  1. genç22

    Operatör panelden timer'a değer atama yardım

    s5 timer yerine iec timer kullanmak daha mantıklı eğer operatör panelden değer gireckseniz çünkü s5 timer tam sayı olarak saymaz iec tımer ise tam sayı olarak sayar
  2. genç22

    s7 1200 CM 1243-5 ve ET 200L Profibus Kablo Bağlantısı

    senin daha önce yaptığın balandı tipi ile profibus balantısı farklı profibasın kendine özgü soketleri var araştır kendine özgü de kablosu var mesele yapıcağın haberleşme mesafesine göre kablo kesit seçimi var okey
  3. genç22

    DB'ye Ekrandan Değer Atama Yardım

    Direk olarak db lere yazbilirsin vat tablosu kullanmana gerek yok sadece simulasyonda db adreslerini doru yazdından emin ol yeter
  4. genç22

    PLC SY1200 yardım

    Evet kendiğilinden transdüserli pt100 ler var çou boru tipidir ve acıık palı gelir sana
  5. genç22

    PLC SY1200 yardım

    ordel firmasından istediğin pt 100 yüzü ucuza alabilirsin yalnız bunu plc ye balamak için ya pt100 dönüştürücü alıcaksın yada pt 100 modülü tek başına 4-20 vermez bu power supply iyi kullanabilirsin yada bir şirkette çalışan arkadaşın daha ucuza onada aldırabilirsin şirketlere acayip komisyon...
  6. genç22

    ilk tarih ve son tarih arasındaki değerleri toplama

    ya beni yanlış anlamyın poınterın ne olduğunu bilmeyenler için çok iyi bir örnek vermişsiniz ben onların yerinede teşekkür edeyim size fakat hala benim soruma cevap olmamış ordaki poınter hala sabit dorumu bana bu komuttaki poınterı ekrandan deiştirebilirmisiniz artı ben tia portal demedim 1200...
  7. genç22

    ilk tarih ve son tarih arasındaki değerleri toplama

    işte bu ve bunun gibi işlemler için 1200 ve 1500 e yeni arayüz yapmışler mux demux gibi bloklar var bütün kayıt aldınız toplamalı blokların her bir değrini atıyorm mux girişine atıp hangisini kullanmak istediğniz çıkışa gösterbilirsiniz hatta ikitane kullanıp birini ilk değer yani son endeks...
  8. genç22

    ilk tarih ve son tarih arasındaki değerleri toplama

    açıklama için çok teşekürler ama benim demek istediğim bakın toplama işleminde sabit kullanmışsınız bununla bunu topla dorumudur peki çıkarma işleminde nasıl yapıcaksınız bununla bunu çıkar olur peki bunu değil bunu çıkarı nasıl değştirceksiniz
  9. genç22

    ilk tarih ve son tarih arasındaki değerleri toplama

    sayın husso son satırdaki poınter 3 ü sabit olarak yazıyorsunuz bunu adam ekrandan nasıl deiştircek atıyorum poınter 2o nasıl yapıcak
  10. genç22

    ilk tarih ve son tarih arasındaki değerleri toplama

    benim şu an anlamadığım bir şey var tamam her gün alınan dğeri bir önceki değerle toplicaz yazmışsınız bunu toplama işlemine nasıl taşicaksınız peki veya istenilen aralıktaki değeri çıkarma işlemine
  11. genç22

    ilk tarih ve son tarih arasındaki değerleri toplama

    benim anladığım su sayacından bir puls alıp bunu saydırıyorsun atıyorum 24 saate bir endeks alıyorsun dorumudur senin istediğin ekrandan şu tarih ile şu tarih arası değerleri toplamı s7 300 de bu dediğin olmaz fakat bir tablo oluşturup atıyorum son 30 günün değerini tutabilirsin
  12. genç22

    ilk tarih ve son tarih arasındaki değerleri toplama

    Cihaz olarak ne kullanıyorsun artı bu kayıtları nasıl bir data tipiyle tutuyorsun onuda bir yaz bakam
  13. genç22

    s7200-PID-valf control

    ben şöle bir tavsiyede bulunabilirim şu an s7 200 kullanmadığım için tam olarak pıd kontrol bloklarında ne var ne yok kafamda değil ama yanlış hatırlamıyorsam s7 300 gibi vana kontrol yok galiba eğer yoksa sende histerili bir program yazabilirsin yanı bundan aşağı düşünce aç misal bundan yukarı...
  14. genç22

    s7200-PID-valf control

    öncelikli vana kontrolünü nasıl bir sistem ile yapıyorsunuz oransalmı yoksa on of mu yani atıyorum bir valf takılı bobinin biri açyo biri kapatıyomu
  15. genç22

    s7 1200 kumanda yardım

    herhangi bir örnek proje yapmayı denedinmi önce bi yapmayı dene eksik yerlerinde yardımcı olalım
  16. genç22

    s7 300 modbus slave

    siemensin sitesinden modbus kütüphanesini indirebilirsin orda senin istediğin gerekli tüm biligiler var
  17. genç22

    PLC Ödev Sorusu

    hangi bölümde okuyoruz acaba birde hangi marka plc kullanıyoruz bi yaz bakalım
  18. genç22

    S7-1200 ile Kaç Adet Servo Sürülebilir?

    s7 1200 ile servoya ne yaptırmak istediğinize bağlı eğer hız veya tork için kullanıcaksanız başka ama pozisyonlama için kullanıcaksanız pto sayısına bakabilirsiniz eğer daha profesyonel bir balantı yapmak istiyorsanız haberleşme ile sürebilirsiniz daha fazla cihazı bu şekilde kontrol...
  19. genç22

    s7-1200

    Arkadaşım sizin arkadışınız s7 1200 e stl ile birkaç komut yazıp bizimle de paylaşabilirmi bakın birkez daha söyliyorum s7 1200 başka cihaz değil scl de değil stl paylaşırsa çok seviniriz mesela basit bir yıldız üçken olabilir
  20. genç22

    s7-1200

    tia portal v13 tede s7 1200 e stl komut yazamassınız lütfen dikkatli bakalım
Geri
Üst