Arama sonuçlarınız

  1. mert440

    beko r410a ısıtma sorunu

    Tek port kalın olan basma hattı.sogutmada tam tersi oluyor.tesekkurler denicem insallah olur
  2. mert440

    beko r410a ısıtma sorunu

    Ozaman benim cihazin gazi fazla.ozaman düzgünce tekrardan gaz vermek
  3. mert440

    beko r410a ısıtma sorunu

    Kısmi kısmi likid de verdim cihaz çalışırken.
  4. mert440

    beko r410a ısıtma sorunu

    Ben teşekkür ederim.cihazı çalıştırmadan likit verdim.ondan sonra cihazı çalıştırıp gaz verdim. Yarım saat çalıştı ama 40-45 derece anca bi sıcaklık var.ama ölçmem gerekiyor. Fan motoru dönüyor hava transferi iyi yani. Bende ilk onu düşündüm sistemmi tıkalı acaba.boşaltıp yarım saat vakumda...
  5. mert440

    beko r410a ısıtma sorunu

    Rezidans yok.zaten dışarısı gündüz 25 derece civarı.gündüz gece fark etmiyor hep aynı.
  6. mert440

    beko r410a ısıtma sorunu

    Yaşadığım il bodrum.suan havalar gayet güzel.gece yarısı 7-8 derece.oda ortalama 15m2.cihaz normal inverter degil.3 senelik cihaz.24binlik var 10 senelik hala canavar gibi ısıtıyor.
  7. mert440

    beko r410a ısıtma sorunu

    s.a ustalarım.beko marka 9000btu r410a düz cihaz var.geçen hafta ısıtma bi anda düştü.gazı boşalttım vakum yaptım tekrardan gaz şarjı yaptım.terazi bozuk oldugu için basınc ile kontrol ederk verdim.ama klima yine aynı şekilde ılık üflüyor.sogutmada 100psi civarında duruyor.2.8 amper...
Geri
Üst