    Sayısal elektronik dersi soru çözümleri için Yardımınızı bekliyorum

    PC de tuttuğum bazı notları senin için yükledim yardımı dokunur umarım. Fırsat bulduğum zaman sorularını çözüp gönderirim. Kolay gelsin. edit: 1.soruyu kendin halledersin artık. Kolay gelsin.
  2. bLAckMamBa

    Sayısal elektronik dersi soru çözümleri için Yardımınızı bekliyorum

    Ben okurken bu soruları yapamayanları dövüyorlardı ya!! elinizdeki kaynakları kullanarak rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Biraz çaba göstererek üstesinden gelemeyeceğiniz iş yoktur emin olabilirsiniz.
  3. bLAckMamBa

    2 Sayaçlı Endeks Hesaplaması

    Çarpan akım trafosu ile gerilim trafosunun çevirme oranlarının çarpımıdır. Herhangi bir çarpan değeri var ise faturada belirtilmiştir yoksa çarpan 1'dir.
  4. bLAckMamBa

    bu sınav sorusunu çözemedim

    Merhaba, Sorduğun soru tamamen teorik. Buradaki ustalar ve diğer üyeler genellikle pratik konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Sorduğun soru üniversiteden hatırladığım kadarıyla zor olmasa gerek. Elimdeki elektronik notlarımı bulursam buradan sana gönderirim işine çok yarar.
  5. bLAckMamBa

    Şönt reaktör hesabı

    Verdiğiniz endeks değerlerine göre aktif tüketim oldukça az zaten kapasitif/aktif oranınız %368 çıkıyor RC filtre kullanmanız en mantıklısı olur. Elektrik faturasına 1000tl daha ilave edeceğim diyerek neyi kastettiniz?
  6. bLAckMamBa

    ödev

    Biraz uğraştım sonuçlar bu şekilde çıktı. kolay gelsin.
  7. bLAckMamBa

    Orta Gerilim Hattı

    Sn. ÖKSÜZÇOCUK gerekli açıklamayı yapmış.
  8. bLAckMamBa

    Şönt reaktör hesabı

    Şönt reaktörler; yüksek güç ve voltaj sistemlerde açma - kapama esnasında oluşan geçici gerilimlerin aşırı seviyelere ulaşmaları ve bunun sonucunda da şalt cihazlarının zarar görmeleri nedeniyle RC filtrelerle birlikte kullanılmalıdırlar. Bu ibareden yola çıkarak senin sistemin için...
  9. bLAckMamBa

    Şönt reaktör hesabı

    Son ve sonuç olarak bence seninde düşündüğün gibi; 2,5kVar lık şönt reaktörü pompalar çalışıyorken kontaktörler aracılığı ile devreden çıkart pompalar çalışmıyor iken sürekli devrede olsun. En mantıklısı bence bu. http://www.megaelektrikshop.net/urunler_5698_kategori_6531.html
  10. bLAckMamBa

    Şönt reaktör hesabı

    Kapasitiften ceza yiyorsanız mecbur kullanacaksanız tabi paranız bol değilse :)
  11. bLAckMamBa

    Şönt reaktör hesabı

    Ayrıca düşüncelerin çok güzel hesaplamalarında doğru şönt reaktör genellikle trafonun tersiyer sargılarına bağlanır ancak hat üzerinden bağlayacaksan hatta parelel ve akım trafosundan sonra da bağlayabilirsin. RC filtreye de ihtiyacın olabilir.
  12. bLAckMamBa

    Şönt reaktör hesabı

    Tamam şimdi oldu yalnız gerilim 34,5kV haberin olsun akım trafo çevirme oranın 20 gerilim trafo çevirme oranın 34,5
  13. bLAckMamBa

    Şönt reaktör hesabı

    Şimdi bir hesaplama yapalım 250kva trafo 31,5 kv gerilim sayaç AG tarafta. Hesaplamada AG tarafta akım 361 A çıkıyor yani 400/5 akım trafosu kullanılıyor çevirme oranı da 80 olur. Çarpanınız nasıl 690 oluyor. Gerilim trafosu olarak da 400/100 kullansanız o da olmuyor.
  14. bLAckMamBa

    Ara Vavien Sistemi Yardım

    7 sene önce açılan başlığı hörtlettiniz gene. Hazır görmüşken ara vavien devresinin ayrıntılı şemasını çizdim.
  15. bLAckMamBa

    Orta Gerilim Hattı

    Dağıtım yüksek gerilim, düşük akım ile yapılır. Bu şekilde kayıplar en aza indirmeye çalışılır. 38kV dediğin 34,5 kV dan bahsediyorsun sanırım bu durumda o eldiveni yg taraf için kullanamazsın yalıtkanlığı kaldıramaz sonra Allah korusun dediğin gibi olay olur. Daha sonra trafo ile tesisde...
  16. bLAckMamBa

    Motor Serı No ve Resim

    istediklerini excel'de kendin yapabilirsin. kolay gelsin.
  17. bLAckMamBa

    tek balastla 4 lü florasan bağlantısı

    İstediğin bunun gibi bir şey sanırım. Kullanılacak balast ise yüksek güçte bir balast olmalı ki 4 floresan gücünüde karşılasın. Edit: Tabi sayın binaşı'nın da belirtiği gibi seri ve parelel ortak bağlantıda da yapılabilir ancak ben teorik olarak nasıl birşey olduğunu göstermeye çalıştım
  18. bLAckMamBa

    Tek Hat Şeması ile ilgili küçük bir sorun

    Şimdi tekrar baktım ordaki C öbürü ya B ya 3 ama B olup dediğiniz gibi bucholz rölesi olarak gösterilmiş olabilir. Bucholz rölesinin beslemesi 24V olabilir mi?
  19. bLAckMamBa

    Kumanda Sorusu

    kolay gelsin...
  20. bLAckMamBa

    Tek Hat Şeması ile ilgili küçük bir sorun

    Yorumda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Biraz araştırdım 400kVA ve üstü trafolarda koruma seconder taraftan yapılıyormuş. Bu kısım da sorunum kalmadı. Ancak bu B, C, 24V kısmını tam çözemedim.