Arama sonuçlarınız

  1. elektronikmuh

    Mesleğinizin Nefret Ettiğiniz Yanı?

    Mekanikçilerin bir yazılımcıyı asla tamen anlamayacak olmaları en gıçık durumdur...
  2. elektronikmuh

    Moeller ürünleri kullanırken dikkat

    Bizde kullanıyoruz bir sorun yok, moellerle yola devam...
  3. elektronikmuh

    950 A Plastik Enjeksiyon Makinası Montaj

    %e=(0.0124*U*L)/S =0.0124*380*80/185 = 2,03< %3 old. 3x185+95 lik NYY kablo işini görür, bu kablonun havada akım taşıma kapasitesi 370A 950A/370A=2.56 yani 3 Adet (3x185+95 NYY kablo max. 115 metreye kadar kurtarır.) veya o kabloyu bulamassan yine 3 Adet olmak üzere (3x240+120 NYY çok rahat 150m...
  4. elektronikmuh

    950 A Plastik Enjeksiyon Makinası Montaj

    150 lilik kesit 3 faz için hesaplandığından dolayı 3x150lik kablo kullanman gerekiyor. Panoyla makina arası uzaklıgı vermemekte ısrar ettigin için, mesafe maksimum 0 ila 70m arasındaysa kullanacağın kesit budur.
  5. elektronikmuh

    950 A Plastik Enjeksiyon Makinası Montaj

    P=1.73*U*I*cosq P=1.73*380*950*0.8=500KW güç demektir. Gerilim düşümü hesabı (Panodan maximum 70m uzaklık için) %e=(0.0124*U*L)/S = (0.0124* 500*70)/150= 2.89 < %3 (3x150 Kablo için 325Amp akım taşır havada) 950A/325A= 3 Adet paralel (3x150 NYY kablo işini 70m mesafeye kadar görür)
  6. elektronikmuh

    Örnekleme Frekansı Problemi

    Elimde sinüs işareti üreten bir prg var bunu bir deneyebilirsin. Umarım işini görür.
  7. elektronikmuh

    S7-300 de Register İçeriğini Adres Olarak Kullanmak

    https://support.industry.siemens.com/cs/search?search=Address%20Register%20with%20Indirect%20Addressing&type=ProductSupport%2CCertificate%2CCharacteristic%2CDownload%2CDownloadSoftwareArchive%2CExampleOfUse%2CFaq%2CManual%2CProductNote%2CSlk&lc=tr-TR
  8. elektronikmuh

    FM 357-2 Positioning Module

    Siemens - Industry Automation and Drive Technologies - Service& Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting
  9. elektronikmuh

    Güvenlik Röleleri

    Sn. hasanzincir e katiliyorum ulkemizde guvenlik konusunun onemi yeni yeni anlasilmaya baslaniyor herseyden once donanim ve yazilim olarak onlemimizi aldiktan sonra sistemi calistirmaya calisalim, iyi calismalar herkeze...
  10. elektronikmuh

    plc dil seçimi

    Bilgisayar programcıları için Delphi veya Pascal dilini kullanarak program yazmak daha mantıklı(bu dile ST deniyor StatementList), elektrik tabanlı bir kişiye de Ladder veya FBD kullanmak daha kolay gelir. Benim fikrimi sorarsan ikisinide bilmelisin ST dilini temel seviye bilmen iyi olur...
  11. elektronikmuh

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    İki noktası (x1,y1) ve (x2,y2) olan doğrunun denklemini bulur ve herhangi bir x degeri için fonksiyonun sonucunu hesaplar. Doğrusal denklemlerle ilgili bilgi için: http://tr.wikipedia.org/wiki/Doğru_denklemi http://www.frmtr.com/geometri/1438388-analitik-geometri-genis-anlatim.html FUNCTION...
  12. elektronikmuh

    online modda force

    Force olayını ben, sistemi devreye almada program yüklemeden önce değişken tablosu açarak(VariableTable=VAT) çıkışların bağlantılarının test edilmesinde kullanıyorum, hızlı bir şekilde I/O testi yapabilirsiniz bu yöntemle.
  13. elektronikmuh

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    Yarı çapı r olan cemberin, cevresi ve alanını hesaplar, cisim küre ise hacmini ve yüzey alanını hesaplar http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCre_%28geometri%29 FUNCTION FC13 : VOID (* www.kontrolkalemi.com, programlayan:=elektronikmuh Bu prg SCL ile matematiksel işlemlerin ne kadar basit old...
  14. elektronikmuh

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    y=ax2+bx+c ikinci dereceden denklemlerin köklerini(x1,x2) PLC ile bulalım FUNCTION FC12 : VOID (* www.kontrolkalemi.com yazan:elektronikmuh *) VAR_INPUT a,b,c:INT; END_VAR VAR_OUTPUT x1,x2:REAL; KokKarmasik:BOOL; END_VAR VAR_TEMP Delta:INT; END_VAR BEGIN...
  15. elektronikmuh

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    PLC ile pisagor teoremini hesaplayalım FUNCTION FC11 : REAL (* www.kontrolkalemi.com yazan:elektronikmuh Dik kenarları a,b olan dik üçgenin hipotenüsünün hesabı*) VAR_INPUT A,B:REAL; END_VAR BEGIN FC11:=SQRT(A**2+B**2); END_FUNCTION
  16. elektronikmuh

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    PLC ile bir tam sayının faktöriyel hesabının yapılması FUNCTION_BLOCK FB10 (* www.kontrolkalemi.com yazan:"elektronikmuh" *) VAR_INPUT n:INT; //Faktöriyeli Hesaplanacak sayı END_VAR VAR_OUTPUT fact:INT; //Faktöriyel sonucu END_VAR VAR s:INT; //Sayac END_VAR BEGIN fact:=1...
  17. elektronikmuh

    Uss program örneği

    Hasan hocam kullandıgın hesap makinası hoşuma gitti yazılım ismi veya foruma ekleme imkanınız var mı? Kolay gelsin...
  18. elektronikmuh

    Siemens Simatic S7 SCL Programlama Dili

    İki sayının OBEB ve OKEK inin PLC ile bulunması FUNCTION_BLOCK FB10 (* İki sayının OBEB ve OKEK inin PLC ile bulunması www.kontrolkalemi.com "elektronikmuh" tarafından programlanmıstır 24.07.09 *) VAR_INPUT enb:BOOL; //Enable...
  19. elektronikmuh

    s7 300 adresleme hakkında

    in :fonksiyona giren degişkenler için (fonksiyonun okudugu değişkenler) out :fonksiyon bir sonuç ürettiginde kullanılan degişkenler için (fonksiyonun yazdığı değişkenler) in_out :fonksiyon tarafından hem okunan hemde yazılabilen degişkenler(örneğin: Başlat diye bir bit girdin...
Geri