    Toprak Barasında Ark Oluşması

    Hayır bunun için ayrıca bir topraklama yapılmadı. Sadece eş potansiyel baradan gelen topraklama kablosu pano gövdesine birleştirildi.
  2. ibrahim_g

    Toprak Barasında Ark Oluşması

    Merhaba Arkadaşlar, 500 kw yıldız-üçgen panosunun toprak barasında (barayı panoya bağlayan vidada) resimdeki gibi ark kaynaklı bir durum oluşmuş. Motoru devreye alırken oluşan arkı gözümle gördüm. Motorun çalışmasında bir sorun yok ancak bu duruma neyin yol açtığı hakkında herhangi bir yorumunuz...
  3. ibrahim_g

    Trafo Yük Oranı & (THDI) Akım Harmoniği İlişkisi

    Sürücü olan panoların şebeke tarafında Reactor ve Noise Filter var. Bu nedenle hatta harmonik vereceklerini sanmıyorum. Yukarıda da belirttiğim gibi %50 yük bulunan trafoda da AC sürücüler var ancak burda THDI oranı çok düşük. Sanırım siz kompanzasyona aktif filtre öneriyorsunuz. Cevaplarınız...
  4. ibrahim_g

    Trafo Yük Oranı & (THDI) Akım Harmoniği İlişkisi

    THDI oranı %30 olan trafoya ait kompanzasyon kondansatörleri ve harmonik reaktörleri çok ısınıyor. THDI oranı %5 olan trafoya ait kompanzasyon panosunda aynı oranda ısınma olmuyor. Isınmanın nedeninin THDI olduğunu düşünüyorum. Bu yüksek THDI neyden kaynaklanıyor onu bulmaya çalışıyorum.
  5. ibrahim_g

    Trafo Yük Oranı & (THDI) Akım Harmoniği İlişkisi

    Arkadaşlar 2500 KVA'lık %15 yükte bir trafomuz var THDI (toplam akım harmoniği) oranımız %30 seviyelerinde, yine 2500 KVA %50 yükte başka bir trafomuz daha var, burada THDI oranımız %5. İnternette yaptığım araştırmalarda trafo yük oranı ile THDI arasında bir ilişki göremedim. %50 yüklü olan...
  6. ibrahim_g

    Abb acs310 parametre reset

    9902'yi 1 yaptığınızda ABB standart makrosuna dönecektir. Bu da fabrika ayarları demektir. Ancak motor güç, gerilim v.s değişmez.
  7. ibrahim_g

    E3.series de Panel Çalışması

    Güzel bir programmış. E-plan grubuna mı ait bu program.
  8. ibrahim_g

    S7-200 SMART plc hakkında ?

    Forumda lisansız program paylaşılmadığı için ekleyemiyorum maalesef.
  9. ibrahim_g

    S7-200 SMART plc hakkında ?

    S7-200 smart PLC'lere step7 microwin smart ile bağlanılıyor ve program gönderiliyor. PLC üstündeki eternet port ile doğrudan bilgisayarla bağlayabilirsiniz.
  10. ibrahim_g

    Kompanzasyon Panosu Kurmak İçin Anlaşma Gücü Sınırı

    Cevabınız için teşekkür ederim. Kompanzasyonun kurulumu, ayarlarının yapılması ve devreye alınmasıyla ilgili işlemleri yapmada sorun yaşamıyorum. Bilmek istediğim nokta elektrik faturasında "Anlaşma Gücü 9kw" yazıyor ve yukarıda eklemiş olduğum belgeden yola çıkarak bu işletmenin reaktif güç...
  11. ibrahim_g

    Kompanzasyon Panosu Kurmak İçin Anlaşma Gücü Sınırı

    Bağlantı gücü 50 KVA ‘nın altında olan müşteriler için; Elektrik faturalarında aylık çektikleri aktif gücün %33 ünü aşınca endüktif reaktif tüketim bedeli, aylık çektikleri aktif gücün %20 sini aşınca kapasitif reaktif tüketim bedeli yansıtılmaktadır.
  12. ibrahim_g

    Kompanzasyon Panosu Kurmak İçin Anlaşma Gücü Sınırı

    Şuan indüktif değer %32, geçen ay %28 olmuştu. İşletme tek faz değil, 3 fazlı motorlar çalışıyor. Araba yıkama yeri.
  13. ibrahim_g

    Kompanzasyon Panosu Kurmak İçin Anlaşma Gücü Sınırı

    MADDE 13 – (1) Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler ile sisteme enerji veren üreticilere veriş yönünde 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. 4 Buradaki...
  14. ibrahim_g

    Kompanzasyon Panosu Kurmak İçin Anlaşma Gücü Sınırı

    Merhaba arkadaşlar, Elektrik faturasında "Anlaşma Gücü" 9 kw olan ticari işletmenin panosunda kombi sayaç ve kompanzasyon sistemi var. İş yerinin ortalama tüketimi 60 kwh/gün. Aşağıda eklediğim maddeye istinaden bu işletme için kompanzasyon siteminin olmasına gerek yok diye düşünüyorum...
  15. ibrahim_g

    Sistem odası fancoil ile soğutulabilir mi?

    Fan-coil'den geçen sudan kaynaklı nem oluşumu olabilir. Bu durumu göz ardı etmemek lazım.
  16. ibrahim_g

    AC motordaki bu parça nedir?

    Bu parça fren için kullanılır. Dışardan DC 24 V verildiğinde mekanik olarak fren yapacaktır.
  17. ibrahim_g

    ABB Sürücüler

    Merhaba, motoru sürekli çalıştırıyorum ve basma hattından bir ek alarak suyu depoya geri aktarım yapıyorum.
  18. ibrahim_g

    Motor sürücü arızası

    Eğer ağır çalışma koşulundan kaynaklı sürücünüz küçük geliyorsa IGBT katında problem yaşanacağı için motora uygun sinüs gerilim uygulanmayacaktır. Bu durumda motor sargılarına uygulanan bozuk gerilim motora fren yaptıracaktır. Yük momenti olduğu için de kasnaktan gürültü gelir. Ancak bu dediğime...
  19. ibrahim_g

    Motor sürücü arızası

    Sürücü kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Extruder yapıları ağır çalışma şartı olarak değerlendirilmelidir. Sizin sürücünüz normal çalışmada 18 kw iken ağır çalışma koşulunda daha düşük güçte olabilir. Bu durum bir saat sonunda sürücü IGBT katında hataya sebep olabilir.
  20. ibrahim_g

    Bir Sürücü ile farklı güçlerde motorları sürebilir miyim?

    Büyük güçlü sürücüler belli bir değerin altındaki motorları süremiyor maalesef. Alacağınız sürücünün teknik verilerine bakmalısınız ancak 5 kw'lık bir sürücünün 0,18 kw'lık bir motoru sürebileceğini düşünüyorum. Sadece motor parametreleri girilerek bu iş yapılabilir.