Arama sonuçlarınız

  1. Kablo sayısı

    merhabal arkadaşlar bir apartman dairesine uydudan kaç tane koaksiyel kablo gelir
  2. tesisatın o.g. kısmında cosfi

    yani o.g kısmında kompanzasyon yapılırmı
  3. tesisatın o.g. kısmında cosfi

    evet arkadaşlar 4 yıldır cevap alamadık
  4. Topraklama raporu

    evet adam 4 yıl okuyor yinede ona yetki verilmiyor
  5. 3 fazlı bağlantılı çevre aydınlatma gerilim düşümü

    gerilim düşümü üç fazlı besleme için en fazla yüzde 3 tür
  6. Kompanzasyon bağlantıları

    maliyeti düşürmek için üçgen bağlarlar genelde
  7. Kuvvet tesisatı soruları

    sorunu cevaplıyorum : senin toplam gücün 20kw P=√3xUxIxcosφ den çekilen akımı bulabilirsin √3=1,73 20000=1,73x380xIx0.8 yani tesisatın çektiği akım I=38 amper gerilim düşümü ise 3 fazlı hatlarda en fazla %3 tür formülü ise şudur %u = 0,0124 x L x N / S formülde L kablo uzunluğudur N beslenecek...
  8. şebekeden çekilen güç

    kwh enerji birimidir.24 saatte 245 kwh enerji harcadıysan aşağıdaki gibidir hesaplama 245 i 24 saate bölersen gücü tespit edersin yani senin dairenin gücü10,208 kilowatt P=U.I.cosφ formülünden akımı bulabilirsin cosφ =0,8 olduğuna göre kilowattı watt a çevireceksin yani 10.208 kw = 10208w ve...
  9. Şaft boru sayısı

    şafttan tavana(tablaya) her bir daire için genelde kaç tane ana boru çekilir mesela zil kapı otomatiği için boru çekilirmi şafttan tablaya
  10. Şaft boru sayısı

    Her daire kaç tane ana boru gider
  11. Şaft boru sayısı

    Merhabalar sayın arkadaşlar apartman elektrik tesisatı çekerken şafttan(havalandirmadan) her bir daire için kaç boru çekiyoruz.Benim düşünceme göre 3 boru çekilmesi gerekiyor birinci alçak gerilim kabloları borusu ikinci zil kapı otomatiği kabloları borusu üçüncü ise uydu anteni kablosu...
  12. Orta gerilim makinaları

    voltajı nasıl 3300 volta getiriyorlar acaba transformatörlerlemi?
  13. Orta gerilim makinaları

    kullandığımız makineler 400 volt yada altında çalışırlar merak ettimde hiç 400 voltun üzerinde çalışan makineler varmı örneğin 34500 volt ile çalışan
  14. çok iletkenli ENH

    selam beyler bazı yüksek gerilim direklerine baktığımızda 12 iletkenli bir iletim görüyoruz.her bir faza 4 iletken anlamına mı geliyor bu.
  15. ekat belgesi

    benim bildiğim içinde "elektrik" ismi geçen üniversite bölümlerine veriliyor bu ekat
  16. Hidrolik sistem ömrü

    yağ kaçakları
  17. Fabrikaların Bakım Onarım Kadrosunda iş bulamıyorum.

    şimdi senin kaderin bir ustanın yanında işi öğrenmene bağlı.öğrenmessen aç kalırsın.Bazı patron veya ustalar senin bu durumunun farkında olmayabilirler.Onun için başvurduğun yerlere gittiğin zaman bunu onlara söyle
  18. Fabrikaların Bakım Onarım Kadrosunda iş bulamıyorum.

    ne yazıkki işin insanların vicdanına kalmış
  19. Fabrikaların Bakım Onarım Kadrosunda iş bulamıyorum.

    fabrikadan tanıdığım bir usta var, adam hamallıktan bakım onarım bölümüne geçmiş
Geri
Üst