  1. memocan_55

    Panoyu tasarlarken nasıl başlayacağım ve ilerleyeceğim hakkında

    Tecrübe edinerek öğreniliyor bu işler hiç canını sıkma zamanla iyice pekiştirirsin. Isıtıcalar küçük güçteyse röle ile çalıştırabilirsin ama ben pek önermem onun yerine kontaktör kullanmak daha mantıklı. Sürekli aç kapa yapacaksa eğer ses sıkıntı olur dersen solid state relay kullanmanı öneririm.
  2. memocan_55

    Panoyu tasarlarken nasıl başlayacağım ve ilerleyeceğim hakkında

    Isıtıcılar direkt mi çalışacak? Eğer kontaktörle çalışacaksa çift kutuplu sigortaya gerek yok. Aydınlatma için kesinlikle sigorta koymalısın. ( otomatik sigorta olabilir) Fan için kullandığın cam sigortaya gerek yok oda otomatik olabilir ayrıca termostat koyabilirsin. @kral kobra nın da...
  3. memocan_55

    Meclis lokantası vatandaş fiyatları

    Orada yemek yemek için üye veya üye misafiri olman gerekli. Tanıdığın üye varsa ben seve seve gidip yemek yiyebilirim [emoji2] Buradan da sizlere fiyat ve menüler hakkında bilgi verebilirim.
  4. memocan_55

    Siğorta - Topraklı Priz = Uzatma priz ( SORUNLU ) ? Durum

    Kombi altında ki prizde fişin yönünü değiştir faz nötr değişecek şekilde bir de öyle ölçüm yap. Eğer normal çıkarsa kablonun izolasyonunda sıkıntı olabilir.
  5. memocan_55

    Meclis lokantası vatandaş fiyatları

    Oradan bakınca pahalı mı görünüyor? Piyasada 7-8 liradan aşağı çorba var mı? Kavurma şu an lokantalarda 18-20 lira civarında o fiyatlar ucuz değilse dışarıda ki fiyatlar ne o zaman?
  6. memocan_55

    PLC Programlama Soruları ödev

    Çokta zor değil bu söylediklerini yapması. Hangi plc için istiyorsun bu programı önemli olan bu bence.
  7. memocan_55

    Panoyu tasarlarken nasıl başlayacağım ve ilerleyeceğim hakkında

    Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Elimden geldiği kadar yardım ederim sen çizimlerini paylaş başka arkadaşlarda bildiklerini tecrübelerini paylaşır.
  8. memocan_55

    Panoyu tasarlarken nasıl başlayacağım ve ilerleyeceğim hakkında

    Anladığım kadarı ile damper gibi bir cihaz sanırım. Bütün cihazların aynı anda çalışacakmış gibi düşün güçlerini topla ve 1,2 ile çarp çıkan sonuca göre güç kaynağı kullanabilirsin. Prizi bakım arıza durumunda kullanacaksan eğer zaten trafo koymana gerek yok illa kullanacam dersen gücünü yüksek...
  9. memocan_55

    Led armatürün driverini nerden bulabilirim

    Elinizde olan driver 4-5 lira civarı en uygun yine onlardan bulursunuz kalitesini anlatmama gerek yok siz daha iyi biliyorsunuz. Karar sizin.
  10. memocan_55

    Led armatürün driverini nerden bulabilirim

    Google da aratarak bulabilirsiniz mesela. Türkiyenin her yerine kargo ile gönderim yapıyorlar. Bunlardan şikayetçiyseniz ve sürücü için tavsiye istiyorsanız önereceğim meanwell ve mervesan marka driverlar...
  11. memocan_55

    Motor start stop yol verme

    Her açma kapamada mı yön değişiyor? Belirsiz aralıklarla yapıyorsa eğer faz sırasını değiştirin. Faz açısından dolayı yapabiliyor bazen daha öncesinde başıma geldi bir kere faz sıra sırasını değiştirdikten sonra tekrar etmedi. Ama dediğim gibi 15 yıllık meslek hayatımda bir kere geldi başıma bu...
  12. memocan_55

    Panoyu tasarlarken nasıl başlayacağım ve ilerleyeceğim hakkında

    V.a.v. Dediğin nedir anlamadım? İzolasyon trafosundan sonra koyduğun kaçak akımın pek bi anlamı yok. Sisteminde 230 volt şebeke ile çalışan bir cihazın yoksa izolasyon trafosunada gerek yok şebekeden aldığın enerjiyi sigortadan geçir güç kaynağına bağla güç kaynağının çıkışınada sigortalar koy...
  13. memocan_55

    Valf ile alakalı

    Bu devre işini görür c rölesinin açık kontağını valfi tetiklemek için kullan
  14. memocan_55

    Motor sürucüsü

    Sürücünün dijital inputlarına mandal anahtar bağla istediğin hızıda ata hangisini açarsan o hızda dönsün basit bir iş için plc ye gerek yok bence
  15. memocan_55

    Valf ile alakalı

    Pnomatik mi hidrolik mi? Eğer ki pnomatik ise 5/3 çift bobin valfle ve 2 röleyle kolayca yapabilirsiniz. Hidrolik ve tek bobinli ise tek butonla start stop diye arat google da işini görür.
  16. memocan_55

    Asenkron motorun oransal çalıştırılması !!!

    Motoru direkt olarak 20 derece dön dur diyerek çalıştıramazsın enerji verip çekmenle 15-20 tur atar. Kullanacağın uygulamada güç önemli ise redüktör kullanmalısın eğer önemli değilse motor sürücü ile halledebilirsin. Her iki uygulamada da tahrik miline enkoder takıp dönüşünü hesaplayıp oransal...
  17. memocan_55

    Loop manyetik sensör ile bariyer açmak

    Bir mikro denetleyici veya akıllı röle yardımı ile tek şerit olması problem olmaz sadece çıkışta açtırırsınız. Loop manyetik sensörleri kablolu diye biliyorum zeminin belli yerleri kazılarak-kesilerek içerisine iletken yerleştiriliyor bu sayede algılıyor üzerine gelen metalin yoğunluğunu.
  18. memocan_55

    Analog veri

    Sürücüyü çizersen iyi edersin daha açıklayıcı olur insanlar daha sonradan zorlanmadan bakım veya arıza giderebilir. Çizmemek biraz amatörlük olur bence. Sadece iki hız kullanacaksanız sürücüye gerek yok çift hızlı motorlar var dahlender diye tabir edilen onlardanda kullanabilirsin.
  19. memocan_55

    Plc sistemi

    Plc bilginin olmadığı aşikar çünkü azda olsa bilgin olsa marka veya program belirtirdin örneğin schneider veya somachine gibi. Size hangi programda lazım bu örnek onu söylerseniz yardımcı olacak biri elbet bulunur
  20. memocan_55

    Bitirme Ödevi

    Diğer arkadaşlarında dediği gibi kendin yapsan daha yararlı değil mi? Sen önce bi başla takıldığın yerde sana yardım edecek bir sürü insan bu platformda