    Pano İçin Fazların Dağıtılması

    peki şunu sorsam kabaca: trifaze 30ma 63a kakr var. ben bunun altına monofaze 40a 30ma kakr takarsam arıza durumunda ilk hangisi atar?
  2. caligula

    Pano İçin Fazların Dağıtılması

    Arkadaşlar merhaba. Ekte gördüğünüz, basit bir villa dağıtım panosu. Ben bu panoda her bir fazı ayrıca korumak istiyorum. villalarda kaçak akımlar çok fazla oluyor. dolayısıyla bütün sistemin enerjisinin kesilmesini istemiyorum. sizce nasıl bir yol izleyeyim. her faz için ayrıca monofaze kakr mi...
  3. caligula

    Enerjisiz Sigortanın Sürekli Atması

    Teşekkür ederim. Yarın değiştireceğim bütün bozuk olanları.
  4. caligula

    Enerjisiz Sigortanın Sürekli Atması

    hayır son çare olarak değiştireceğim. belki sigortalara enerji verirsem düzelirler diye düşünüyorum.
  5. caligula

    Enerjisiz Sigortanın Sürekli Atması

    https://www.veed.io/view/f6a23917-94ec-4111-91d3-987221c4dd2f?sharingWidget=true&panel=share Arkadaşlar merhaba herkese; Elimde bir pano var. Henüz pano montaj aşamasında. Önümüzdeki hafta Pano devreye alınacak ancak sigortalarla ilgili bir problemle karşılaştım. Sigortaların bazıları enerjisiz...
  6. caligula

    Toroid Röle Seçimi

    çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. gerçekten bilen insan dışında bulamayacağım şeylerdi teşekkürler tekrardan. attığınız dosyaları inceliyorum tek tek
  7. caligula

    Toroid Röle Seçimi

    teşekkür ederim attığınız linkler için ancak merak ettiğim şey şu, toroidin dönüştürme oranlarını nasıl bileceğim. yani hangi oranda akım trafosu kullanmam gerektiğini anlamadım. toroidin üerinde 170a yazıyor. sadece bunu bilmem yeter mi. internette herhangi bir formülasyon bulamadım teşekkür...
  8. caligula

    Toroid Röle Seçimi

    Arkadaşlar merhaba, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Ana dağıtım panosu yapıyorum. Bana bir takım malzemeler verildi ben de montaj yapıyorum. Ancak yaptığım panonun KAKR seçiliğini kontrol etmek istedima ama nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum. 3x160 TMŞ var. İçine açtırma bobini koydum...
  9. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    ölçüm sırasında fotoğraf çekmiştim. isterseniz bakabilirsiniz. raporu da ayrıca atacağım buraya
  10. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    bugün harmonik testi yaptırdım. 30 amper faz akımında: 3. harmonik: 17 A 5.harmonik: 11 A 7.harmonik: 8 A bunlarla beraber yüzde 93 harmonik bozulma vardı. test cihazı fluke marka idi. yukarıda yazdığım rakamlar aklımda kalan rakamlar. artı eksi 1-2 oynayabilir. sonuçları pdf olarak buraya...
  11. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    mekanikçi müellifin işgüzarlığı kesinlikle. 5 yıldır bir kere bile kimse motor kontrolu yapmamıştır. hepsi 40hz devirde sabit dönüyor yıllardır. kafayı yiyorum fkhagdkf benim hatam kesinlikle özürdilerim, ben harmonikten şüpheleniyordum zaten ama benim kafamı krıştıran asıl mesele harmonik...
  12. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    bir kaç gündür harmoniklerle ilgili okumalar yapıyorum. öğrendiğim şeyi söyleyeyeim: eğer harmonik miktarı %45 ten fazla ise nötr akımı= 3 x faz akımı x harmonik oranı. benim tesiste faz akımı eşit 30 amper idi. nötrden 51 amper geçmesi için demek ki harmonik oranının %56.66 olması lazım. bugün...
  13. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    hocam peki konudan bağımsız olarak soruyorum: 1)Harmonik akımları faturayı şişirirler mi? sonuçta devreden istemediğimi yüksek frekanslarda fazladan akımlar geçiyor. 2)Kazan dairesindeki harmonikler busbardan trafoya kadar bütün sistemi ne kadar bozar? (pano sayacında okunan güç 25kw civarıydı...
  14. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    nasıl yani tam anlayamadım hocam
  15. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    şu an orada değilim ama yarın ya da öbürgün ölçüm yapacağım gittiğimde. hem pano içini hem de panonun kendi nötrlerini yazarım. ayrıca faz açılarını nasıl öğrenebilirim en uygun şekilde? yoksa yine enerji analizörü mü kiralamalıyım 2bin liraya.
  16. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    her şey kapalıydı, telefon flashı ile ölçüm yaptım. belki panodaki analizö/göstege çekmiş olabilir o gücü. çünkü pano kontrol devresi L1 fazı ile çalışıyor. nötr güçlendirmesini geçen gün yaptım. ölçümler daha öncesine ait
  17. caligula

    Nötr iletkenine aşırı yüklenme

    hoşgeldin kardeşim. 2 gündür benzer problemi tartışıyoruz, kafa kalmadı :))
  18. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    motor driverlarının hepsi ebitt marka. 2.2kw olması lazım motorların gücü de. kapağı açıp daha güzel bir fotoğraf çekmeye çalışırım bugün
  19. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    tmş iki günde bir atıyor hocam. harmonik haricinde benim aklım halen tabloda ya. toplamlar nasıl birbirini tutmaz. her şeyi kapatıp sigortaları üçerli üçerli açtım. ölçümler yine sapıttı.
  20. caligula

    3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

    oluruna bakayım hocam. otomasyon mühendisi bir kaç arkadaşım var onlardan rica edeyim. eğer bu analizörü bilgisayardan okuyabilirsek bir süre için gerçekten muhteşem olur.