Arama sonuçlarınız

  1. Acil(Emergency) Stop butonu bağlantısı

    digitalist güzel açıklamış ve devreyi çizmiş. (Kompresör 1 ve 2 de bölgelere seri olursa bunlara basıldığında da diğer kompresör durur) Kablo koptu, buton geçirmedi, uç çıktı gevşedi, kontaktör bobini yandı, kontaklar geçirmedi... gibi olumsuzlukların önüne geçmek için böyle yapılır. Genel...
  2. Acil(Emergency) Stop butonu bağlantısı

    Bence bu acil stoplar ile bir role veya kontaktör çektirin. Bu kontaktörün 2 adet normalde açık kontağını her bir kompresör için kullanın. Yani acil stop'a bastığınızda kotaktörün enerjisi kesilsin. 3 adet harici 2 adet te kompresörlerde toplam 5 adet seri olacak. Kompresörlerin üzerinde...
  3. dc motor sürücüsünü nasıl devreye alabilirim

    TPD32-EV modeli ise 19 numaralı klemensi (+24), 12 (enabe drive) ve 13 (start) klemensleri ile köprülüyorsun. 5 k potansiyometreyi 7 numaralı klemense (+10V) 1 ucunu, 2 (Analog gişin - si) ve 9 numaralı klemense (0 Volt) diğer ucu bağlıyorsun. 2 si de potun diğer ucundan olacak...
  4. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Ben zaten PLC den kurtulmak için Yaptım bu devreyi. :) Makinenin mekanik sistemi lazım eksiksiz şekilde hidrolik mi? pinomatik mi ? nasıl çalışacak? kaç tane, nasıl valf var? Motor güçleri nedir, kaç tane motor var? (eklentin görülmüyor) .... Ciddi bir zaman harcamak gerekiyor. (zaman...
  5. 1800 Birim konotluk tamamlanmis proje.

    1800 konuttan bahsediyorsunuz galiba. Bu çok ciddi bir güç demektir. Ölçüm mölçüm fasa fiso. Teknik adam hesap yapmasını bilecek. Konutların gücü belli değil mi? Bir de diversite vardır. Bunlara göre hesap yapılır. Öyle 1 yetmedi 2 tane 2 yetmedi 3 tane ... kablo çekelim ile biraz da...
  6. Vinç için siren bağlantısı

    Ana devreye bir akım rölesi koyup bunun üzerinden siren çaldırabilirsiniz. Çizdiğiniz diyotlu devre komple DC kumandalı bir sistemde gayet güzel çalışır. Asıl önereceğim devre aşağıdadır. 2 Farklı tonda siren kullanırsanız aşağı yukarı ve ileri geri için farklı sesler çıkar daha hoş olur hem...
  7. 75 kw motor

    Ben de çok uğraştım vidalı kompresör motoru ile. Sizin kompresör de vidalı mı? Yanan motorlarda sadece sargılar mı kavruluyor. Motordan Rulman parçaları çıkıyor mu. Rulman yataklarında sorun oluşuyor mu. Kompresörün boşta ve yükte akımları nedir. Biraz daha bilgi verirseniz daha doğru teşhis...
  8. Ohm kanunu hakkında

    Ohm kanunda akım, gerilim ve direnç teorik olarak 0 ila sonsuz arasında kabul edilir. Yazdığınız 30 amper de akımı sınırlıyorsunuz. Akımı akan su miktarı olarak düşünün. Gerilim de suyun yüksekliği. Bu suyun bir kaynağı ve kaynağında bir kapasitesi olmalı. Suyun kaynağı eğer bir bardak ise ne...
  9. Sürekli Seviye Ölçümü

    Bu arkadaşlar ile çalışmak nasip olmadı. Sürekli bu tip uygulamalar ile ilgili bilgi gönderiyorlar telefon açıyorlar. Kapalı kaplarda dahi ürünü görmeden ölçüm yapabiliyorlar. Umarım sizin işinize yarar. "Bora Alp" Bey ile görüşeceksiniz. Telefonlar sitede var İlgili sayfanın (VEGA) linki...
  10. yıldız üçgen motor yıldızda calısmıyor üçgende calısıyor

