Arama sonuçlarınız

  1. Sizce bu arızanın sebebi nedir ?

    Alttaki açıklama 1 açıklamanın devamı niteliğinde olduğu için bu bakış ile değerlendirilir diye düşünmüştüm. Elbette faz faz veya faz-toprak veya faz-nötr direk olarak birbirine temas ederse kompak şalter açar yada sigortalar atar....... Şöyle bir örnek verdiğim için ...."Bu devre havai hat...
  2. Bu pano yetişecek.

    Mekanik montaj bitmek üzere, biz biraz geciktik. Bu arada silonun üzerindeki elemanlar tam olarak ortaya çıktı. Bir aksilik çıkmaz ise bugün/yarın projelendiririm. Panomuz cumartesi gelecekmiş. Bu arada resimlerini verdiğim 4 adet motorlu sviçten (sıkışma veya seviye kontrolü için...
  3. Bu pano yetişecek.

    Bu iş için PLC'ye ihtiyaç yok. Neden PLC kullanmamaya özen gösterdiğimi soruyorsanız: Deneyimlerim den yola çıkarak basitçe şunları yazabilirim; 1- PLC lerde arıza bulmak daha uzun zaman alıyor ve daha çok uğraşı gerektiriyor. 2- PLC ler için yeterli teknik donanım bulmak zor. (bilgisayar...
  4. Sizce bu arızanın sebebi nedir ?

    Bir ilave yapmak istiyorum: bu konuda bu donelerle arıza kesin budur ya da mutlaka böyle olmuştur demek imkansız. Eskiden doğru ve çalışan bir tesisatta (birden çok tesisatta) böyle bir sorunla karşılaşılmış ise bunu mantığı ne olabilir konusunda düşük gerilim ve yüksek akım muhtemel nedenler...
  5. Sizce bu arızanın sebebi nedir ?

    Zeum bu tip arızaların en çok karşılaşılan en temel nedenini güzel bir şekilde açıklamış. Konu hakında ölçüm değerleri verilse idi daha net yorum yapma şansımız olurdu. Tesisatın yanmadan önce doğru sağlam ve kaliteli olduğunu varsayıyorum. ( uygun kablo kesitleri, çalışan ve iyi marka...
  6. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    Arkadaşlar biraz pratik için "mesleki deneyim bölümüne" vidalı kompesör için çözüm başlıklı bir yazı yazdım orada kendi çizdiğim bir proje var. İnceliyebilirsiniz.
  7. Vidalı Kompresöre Çözüm

    Fabrikamızda bulunan vidalı kompresörün elektronik kartı (Paneli) arızalandı. Diğer kompresörler havayı yetiştiremediği için bir süre bazı makinalarımız çalışmadı. Kartı tamire gönderdik olmadı. Yenisini alalım dedik çok yüksek bir fiyat istediler (7000 USD civarı). 2 El bir panel aldık 1 ay...
  8. Micromaster ve Telemecanique Hız Kontrol cihazları ile ilgili ...

    Normalde 1faz-3faz ile 3faz-3faz arasında bir fark yok diyorlar fakat tecrübe ile sabit ki ani değişen yüklerde (çok kısa süreli değişmelerde) 3faz-3faz daha iyi sonuç veriyor. Senin işinde bahsettiğin her iki çesitte işini görür yeni nesil sürücülerde böyle basit işler için moment problemi...
  9. kontaklarda sorun mu var??

    Durdurma butonu var. Bu tip devrelerde şu önemli B1 açma ise C1 kontoktörü kapıyı açma yönünde çalıştıracak ve LS1 kapı açıldığında C1'i durduracak. B2 kapama ise C2 kapıyı kapama yönünde çalıştıracak ve LS2 kapı kapandığında C2'yi durduracak. Butonlar, Limitler, ve motorun devir yönü doğru...
  10. Kesici bir şalter nötr bağlantısını fazlardan önce açarsa ne olur?

