Arama sonuçlarınız

  1. Çıplak bara ile boyalı bara farkı

    Sayın dergul ! O takdirde civataların boyanması gerekmezmi. Ayrıca pano içinde bara izolatörlerin bakır oyukları birbirinden bayağı uzaktır. Ve bara arası atlamalar yüksek akımdan değilde yüksek geriliminden olur diye biliyorum. Yorumunuz için teşekkürler. Sayın fahri yetiş ! Transistörlerin...
  2. içme suyu kumandası

    Sayın perit ! Pompanın hemen çıkışına, boru üzerine 1 adet manometre (basınç ölçer), 1 adet basınç emniyet ventili ve 1 adet druck şalter (basınçla çalışan şalter) ve borunun ucuna da 1 adet şamandıra ile bu işi halledersiniz. Boru ucuna şamandırayı bağlamadan önce pompayı çalıştırıp, su kendi...
  3. Çıplak bara ile boyalı bara farkı

    Sayın elek ! Yorumun için teşekkürler. Mantıklı bir yaklaşım.
  4. Çıplak bara ile boyalı bara farkı

    Arkadaşlar ! Bakır bara listesine baktığımızda boyalı bara, çıplak baraya oranla aynı kesitte olmasına rağmen daha çok akım taşıdığını görüyoruz. Biliyoruz ki ; ısınan iletkenin direnci artar. Çıplak bara hava soğutmasına daha uygun. Boyalı bara ise soğuyamaz. Şimdi bu durum 'ısınan iletkenin...
  5. Nötr yerine toprak bağlanan lamba tesisatı

    Sayın c.berkan ! Yukardaki yazında ilgimi çeken bir konu oldu. Trifazeyi seri bağlanmış 2 adet 100 watt lık lambayla kontrol et eğer lamba parlak yanıyorsa dokunma arıza var.yok lamba yanmıyorsa elektrik var görünse bile korkma tak. Acaba ters yazdınız diyemi düşünüyorum. Ben de trifaze...
  6. Baralarda uzunluk nasıl hesap edilir

    genç arkadaşın dediği gibi birkaç metrelik barada uzunluk hesabı yapılmaz.
  7. seramık fırın telı

    Sayın rubse ! Yaptığın fırının 220 v. çalışacağını düşünerek aşağıdaki çalışmayı yaptım. Umarım işine yarar. U = 220 v. I = 20 A. 220 x 20 = 4400 w. R = 220 / 20 = 11 ohm. 3 mm krom-nikel tel (listeden bakılarak) 500 C' de özdirenç = 0,164 L = 11 / 0,164 = 67 m. 1000 C' de özdirenç...
  8. online alışveriş otomasyon,şalt

    Ben şahsen malzemelerimi liste yapar, gider karaköyden kendim alırım. Liste yapıp, fakslıyorum, her malzemenin adını, kodunu, seri numarasını yazdığım halde yanlış malzeme geliyor. Listedeki malzeme yok, muadili başka marka geliyor.
  9. trofa çalışması

    Haklısın sayın ŞaŞKıN Ben sadece arkadaşın sorusunun cevabının olabilirliliğini pekiştirmek için yazmıştım. İkazın için teşekkürler.
  10. trofa çalışması

    Hatta 220/1,5 v. trafo sarabilirsen, 1,5 v. pili secondere bağlayıp, primerden 220 v. alabilirsin.
  11. Wireless Baglantısında Sorun...(yardım)

    Sayın clemency ! Laptop' taki wireless butonu açıkmı ? Bazı laptoplarda buton vardır, bazılarında ise Ctrl tuşunun yanındaki Fn tuşu ile birlikte F2 tuşuna basmak gereklidir. Bu dediğim F2 tuşunun üzerinde wireless resmi var ise geçerli. Kolay gelsin.
  12. Elektrikte Faz nedir?

    3 fazın için kullanılan RST nin anlamı hakkında duydugum bır sey vardı.dogrumudur bılmıyorum ama 3 fazı bırlestırdıgınızde bırlesım noktasındakı gerılım 0 voltdur dolayısıyla RESET (sıfırlama) baş harflerı olan RST Alınmış ne derece dogrudur bılemıyorum Sayın blacktoot ! Yukardaki açıklamanın...
  13. Elektrikte Faz nedir?

    Arkadaşlar ! Acaba şöyle deseydik dahamı doğru olurdu. 3 fazlı devrelerde, devreye yıldız bağlı alıcıların ortak bağlantı noktası 0 (sıfır) olur. Yani 3 fazı getirip, direk birbirine bağlama değilde, yıldız bağlı almaçlarla yapılır. HOŞÇAKALIN
  14. Refkontak Bağlantı Şeması

    Sayın borakantas ! Buyrun size refkontak bağlantı şeması. Şayet bu bir hastane koğuşu ve de birden çok yatak varsa bütün butonlar paralel bağlanmalıdır. Sormak istediğin başka konularda yardımcı olmaya çalışırım. Kolay gelsin. HOŞÇAKAL
  15. Tank Hatti Nedİr??

    Sayın erisen ! Hidrolik sistemlerdeki yağın tutulduğu bir tank vardır. Bu tankın içindeki yağ pompa aracılığı ile pistonlara gönderilir. Pistonlardan geri dönen yağ tekrar yağ tankına gelir. Pistonlardan yağ tankına dönen hatta tank hattı denir.
  16. Yan Daireden Beslenen Priz

    80 li yılların sonuydu. İstanbulun en gözde semtlerinden birinde eski bir apartmanın bir dairesinde tadilat çalışması yapıyoruz. Daire tamamen boşaltıldı. Mimarla birlikte daireyi gezdik, elimizde proje, ne yapılması, nasıl yapılması filan konuşuyoruz. Dairenin dış duvarları hariç, iç bölme...
  17. Yıldız - Üçgen Çalışmadaki Sorun

    Sayın asoos ! Bu durumda benim söyleyeceğim arızayı sen farketmişsin. Faz çakışması oluyor. Motor klemenslerinde her faz karşısına aynı faz gelmeli. Ana kontaktörden çıkıp, motor klemensine bağladığın faz sıralamasını, üçgen kontaktörden çıkışta da aynı sıralamayı uygula. Kolay gelsin
  18. Yardım su deposu sorusu

    Özür dilerim. Ben otomatik kumanda olarak anladım.
  19. Kumanda Devre Elemanları

    Sayın atesefe ! Druck şalter ; basınçla çalışan şalter demektir. Genellikle hidrofor, kompresör, denge tankı gibi basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır. Alt seviye ve üst seviye ayarları vardır. Üst seviye basıncına gelince kontakları açarak motor stop eder, basınç düşüp, alt seviye...
  20. Yardım su deposu sorusu

    Sayın geops ! Bende şunu anlayamadım. Siz bu motorların çalışma sisteminin şemasını mı istiyorsunuz ? Bayağı zaman alır.
Geri