Arama sonuçlarınız

  1. ArizHulk

    Trafo Nüvesi topraklanir mi?

    güç trafolari, Mesela 10/0,4 kv. ve ya, 110/35/10 kv 3sargili
  2. ArizHulk

    Trafo Nüvesi topraklanir mi?

    Arkadaşlar, trafo nuvesi topraklanir mi?
  3. ArizHulk

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    yg, og, ve ag sargilarda tangens delta degeri 0,6 cikti. 1,5e kadar normal sayila bilir. Ama izolasyon kotu cikti. 70Mom
  4. ArizHulk

    Trafonun sargılarinda kisa devre olmasi

    yağsız calistirilmadi. Sorunu bulmak icin yag boşaltildi yani
  5. ArizHulk

    Trafonun sargılarinda kisa devre olmasi

    ben azerbaycanda yasiyiram Trafo yağlı. yağı boşaltdı. Sonra çəkildi resim
  6. ArizHulk

    Trafonun sargılarinda kisa devre olmasi

    recineli anlamadım bence de. Hem trafo da Çin mali.
  7. ArizHulk

    Trafonun sargılarinda kisa devre olmasi

    Arkadaşlar, 1250Kva trafo test ettim. Tum değerler ızolasyon, omik direnc, tangens hepsi normal sonuclandi. Trafoya gerilim verildikden 2-3saat sonra sorunlar oldu. ve sonuc resimdeki gibi. Bu problem neden kaynaklana bilir acaba?
  8. ArizHulk

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    evet. hepsinde. bir birine yakin değerler cikti. 3 sargıda da
  9. ArizHulk

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    trafonda kullanilan dielektrik maddelerinin, mesela yağın durumuyla bağlı bilgi veren bil ölçü testi
  10. ArizHulk

    Trafo testinde ızolasyon ve tangens delta değerleri

    Arkadaşlar, dun yüksek gerilim trafosunu test ediyordum. 110 kV tarafda ızolasyon 65 MOM gibi degerde kaldi. 35 derece sicaklikta. Ama trafonun sargilarinin tangens delta degerleri normal. 0,6. beni merak eden sey o ki tangens iyiyse ızolasyon neden kotu ola bilir?
  11. ArizHulk

    Yüksek gerilimli güç trafolarinin sargilarinin omik direnc farklari kaç % olmali?

    Arkadaslar, trafo sargi omik ölçümü. AO, BO, CO ya da AB, BC, AC seklinde gerceklestiriliyor. Bu sargilar arasinda ölçü farkı yüzde kaç olmali? Eger cok olursa ilerde ne sorunlar yasana bilir?
  12. ArizHulk

    Kontrol kalemi ben havada kaldığımda da yaniyor..

    Arkadaşlar, aklima bişey takıldı. Kontrol kalemini ayağımızın alti her ne kadar yalitkan kuru olsa bile çok küçük akimlardan dolayi yandığını biliyoruz. Peki ben havaya ziplarken mantik olarak akim gecmez. Peki neden hala yaniyo?
  13. ArizHulk

    Güç trafolarinin yüksek gerilim ttarafında bulunan nötr çıkışı ne ise yarar?

    0,4kv tarafindaki notr hattinin ne işe yaradigini hepimiz biliyoruz. Peki buyuk guclerde olan yuksek gerilim trafolarinda bulunan notr çıkışı ne işe yarar? Mesela 110/35/10 kV trafoda 110 ve 35, kv tarafin kendi notrleri var. 10kv tarafdaysa yok. Varsa neden var, yoksa neden yok?
  14. ArizHulk

    Akünün bittiğini nasil anlariz?

    Arkadaşım, trafo testi şirketinde calisiyorum. Trafonun omik direnci olcumunde trafo sargisina 2A sabit akim verip ölçümü gerçekleştiriyoruz.
  15. ArizHulk

    Akünün bittiğini nasil anlariz?

    Arkadaşlar, akünü voltmetre ile olctugumde normal olarak 12v gosteriyor. Ama trafo sargi direnci olctugumde akunun trafo sargilarini akimla beslegemediyinin şahidi oluyorum. 12v gostermesi yanıltıcı ola bilir herhalde. Peki daha kesin cevap icin nasil olcu yapmaliyim ki akünün bittigini anlaya...
  16. ArizHulk

    Akim ve ya gerilim trafosunun testinde primere gerilim uyguladığımizda sekonder taraf topraklanmali?

    Arkadaşlar, ölçü trafolarında, mesela 35 kv akım trafosunda test sırasında primere mesela 50 kv gerilim uyguluyoruz. Yani sadece gerilim, akım yok. (mA, mkA olan kaçak akimlardan başka). Bu zaman 100Volta kadar değerleri olan sekonder taraf topraklanmali mi? Topraklanmazsa sorun oluşur mu...
  17. ArizHulk

    Yüksek gerilim hatlarında daire şekilli şey ne işe yarıyor? Resim koydum

    Təşəkkür ederim detaylı bilgi için. Sent from my Lenovo A6020a40 using KontrolKalemi Forumu mobile app
  18. ArizHulk

    Yüksek gerilim hatlarında daire şekilli şey ne işe yarıyor? Resim koydum

    Bu cevapi baska bir elektrik muhendisinden dr duymuştum. Ama hatta ark ne zaman oluşur ki? Sent from my Lenovo A6020a40 using KontrolKalemi Forumu mobile app
Geri
Üst