    Teknikadam_41 çizimin için teşekkürler. Rakani Aslında aslında güzel bir konuya temas etti Evet genel olarak 3 fazlı yıldız bağlı motorların yıldız noktasına nötr yada toprak bağlanmaz. Bağlanırsa da bir problem olmaz. Klasik üç fazlı kaçak akım roleleri bu devrede çalışır Ben hekzan...
  11. Bu pano yetişecek.

    Sn canerland ilginiz için teşekkürler. Silomuzun ağrılık ölçümü ihtiyacı yok zaten pano ve biraz malzeme siparişi verdim artık bu seyirde devam etmem gerekiyor. Karmaşık bir durum da oluşacağını sanmıyorum. Amaç form da biraz pratik yapmak saygılar.
  12. Bu pano yetişecek.

    Arkadaşlar İtalya dan 2 el olarak aldığımız yatay yonga silosunun elektrik panosu gelmemişti. Mekanikçiler işe başaldı siloyu hızla kuruyorlar. Silonun elektrik devreleri büyük bir PLC sisteminin parçası olduğu için yerinde kalmış. Projesini istedik bir fax gönderdiler (aşağıya ekledim :o )...
  13. Sabahtan Akşama Oransal Valf Kontrol Kartı İmalatı

    Arkadaşlar bu tip kontrol sistemlerinde PDM teknolojisi kullanılır. Darbe genlik modülasyonu olarak tükçeye çevrilen bu çalışma mantığında belirli bir frekans ile (bu kartlar için 100kHZ civarı) transistörler (veya tristörler...güç yarı iletkenleri) tetiklenerek doğru akıma yakın bir şekilde güç...
  14. Neden Kompanzasyon kontaktörü?

    Bilmiyorum bizde eski yağlı tip emek vardı bunların içinde vardı. Uzun süredir siemensin MKK veya MKV tipini alıyorum. ( Not: 25 senedir çılışıp % 30 kaybetmemiş 50 KVAR lık 1-2 Grup emek hala var :) )
  15. Sabahtan Akşama Oransal Valf Kontrol Kartı İmalatı

    4 sene kadar önce kaplama presimizin pompa ve tüplerinin basıncını kontrol eden oransalin pilot valfi arıza yaptı. Aslında arıza geliyorum dedi pompa basıçları yükseltemiyor, darbeli çalışıyor vs. Bizler pilot valfte arıza olduğunu tesbit ettik (iğnesi aşınık) değiştirmeye karar verdik. Valf...
  16. Neden Kompanzasyon kontaktörü?

    Teşekkürler mehmet95 konuya ilgin ve emeğin için. Bu bilgiye küçük bir katkıda benden: Arkadaşalar bazı firmalar bu önlemi kondansatörün imalatı sırasında alırlar. Kompanzasyon için özel kontaktörlerin yaygınlaşması en fazla 8-10 senelik bir hadisedir. Bazı firmalar da teknikadam_41...
  17. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    PLC sistemlerinde arıza bulma: Yazının başında beri proje okuma ve arıza bulma konusunda anlatılanlara ek olarak kısaca şunları ilave etmek gerekir. İşin içine PLC, PİC, PC, veya Özel imal edilmiş hafızalı kartlar (eprom gibi) giriyorsa mutlaka bir programdan bahsetmek zorundayız. Program konusu...
  18. Basit bir tesisat arızası

    5-6 sene oldu bir yakınım gece belirli bir saaten sonra salondaki 2 li floresan (şu iki tane iç içe olan yuvarlaklardan) lambanın yanmadığını bir süre sonra tekrar yandığını söyledi. Biz de sözde bilen elektrikçiyiz ya hemen aklımıza gerilimlerin o saatlerde çok düştüğü geldi. Ölçmeden biçmeden...
  19. Toprak Arızası

    Güzel bir deneyim. Bu olayın ayni zamanda zayıf (yetersiz) topraklamanın da göstergesi olduğunu düşünüyorum.
  20. Enerji analizörü nedir ?

    Haklısınız ne yazık ki bazı illerde sadece oranları kontrol ediyorlar. İbreli avomere ile test önemli ve gereklidir ne yazık ki onuda çoğunlukla atlarız.