Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
İlk önce bir kumanda devresini donanımla kendi kendinize kuramıyorsanız yazılım olayına hiç başlamayın, önce kişinin temel kumanda devreleriyle ilgili elektriksel donanım olarak
tasarlayabiliyor olması beklenir, bu yüzden temel kumanda elemanlarının çalışma prensiplerini öğrenmeniz gerekiyor...
PLC programında sistem açılma geçikmesi süresince bir zamanlayıcı koyun(On delay timer), sistem ilk açıldıktan sonra run a geçince bu zamanlayıcının kontağı sürekli 1 olsun ve bunu acil stop kontagına seri bağlayarak Alarm durumunu test edin, kolay gelsin..
Eğer sistemde sadece Simotion ve ET200 varsa mor kablo iki soketinde girişine(ok yönü sokete girişi gösteren) bağlacak(yeşil yeşile kırmızı kırmızıya), ayrıca dirençlerin ikiside ON olmalı, adreslemede önemli.
Madem elektrik gitmesi bu kadar önemli ben olsam sadece kumanda ünitesini PLC, OP, valfler, sensörler vs... besleyecek güçte bir online UPS koyardım. UPS den PLC ye aldıgım elektrik gitti kontak bilgisiyle ilgili uyarıları ekrana verip operatörü yönlendirirdim.
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
Şekildeki gibi ekleyip, Name kısmına OB100 veya OB101 yazıyorsunuz.
OB100 Sistem ilk açıldığında bir kereliğine girilen bir bloktur.
OB101 Yeniden başlatmada girilen bir blok ben daha önce...
PLC tarafında hazır bir kare dalgayı(periyodu bilinen örn:100ms=0.1sn) kullanarak, kare dalganın her çıkan(yükselen) kenarında enkoder degerini oku, okudugun deger ile bir önceki okudugun degirin farkını alıp (enkoderin tam turunun kaç mm old. bildiginden) bunu mm ye çevir, kare dalganın iki...