda faz koruma rölen kontak verip kontaktörünü çektirse ve daireni korusa olmazmı... Ama senin dediğin gibide olur...
  2. >Genius<

    binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

    Yanlız yukarıdaki arızada nötr kesilmiyor faz oluyor....
  3. >Genius<

    binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

    Sayın Binbaşı verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler... Şekil çizip inceleyince daha net anladım; Nötr barası kopunca iki daireye giden R ve S fazları nötr barası üzerinden birbirlerine seri bağlanmış oluyor ve cihazların üzerlerine düşen gerilim faz arası gerilim oluyor. Sonuçta benim...
  4. >Genius<

    Memurun 'denge'si bozuldu!

    Hayırlı olsun kardeşim darısı bizlerin başına...
  5. >Genius<

    binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

    Sayın hemmuhhemtek belliki bilgili ve tecrübeli bir insansınız... Bu bina nötr' ünü kendisi üretmiyor tahminim trafonun yıldız noktası binaya gelen nötr hattını oluşturuyor. Bina dışından kopan nötr hattı için olay senin dediğin gibi olacaktır. Ancak arıza bina içinden geliyorsa ve fazın biri...
  6. >Genius<

    Aynı panoda hem reaktörlü hem reaktörsüz guruplar

    Sayın Ceryaner teşekkür ederim öncelikle sorgulamanızdan dolayı; Açıklayayım; Kompanzosyon sistemleri trafodan sonra tüm işletmeyi kapsayacak şekilde kurulur. Yani trafo çıkışı eğer 400 V ise kondansatörlerde 400 V' ta çalışacak şekilde seçilecektir. Akım ve gerilim harmonikleri ana...
  7. >Genius<

    binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

    Faz nötüre bina dışında değerse bina içindeki hiçbir sigorta, TMŞ veya KAK rölesi açmaz... Ayrıca Binanın tesisatını görmeden faz nötüre değince kısa devre yapar sigortalar açar demek yanlış olur... Sonuçta bina tesisatının teknik olarak ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıldığını bilmiyoruz...
  8. >Genius<

    proje çizenin sorumluluğu

    Olay yine memur mühendislerde bitiyor... Sonuçta memur mühendislerin projeleri nasıl kontrol ettiği malumunuzdur... Proje tasarlanırken elektriksel olarak kablo kesitleri, sigortalar, tmş' ler, kak röleleri doğru seçilmelidir... Topraklama hesabı düzgün yapılmalıdır... Projeyi çizen arkadaş...
  9. >Genius<

    Memurun 'denge'si bozuldu!

    Allah yardımcımız olsun... Devlet iyi dayanıyor bu kadar memura birde emekli olmak istemiyorlar... :) Daha az memur emekli olacak, daha fazla memur alınacak ... Bu bütçe açıklarını nasıl kapatacaklar...
  10. >Genius<

    binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

    Kontaktör bobinini ( A1, A2' yi ) nereden, nasıl besleyeceksin...
  11. >Genius<

    binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

    Ben sana sebebini söyliyeyim; Binanın 3 fazından biri bir şekilde nötürüne temas etmiştir ve senin nötürün faz olmuştur. Daha sonra cihazlarına faz nötr 220 V gitmesi gerekirken 380 V gitmiştir... Başka bir açıklaması olamaz... Kaçak akım rölesine gelince; faz ile nötr akımını karşılaştırır...
  12. >Genius<

    Anlık çekilen güç

    S = UxI' dır. Bu denklemde cosQ yok. Birimi ise; VA (volt-amper)' dir... Aktif Güç: P = UxIxcosQ (W), watt Reaktif Güç: Q = UxIxsinQ (VAr), volt-amper-reaktif Görünür Güç: S = UxI (VA), volt-amper Tabiki 3fazlı sistemlerde denklemlerin önüne kök 3 Konulur...
  13. >Genius<

    Aynı panoda hem reaktörlü hem reaktörsüz guruplar

    Orda kompanzasyon sistemindeki reaktörlerin seçilirken kondansatörler ile rezonansa gireçek şekilde seçilmeli demiştim.... Yanlış bir bilgi olduğu için silinmesini rica ettim doğrusu üstteki yazıda...
  14. >Genius<

    Aynı panoda hem reaktörlü hem reaktörsüz guruplar

    Evet yönetimden silmesi için silmesi için ben rica ettim.....
  15. >Genius<

    Türbesine gelen Kanuni’ye dua, Hürrem’e beddua ediyor!

    Walla Atuan garip ama yukarıda dediklerinin hepsini yapıyorum ve hiç el bebek gül bebek büyümedim... Ayrıca sana dizi olarak Game of Thrones' u tavsiye ediyorum hayatımda izlediğim en iyi 2. dizi House' dan sonra yani...
  16. >Genius<

    EMO Aidat Borcu

    Emo 2 güne bir mesaj yolluyor; AKP' in odaları yok etme yasasına karşı imza kampanyasına katılmıyormuşum... Katılmıyorum arkadaş AKP az bile yapıyor bunlara.... Yeni mezun bir mühendis iken EMO' ya gittim orda çalışan mühendislerin tavrı okadar kabaydı ki yüzüme bile bakmadan odaya kayıt...
  17. >Genius<

    Türbesine gelen Kanuni’ye dua, Hürrem’e beddua ediyor!

    Dr. House' un en sevdiğim yanı işini mükemmel denilebilecek düzeyde yapıp insanların kendi yaşam tarzına karışmasına müsade etmemesiydi... Belki yüzeysel bir analiz ama House bu sayede dünyanın en özgür insanı olarak yaşıyordu... House kendi emeği ile kazandığı zekası sayesinde kendi krallığını...
  18. >Genius<

    Nokia Lumia 820 ve 920 hakkındaki görüşleriniz...

    Lumia 820' nin bataryası değiştirilebiliyor, 8 Gb dahili hafızası var ve 64 gb' ta micro sd kart takmaya izin veriyor yani taşınabilir harddisk olarak kullanabiliriz. Lumia 820 almamama engel olacak tek şey lumia 920' de olan Corning Gorilla Çizilmez Cam... Nokia Mix Radio uygulamasıda devrim...
  19. >Genius<

    Nokia Lumia 820 ve 920 hakkındaki görüşleriniz...

    Teşekkür ederim Sayın Fluke ben lumia 820 almayı düşünüyorum, donanımsal olarak çok hızlı bir mühendis olarak yeterli diye düşünüyorum. Aradığım özellikler; ses kalitesi (müzik dinleme süresi), office programları, outlook, pdf reader, kamera kalitesi (piyasanın en iyisi), batarya ömrü...
  20. >Genius<

    Nokia Lumia 820 ve 920 hakkındaki görüşleriniz...

    Bildiğiniz gibi akıllı telefon yarışında Nokia rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Ancak Nokia 2012 sonlarına doğru 2 tane akıllı telefon çıkardı, Lumia 820 ve 920 bu iki telefon hakkındaki görüşlerinizi buraya yazarsanız bu telefonları almayı düşünen arkadaşlar açısından faydalı olacaktır...
Geri