Arama sonuçlarınız

  1. AG ve OG Dağıtım Hatları

    Selam.. Sorunun içerisinde bir çok soru/cevap barındırdığından dolayı kendi bilgilerim dahilinde irdelemeye ve basit bir şekilde anlatmaya çalışıcam. Olaya her iki yönden bakalım; Endüktif; Yük olarak bobin olanların sınıfını kapsar (Örn. Motor vs). Kapasitif; Yük olarak kondansatör olanların...
  2. Konsantrik İletken

    Selam.. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/yeraltı-a-g-kablosundan-ek-alma-resimli-anlatım.66997/ Ekli yazıda ve yorumlarda bir çok soruna cevap bulabilirsin. Bu anlatımlara göre de araştırma yaparsan, daha detaylı ve farklı kısımlarda öğrenebilirsin. İyi çalışmalar..
  3. KULE VİNÇ (30 mt.) İÇİN PARATONER UYGULAMASI HK.

    Merhaba, Bu ürünü ilk defa gördüm. Çalışma prensibi olarak inceledim. Yerleşim yeri dışarısında başarılı işler çıkarır (Referanslarında da gözüktüğü gibi). Fakat yerleşim yeri içlerinde, sadece kullanıldığı yeri korur. (Geri kalanlar ölsün banane der :p) "korki_6" Bu kriterlere göre seçim...
  4. KULE VİNÇ (30 mt.) İÇİN PARATONER UYGULAMASI HK.

    Selam.. İnternette arama yapın, bir çok paratoner firması göreceksiniz. İstediğiniz biri ile iletişime geçer, anlaşırsanız işi verirsiniz. İmalat kısmı için; açıklama istediğinizde firma bunun süreci ve süreç içerisinde geçenleri açıklayacaktır. Projelendirme için sizden yapının/cihazın...
  5. İmza için Birim Fiyat

    Selam.. Başladın mı işine?
  6. Tek priz topraklama hakkında

    Merhaba.. 45 TL mi yoksa yazım yanlışı mı var? Sanırım giriş kat. Birde şöyle bir genelleme vardır. "En kolay iş en iyi iştir" ;)
  7. SMM'li Elektrik Mühendisin Şirket Ortaklı ( Lütfen Yardım! )

    Selam.. Sanki "elek" gerçekçi konuşmuşta sen bunları yanlış anlamışsın gibi bir düşünceye kapıldım. Özellikle bu cümle "ticarette tecrübeli bir mühendis de bulabilir aslında ortak olarak ". Netice de yarı yarıya ortak. Tabi yıllarını vermiş biri, her şeyi kendi yapacak ise kimseyi yanında...
  8. Buat'sız elektrik tesisatı çekilmesinin avantajları?

    Selam.. Buatlı buatsız diye ikiye ayırmak biraz karışıklık vermiş gibi olaya. Üçe ayırmak daha açıklayıcı olur gibi. Yani; Buatlı diye tabir ettiğimiz, eskiden ve hala şimdilerde de kullanılan sistem. Buatsız ise mantığı buatlı gibi, sadece bağlantıları derin kasa içinde yapıyorsun...
  9. Bu 2 madde ile ilgili basit soru ? ( vidasız klemens ve kablo çekme kutusu )

    Selam.. Yukarıdaki maddeleri bilgim dahilinde irdelemeye çalışıcam. Soran kişiye geç olabilir ama sonradan bakanlara açıklayıcı olsun diye. "üç dirsekten sonra ve 25 metreyi geçen kablo" aslında ve değil veya yazmalıydı (boru içerisinde belirtildiğini var sayıyorum). Yani kutu/buat konması için...
  10. Aydınlatma direkleri mesafesi

    Selam.. Bu cümlenize göre konuyu biraz daha açmanızın, sizin için daha açıklayıcı cevaplar geleceğinden faydası olur gibi görüyorum. İyi çalışmalar..
  11. Tek priz topraklama hakkında

    Selam.. Sn. "debruyne" Ortalama olarak ve varsayım ile düşünür isek (reel olarak algılamayın, yapılacak tesisata ve bölgeye göre değişkenlik gösterebilir); 1 adet ortalama ölçülerde topraklama çubuğu 100-150TL 30 metre 4'lük kablo 70-100 TL Sarf malzeme 10TL İşçilik 150TL olarak baz alırsak...
  12. Elektrik SMM Belgesi Hakkında

    Selam.. Bu sorularını odaya sorsan, birinci ağızdan daha net cevaplar olur. Bu sertifikalar sorun değil. Umarım iş yerini ve çalışma ortamını sevebileceğin, ayrıca da kısa zamanda iş bulursun. İyi çalışmalar..
  13. Prizden alev çıkıp sigorta atmaması

    Selam.. Sigortanın atması için amper değerinin üzerine geçmesi gerekmektedir. Karakterine göre değişir (anlık yada gecikmeli) Genelde alevlenen yerde kısa devreden ziyade, elektron atlamasından oluşur. Buda deforme olan faz ve nötr/toprak hattının yakınlığı yada gevşek olan bağlantıda ark...
  14. Bazı prizlerde güç düşük

    Selam.. Çalıştırdığınız ürünleri kademeli olarak gücünü yükselttiğinizde, lambada buna karşılık kademeli olarak düşüyor ise; "seri lamba" devresi bağlamış olmalısınız. Sn. "zeybek" dediği gibi priz lambaya seri bağlanmış olabilir. Yani o lambayı yakan anahtar yerine priz bağlamak gibi düşünün...
  15. Etrafta gördüğümüz Kameraların Beslemesi ( adaptör ve besleme hattı ile alakalı ) ?

    Selam.. Aslında her ikisinde de adaptör vardır. Biri yanında diğeri ise pano da (Pano bölgesinde akü/adaptör beslemesinden bir çok kamerayı beslemek için çekilir) (Sadece analog kameralar için geçerli. IP kameralar için "by lent" dediği gibi). 3x2,5 çekmelerinin sebebi ise gerilim düşümü olup...
  16. silo elektrik tesisatı ve kumanda panosu hakkında bilgi alma

    Arkadaşlar yukarıdaki sorunun cevaplarına benim de ihtiyacım var. Genel anlamda olması bile yeterli. Kuru gıda için. Uppp..
  17. Yer Altı Kablosunun döşenmesi

    Selam.. Bu tür tesisatlarda yılanın kıvrımına benzer şekilde yapılıyor. Sadece gevşek olan zemin/toprak vs yerler için geçerli. Bu tür zeminler esneme yapma olasılığı yüksek olduğundan dolayı bu yöntem uygulanır. "tknsyn" dediğine katılıyorum. Benzer bir yöntem de yatayda ilerleyen hatlar için...
  18. Cat6 kablolar için 4 görüntü taşımak ?

    Selam, Kamera çeşidine göre değişir (Analog ve IP olarak). IP kameralarda CAT kablo çekilir (Harici olarak besleme hattı çekmezsin. Analog kameralarda ise harici besleme çekmen gerekir). Ortalama 100 m sınırı baz alınır. ama 115-120 metreye kadarda görüntü verebilir. Daha uzun mesafelerde...
  19. Aydınlatma kumandası

    Bende merak ettim. Bağlantı şeklini yollasana.
  20. 22kw 30 hp dikey pompa kaç amper çeker?

    2010 yılındaki gönderiye cevap bekliyorsunuz. Biraz bekleyin belki dönüş yapar :p