Arama sonuçlarınız

  1. genç22

    S7-1200 tablo ve endirekt adresleme

    s7 1200 de stl olmadığı için indirek adresleme yok tam olarak ne yapmak istiyorsun yazarsan daha iyi olur
  2. genç22

    siemens encoder ve hsc örnek

    bi göz atarsak iyi olur sanırım hangi girişlerin kullanıldığı yazıyor kafalar karışmasın
  3. genç22

    siemens encoder ve hsc örnek

    bundaki amaç nedir pek anlayamadım ama hsc aktif ettğinizde gate fonksiyon otomatik atanır count db içrisindeki bitlerlede tabiki sayıcı sıfırlanabilir veya sayma değerine 0 yüklenerek ama hazır input varken başka inputa atamak anlamsız değilmi dez avantaj olarak ise cycle tıme beklemek...
  4. genç22

    siemens encoder ve hsc örnek

    öncelikle hangi cpu yu kullanıcaksın onu bi yaz çünkü her 300 de hsc yok söliyim hsc saydırcaksan count blou var onu kullanıcaksın ama önce hardvare ayarlarına girib cpu üzerini tıklayıp count kısmını aktif ediceksin ve ayar yapıcaksın daha sonra count blounu ob1 veya nerde kullancaksan oraya...
  5. genç22

    TIA Portal V13

    Benim tavsiyem hangi programla yazılmışsa onla devam et siemens bu yapçak bişey yok kimini çeviriyor kimini çevirmiyor s7 1500 için tia v13 pro lazım evet farklı yazılımları birleştirmelisin hmi scada için yani hepsi bi yerde olsun istiyorsan
  6. genç22

    siemens s7 1200 egitim seti

    sayın muzikmp3 özel mesaj kutunuzu boşaltın galiba dolmuş
  7. genç22

    TIA Portal V13

    proje girişinden mıgrade proje diye bir kısım var step 7 projelerini tia ya göre çeviriyor birdek hardwareda problem çıkabilir eski sürüm her modul olmayabilir wıncc için bişey diyemicem hiç dönüştürmeyi denemedim
  8. genç22

    siemens s7 1200 egitim seti

    operatör panel almana gerek yok plc ile hmı simulasyon pc den haberleştirbilirsin sana birtek cpu lazım birde mmc kart alırım ben olsam oda kart ile yapılan fonksiyonları simulasyon sımule edemiceğin için yoksa hiç birini alma s7 1500 simulasyon sana yeter zaten 1200 ün bütün fonksiyonları 1500...
  9. genç22

    S7300 date and time

    blok move komutu kullanabilirsiniz
  10. genç22

    3 Katlı Asansör

    s7 200 projesi ile oraya yazdığın eleman listesi yanlış projeye iyice bak derim artı 2. kat ve 3. kat çağrılamaz tabi 1. katta meşkul deilse
  11. genç22

    S7 1212C encoder ile motor devirini ölçme

    halledemediysen özelden yazabilirsin
  12. genç22

    S7 1212C encoder ile motor devirini ölçme

    reset girişinden gelen bilgi ile cv girişi var hsc blounda onu bir yükselen kenar ile tetiklemeyi denedinmi new cv girişinide 0 yap bide öle dene resetlemesi lazım eğer resetlemesse valla ilginç derim
  13. genç22

    S7 1212C encoder ile motor devirini ölçme

    reset inputu hardware da aktif etmelisin eğer etmediysen resetlemez yada cv girişine bir yükselen kenar koy reset girişi geldiğinde cv de aktif olsun new cv girişinide 0 yaparsın olur biter ama bi kere daha söylüyorum frekans olarak saydırsan daha iyi tamam 1024 pulslık bir enkoder kullandını...
  14. genç22

    S7 1212C encoder ile motor devirini ölçme

    plc de ı0.3 reset ucu okey senin r fazın ise her tam turda 1 puls verir senin balantına göre her tam turda değeri siler eğer reset girişi aktifse frekans olarak saydırırsan 1 rer saniyeli periyotlar olarak değer alır 1 saniyede 20 tur atıyorsa 20 çarpı 60 saniye 1200 tur yapar devir bölü dakika okey
  15. genç22

    S7 1212C encoder ile motor devirini ölçme

    r fazını s7 1200 e nasıl baladın s7 1200 üç faz sayamaz motor sürekli aynı yönde dönecekse tek faz kullan frekans olarak 1 saniyelik periyotla değer alırsın onuda 60 ile çarptınmı al sana devir çıkar malesef s7 1200 de puls-dırectıon yok ama bölede işini görür
  16. genç22

    TİA PORTAL V13

    yeni bir proje oluşturun add new devıce deyin 1200 ün unspesified cpu sunu projeye ekleyin uygun versiyonla tabi ondan sonra hardware da deteckt var oradan cpu yu taratın tarama için uygun yani balı oldunuz doru portu seçin cpu yu bulduğunda programı upload edebilirsiniz deneyin
  17. genç22

    TİA PORTAL V13

    add new devıce menusunde versiyon var oradan ayarlayıbalirsiniz
  18. genç22

    TİA PORTAL V13

    balanamamanızın sebebi unspesified plc seçimindeki fımvare seçiminiz yanlış olduğu için tia v13 otomatik olarak 4.0 açar eskiler ise 3.0 veya 2.0 dır doru sürümü seçip tekrar deneyin balanırsınız
  19. genç22

    TİA PORTAL V13

    tia v13 v12 den farklı arkadaşlar yeni komutlar ve hardware configirasyonu var bilginize
  20. genç22

    tıa portal v11

    sorunun cevabı açık ya lisans alcan yada craklicen
Geri