    Bence de sorun (büyük ihtimal) mekanik kayış, kaplin, zincir ... VS varsa sökün yada motoru sökün boşta deneyin.
  11. Kablosuz Elektrik İletimi

    Dünyamız var olduğundan beri kablosuz iletim var. Yaradan bunu hem aydınlatma amaçlı hem de elektrik enerjisi elde edilebilir şekilde planlamış. Güneşin mor ötesi ve kızıl ötesi ışınları (gözle görülmeyenler) 700W/m2 den yani yarıdan fazla. Kablosuz enerji iletiminde önemli olan enerjinin hangi...
  12. kontaktör bobinini 110 volta dönüştürmek

    Bobin sarmaya değmez. Gene de denemek istiyorum derseniz. Bobinin içine nüve koymanız gerekir. Başka türlü yanar. Direnç bağlayayım derseniz. Ohm kanunundan basit hesap ile omajını ve gücünü hesaplayınız. Bu direnç ısınacaktır.
  13. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    orhan5599 kardeşim ilgin için teşekkürler. Ben de 24 senedir fabrikada elektrikçiyim. Evet Endüstriyel elektronik tüm elektrik ile ilgilenenlerin gözdesi. Çok ta keyifli bir uğraşıdır. Ne yazık ki çok fazla örneğim yok olanları da paylaşmaya çalışacağım. Ancak bizim dönemimizde bu tip eğitim...
  14. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Büyük su vanası işi yapan bir arkadaşım istemişti. Hidrolik motoru çalışınca vana açılacak sonuna kadar açılınca sviç durduracak. Hidrolik çalışmadan valf ile kapanacak. Tam açık ve tam kapalı için PLC ye sinyal gidecek. Basit kumanda için iyi bir örnek. Bu panoyu fiili olarak ta yapıp...
  15. Silecek Motoru Hız Kontrol Devresi

    Google amcaya "2n3055 dc motor" yazarsanız yüzlerce örnek var ilk çıkanı yayınlıyorum. Benim kullandığım da böyle basit bir şeydi.
  16. Silecek Motoru Hız Kontrol Devresi

    Ben mi yanlış biliyorum ? Silecek Motoru da sonuçta 12V DC çalışan bir motor. Voltajı azaltırsan devir de azalır. Akım biraz yüksek olduğu için 2N3055 gibi güçlü bir transistör ile sürüp ayarlayabilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Hatta böyle yaptığımı hayal meyal hatırlıyorum. Bir kaynak...
  17. Mıknatıslar hakkında bi kaç soru

    Zaten resmin açıklamasında "elektro mıknatıs, elektrikli kaldırma mıknatısı çelik hurdası için " diye elektrikli olduğu 2 defa yazılmış. Zincirin bakışımıza göre sağ tarafında olan halata benzer malzemenin kablo olma ihtimali yüksek. Genelde düşük voltaj yüksek akım (DC) olarak çalışırlar. 3-5...
  18. Plc Merkezi Otomasyon Kitapları Çekilişi (Kasım 2013)

    PLC Merkezi kitap çekilişine katılmak istiyorum
  19. Boş kabloda gerilim?

    Bu elektriğin en temel kanunlarından biridir (Faraday Kanunu). Manyetik alan içinde bulunan bir iletken hareket ederse veya manyetik alan hareket ederse (Sizdeki bu olay AC voltaj saniyede 50 defa hareket ediyor) bir emk (elektro motor kuvvet) voltajı oluşur. Neden 320 oluyor, neden faz nötr...
  20. Hassas Döküm Fabrikası Aydınlatma Problemi

    Ampulleri silseniz bayağı düzelir .... İşin espirisi bir kenara ürünler etanj olamak zorunda. Bence eksik gelen bölgelere metal halide kullanın.
Geri