    Kurmalı şalter sorunu yardım bekliyorum

    Markası Simens, direk üçgen ile kalkıyor. Yıldız yapma yada geçişi uzatma şansım Yok. Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
  2. fatihtunaa

    Yangın pompaları hakkında bilmeniz gereken ince detaylar

    Yangın pompaları anma basıncı ile anılır. Bir pompa kapalı vanaya karşı anma basıncının %140 dam fazla basamaz. %150 debi de anma basıncının %65 az basamaz der; Türkiye'deki yangın yönetmeliği ve nfpa20. Nfpa20 de yedekleme kavramı yoktur. Türkiye'de %100 yedekleme olmak zorunludur. Yönetmelik...
  3. fatihtunaa

    Kurmalı şalter sorunu yardım bekliyorum

    Merhabalar, Jeneratör'ü çalıştırıyoruz kurmalı şalteri kuruyoruz. Yangın pompasına start verdiğimizde (100hp üçgen çalışmakta takribi 120A çektiğini düşürsek) kurmalı şalter kendini kapatıyor. Tüm ayarları yüksek aklımıza başka birşey gelmedi sizce neden olabilir? (Jeneratör 750KW) Sent from...