Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Portal da connections kısmında add new deyip gerekli haberleştirmeleri yaptınızmı?Gnelde dowland programları buradan kaynaklanan hatalar nedeni ile oluyor.Connection da HMI kısmındaki IP numarasını PC IP si ile; PLC kısmındaki IP nosunu Hardware kısmındaki PLc IP numarası ile eşitleyip tekrar...
Bence bunun birden fazla sorunu olabilir.hem yukarı hemde aşağıya hareket etmiyorsa
1- ilk önce yukarı aşağı yaptığınız butonlara enerji geliyormu?
2-Eğer enerji geliyorsa güç devresindeki voltajlar tamammı?( kontaktör.role)
3-Eğer tüm voltaj ölçümleri okey ise ve kontaktör-role enerjilenip...
Vücudumuz bir kontrol panosu , Beynimiz bir PLC ,Kalbimiz bir sürücü,Kollarımız ve bacaklarımız birer robotik eksen farzedersek bence damarlarımız bu saydığım üniteleri haberleştiren mükemmel dizayn edilmiş kablolama olamazmı?
Benc
freedom amacım seni yanlış yönlendirmek değildi.bilgilerine ulaştığına sevindim.kolay gelsin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3-5 tl lik denemelerle 3-5 tl lik deneyimlerimin olmadığı için yanlış anlaşılmış olabilirim.Olaya...
Servo motorları step motor sürücüleri ile sürmeniz mümkün değildir.Çünkü geribesleme ihtiyaçları vardır.ve üzerlerinde encoder bulunur.Ha kendiniz bir kontrol ünitesi yapabilirmisiniz o sizin becerilerinize bağlı.
Bence servo motor sürmek için ilk bir adım atmak istiyorsan PLC bilgin olması...
iş başa düştü sorun çözüldü arkadaşlar..
Scadada I/Q field de MW100 adresli tag oluşturuldu.PLC de I_BCD convert ile word e dönüştürülüp timerin TV sine atandı.Uğraşan herkese teşekkürler.
MW100 değerini yazıp scada da bu adla tag oluşturdum.Bu sefer ben scada da set değeri 10 sn giriyorum plc de 100 ms olarak atama yapıyor.20 yazıyorum 695 ms gibi oransız bir değerler ortaya çıkıyor.Benim istediğim 10sn yazacağım plc ye 10 sn olarak atayacak.
Hepimizin başına geliyordur.PLC,Scada,HMI herhangi bir proje yazılım yaparken beynimiz durur ve sanki hiç bir şey bilmiyomuşuz bir duruma geliriz.İşte böyle durumlarda en çok yaptığımız yada uyguladığımız şey nedir?
Sayın Titus arkadaşım,
Öncelikle ilgin için çok teşekkür ederim.
Bir cümle düşüklüğü yazmış bulundum.Benim sorunum şu PLC içinde FC1 blok içinde yazmış olduğum S_ODT zaman rolesi komutundaki PV set değerini(S5T#40S) scada da gerektiğinde değiştirmek istiyorum.PLC de bu yere nasıl bir data...