  1. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Dediğinizi jeneratorde denedim. Notru izole olan 500 kva jenerator. Gövde ise toprakli. Lambanin bir ucunu faza, diger ucunu topraga tuttum. Lamba yanmadi
  2. ArizHulk

    Trafo sargı dirençi ölçme

    Bilgi
  3. ArizHulk

    Trafo sargı direnci testi

    Sargi doyuma tam ulaştıktan sonra sabitlenecektir muhtemelen
  4. ArizHulk

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    Çok teşekkür ederim
  5. ArizHulk

    Trafo sargı dirençi ölçme

    Merhaba arkadaşlar. Mesela trago testi yapiyoruz. Sargı direnci testi icin. Sargiya 5 Amper sabit akim veriyoruz. Sarginin tam doyuma ulaştığını nereden anlaya biliriz?
  6. ArizHulk

    Trafo bağlantı açıları

    Turkcem bazi şeyleri anlatmama yetmiyor bu konuda. Yüz yüze konuşmak daha iyi ola bilir, ama mümkün degip:) Teşekkür ederim tekrar
  7. ArizHulk

    Trafo bağlantı açıları

    Açıklayın lütfen. Çok merak ediyorum
  8. ArizHulk

    Trafo bağlantı açıları

    Saygısızlık yaptigimi düşünmüyorum. Yaşınızı da bilmiyorum. Sadece merak ettigim soruyu verdim Ucken baglanti tek fazina ayagi toprakta çarpılıp ölenler çok gördük. Merak ettim sadece
  9. ArizHulk

    Trafo bağlantı açıları

    D Denedinizmi Sami?
  10. ArizHulk

    Xlpe kablolarinin ekran topraklamasindan akim akiyor

    Kablo uzunlugu 450 metre. Başka ölçüler de var. Ölçüsü daha çok olanin topraklama kablosunda daha cok akim gosteriyor. Mesela demin 600 metre xlpe kablo, kendisinden akan akim 47 A, ekran topraklamasindan akan akim 98 A. Ekran kablosunda akim olmasi normal dediniz. Açıklaya bilirmisiniz mumkunse
  11. ArizHulk

    Xlpe kablolarinin ekran topraklamasindan akim akiyor

    Arkadaşlar, 6000 Voltluk gerilim altında olan Xlpe kablonun kendisinden 50 A akim akıyor. Ama kablonin ekran topraklamasindan akan akim fazla. 150 Amper. Kabloda hicbir sorun yok. Izolasyon degerleri iyi. Sadece ekran topraklamasindan akan akımın öyle olmasi neden kaynaklanir? Kaçak akım...
  12. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Trafoyu oyle deneme imkanim yok, hepsi gerilim altinda. Ama boşta olan jeneratör var.pazartesi jeneratörde deneyeceğim. Cevabini yazarim buraya. Takipde kalsaniz sevinirim. Teşekkürler bilgiler için
  13. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Deneyecegim. Govdesi torpakli olan, notru izole olan 500 kva jeneratörde denesem olurmu? Yoksa dediğiniz sadece trafolar icin mi geçerli.
  14. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrik-neden-ve-ne-zaman-carpar/8623#ad-image-0 Vaktiniz olursa bu yazinin son kısmını okuyun lütfen. Son kısımda olan insan carpilmaz resmindeki resme dikkat edin. Gerilim kaynaginin bir ucu topraklı olmadığı için insan ayagi torpakda olmasina...
  15. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Faz ve toprak arasi lambayi yakiyorsa 100% nötr torpakli ki devre tamamlaniyor. Notri izole, yani torpaklanmamis trafoda faz ve torpak arasi akim olmaz ve lampa da yanmaz. Bunu pratik olarak da denedim. Bu yüzden kendimden emin konusuyorum. Notr toprakli degilse faz ve torpak arasi gerilim...
  16. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Trafonun koruma torpaklamasini olctugumde alinan deger gerçekten 0,025 ohm oldu. İşletim torpaklamasi yok trafoda. Nötr izole. Govde toprakli ama nötr torpakli degil ki. Neden yansin normalde? Notr torpakli olsa yanmasi da normal. Ama bu trafofa notr torpakdan izole. Ama govde notr arası, ve...
  17. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    220 voltluk lamba ile ölçtum. Yandi lamba. Notr govde arası tutdugimda. Ve diger fazla govde arasi da yandi
  18. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Haklısınız, belki de ben yanlış gördüm. Ama konumuz o değildi :) gerilim değerleri niye öyle
  19. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Koruma topraklaması degerini de olctim. 0,025 Ohm. Normal deger. Nötru torpakli trafolarda nötr gövdeye bağlanıyor, cok yerde gördüm. Ama bu trafoda nötr izole.
  20. ArizHulk

    Trafo gerilim farkları hakkında

    Arkadaşlar, nötru topraklli olmayan 35/0,4 kv trafo. Trafo yük altında olctugum degerler. U(ABC)=380V, U(An, Bn, Cn) = 220V.bunlar normal değerler, ama gövde arası olctugumde alinan değerler : U (nötr-gövde) = 120 V U (A-gövde) = 380 V U (B-gövde )= 240 V U (C-govde) = 120 V Bir daha belirteyim...