Arama sonuçlarınız

  1. GezginN

    Nötr olmassa

    üç fazlı motorlar... nötr hattı tek fazlı yüklerin devresini tamamlamayı sağlar...kastettiğiniz alçak gerilim için ise...
  2. GezginN

    Tesisatın direncini düşürmek adına bir uygulama hakkında

    İfade ve açıklamalarınızda teknik yanlışlıklar var. Direnç ile kastettiğiniz akım olsa gerek. Duvar içi tesisat derken bu tesisatın priz yahut sigortalarda çıkış ucunu görebilir kablo kesiti ve bağladığınız yük üzerinden bir değerlendirmede bulunabilirsiniz. Yeterli olmayacağını düşünüyor iseniz...
  3. GezginN

    Trafo gücü yeterli mi?

    Güç faktörü (cos fi) 0,8 kabul ederek trafo kapasitesini 320kW olarak ifade ediyorsunuz ama sisteminizde kompanzasyon olması lazım bu belirttiğiniz güç değerine göre. Kompanzasyon olması halinde sistemin güç faktörünü kaça çektiğiniz önemli bir husus. Şayet 0,95 ise mesela 400*0,95=380kW aktif...
  4. GezginN

    Led Avize

    Parlaklık ile kastettiğiniz ışığın sıcaklığı ise (Kelvin veya ışık rengi) ampülünüzü daha düşük kelvinli ampülle değiştirmelisiniz, ışık şiddeti (lümen/watt) ise daha düşük lümen/watt değerinde ampül kullanmalısınız.
  5. GezginN

    İşyerim için jeneratör veya ups seçimi

    Jeneratör enerji kesintilerinde devreye girip yakıtınızın yettiği süre boyunca ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi üreten bir cihaz. UPS ise anlık enerji kesintilerinde jeneratör devreye girene kadar yahut verilerinizi kaydedene kadar5-10-15-20dk) size opsiyon enerji temin eden cihazdır. Dolayısıyla siz...
  6. GezginN

    Topraklama ölçüm ve raporlama işinde çalışan var mı?

    Dediğiniz gibi sebepler çok ve bu sebeplerin başında kaliteli eğitim verebilecek ve bu eğitime hevesli insan kaynağı. Bunu meydana getirmek pek mümkün görünmüyor memleketimiz için. Ama en azından bu problem ve açığın idrakinde olup bunu kapatmaya çalışan muadil kuruluşlar olmalı. O da olmazsa...
  7. GezginN

    Topraklama ölçüm ve raporlama işinde çalışan var mı?

    Üniversiteler belki bu vahim durum içerisinde zira kamu otoritesinin tutumuna bağlı politika belirleniyor, peki kamu otoritesinden bağımsız yetkilendirme kuruluşlarına-mühendis odalarına ne demeli! Trajikomik olmaktan ziyade hazin durum açıkçası...
  8. GezginN

    24 saatte 15 kW su motoru ne kadar elektrik harcar

    Su motorunun çalışma sıklığı belirleyici referans. Sisteminizde genleşme tankı bulunup bulunmadığı, ayrıca anlık ortalama ihtiyaç duyduğunuz basınç ve debi durumları, pompanın dur kalk sıklığı vs. konularına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.
  9. GezginN

    Kamera beslemelerinden hangisi ?

    Sinyal ile kastettiğiniz gerilim düşümü olsa gerek. Güç kaynağından besleme hattını DC olarak aldığınızda gerilim düşümü olması halinde kameralar için yeterli gerilimi uzak mesafelerde sağlamak zor, kesitlerinizin hayli yüksek olması gerekir. Dolayısıyla AC 220V gerilimi taşıyıp DC'ye çevrilmesi...
  10. GezginN

    Trafo Sargı

    Bakır sargılı ve alüminyum sargılı trafolar arasında trafo kayıpları açısından ne kadar bir yüzdelik fark var? Uzun vadede teknik bir sakınca oluşturur mu? Tavsiye ve önerileriniz nelerdir?
  11. GezginN

    Nötr İletkeni Kullanımı

    Malumunuz üç fazlı dengeli yüklerde nötr iletkenine ihtiyaç duyulmadığı için kullanılmamakta, peki motor harici üç fazlı çalışan herhangi bir cihaz için nötr kullanımının gerektiği durumlar var mı? Varsa Neden?
  12. GezginN

    Kapalı balkon içinde kalan elektrik panosu

    Panonun iç detaylarını gösterir resmini de eklerseniz daha sağlıklı cevap alabilirsiniz.
  13. GezginN

    4x3 kablolama ile 32A hat ve Sigorta

    Belirttiğiniz kablo 3x4 mm2 NYY ise akım taşıma kapasitesi 34A bu durumda 40A şalter bırakırsanız kablonuz yanabilir 34A'in üstünde bir akım çekilmesi halinde. Kaçak akım bir akıma karşı koruma şalteri değildir, kaçak akım oluşması durumunda atar kısa devre yahut yüksek akım durumunda atmaz...
  14. GezginN

    4x3 kablolama ile 32A hat ve Sigorta

    Şarj üniteniz tek faz mı üç faz mı? Bahsedilen 32A DC akım mı AC akım mı? Enerji almayı düşündüğünüz sigorta kutusundan mevcut durumda çekilen güç miktarı, ana giriş sigorta değeri(1x40 3x40 mı?) ve sigorta kutusuna gelen kablo kesiti tek faz mı üç fazlı mı olduğu? sorularını cevaplamanız lazım...
  15. GezginN

    Kablo Uzunluğu

    Sorduğunuz sorunun cevabını alabilmeniz için; 1-Enerji almayı düşündüğünüz eve çekilen kablonun kesiti, doğrudan trafo ag panosundan mı çekildiği, net kablo metrajı, tek faz mı üç fazlı mı olduğu, bu evde ne kadar tüketim olduğu? 2-Sizin evinizde aynı anda kullanabileceğiniz toplam net cihaz...
  16. GezginN

    Elektrik proje çizimi

    Acil durum enerji kesme butonu, acil durumlarda enerjiyi kesmek için kullanılır. Bina girişinde ana besleme şalteri ve kazan dairelerinde pano besleme şalterini açtırmak için kullanılır.
  17. GezginN

    Nötr iletkeni için gerekli kesici

    Gerektiği konusu nerede yazıyor hakikaten?
  18. GezginN

    Aküsüz solar sistem mümkünmü?

    Sorunuzdan maksadınız tam olarak anlaşılamamaktadır. Akü kullanımı genelde off grid(yani şebeke bağlantısı olmayan güneşin olduğu zamanlarda doğrudan olmadığı zamanlarda ise aküden beslenen sistem) sistemlerde olur. Ancak sizin on grid( yani şebeke bağlantısı olan gerektiğinde doğrudan güneş...
  19. GezginN

    Elektrik Hattını Ayırma (Yardım)

    Sn. ErhanTR'nin dediği husus çok önemli burdan tarif edilsede uygulamada dikkate alınmayan en ufak nüans ciddi tehlike arzedebilir. Yine de sorularınızı cevaplamaya çalışayım; 1) 3x2,5 dediğiniz kablo şayet NYY kablo ise havada 25A toprakta 36A akım taşıma kapasitesine sahip ki kablonuzun...
  20. GezginN

    1600 kva hermetik tip trafo projesi

    Örnek istiyorsanız paylaşıyorum. Kendi enerji müsaadenize göre revize edebilirsiniz. Ekaptan da ihale dökümanlarını indirerek faydalanabilirsiniz...