Arama sonuçlarınız

  1. bsfrot

    KTP 600 ve Tia-Portal hakkında

    Portal da connections kısmında add new deyip gerekli haberleştirmeleri yaptınızmı?Gnelde dowland programları buradan kaynaklanan hatalar nedeni ile oluyor.Connection da HMI kısmındaki IP numarasını PC IP si ile; PLC kısmındaki IP nosunu Hardware kısmındaki PLc IP numarası ile eşitleyip tekrar...
  2. bsfrot

    2 Faz Arası Kısa Devre!

    Kısa devre olarak algıladığın bızzz sesi fazlara bağlı olan yüklerin ( motor,trafo v.b.) ohm değerleridir.Herşey yolunda dostum...
  3. bsfrot

    PLC'yi Nasıl Öğrenirim?

    PLC kursla öğrenilmezz...Kurs sadece ilk adımdır.Seni ayağa kaldırır.Ondan sonra yürümek için Deneyim..deneyim..deneyim...
  4. bsfrot

    KTP 600 ve Tia-Portal hakkında

    Neler yaptınızda beceremediniz?Yazmanız halinde daha kolay yardımcı olabilirim...
  5. bsfrot

    Vinç Yukarı Aşağı Sorunu?

    Bence bunun birden fazla sorunu olabilir.hem yukarı hemde aşağıya hareket etmiyorsa 1- ilk önce yukarı aşağı yaptığınız butonlara enerji geliyormu? 2-Eğer enerji geliyorsa güç devresindeki voltajlar tamammı?( kontaktör.role) 3-Eğer tüm voltaj ölçümleri okey ise ve kontaktör-role enerjilenip...
  6. bsfrot

    Servo Motor Hakkında

    Pic branşım deil.Zaten öğrenmeyede gerek duymuyorum .Yaşınız benden büyük.Saygılarımı sunuyorum.Tratışma gereğide duymuyorum.
  7. bsfrot

    Damarlarımız

    Vücudumuz bir kontrol panosu , Beynimiz bir PLC ,Kalbimiz bir sürücü,Kollarımız ve bacaklarımız birer robotik eksen farzedersek bence damarlarımız bu saydığım üniteleri haberleştiren mükemmel dizayn edilmiş kablolama olamazmı? Benc
  8. bsfrot

    Servo Motor Hakkında

    freedom amacım seni yanlış yönlendirmek değildi.bilgilerine ulaştığına sevindim.kolay gelsin. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3-5 tl lik denemelerle 3-5 tl lik deneyimlerimin olmadığı için yanlış anlaşılmış olabilirim.Olaya...
  9. bsfrot

    Servo Motor Hakkında

    www.fastltd.com Bu sitede DELTA marka PLC ve SERVO lara ulaşabilir.Online teknik destekte alabilirsiniz.
  10. bsfrot

    Servo Motor Hakkında

    Servo motorları step motor sürücüleri ile sürmeniz mümkün değildir.Çünkü geribesleme ihtiyaçları vardır.ve üzerlerinde encoder bulunur.Ha kendiniz bir kontrol ünitesi yapabilirmisiniz o sizin becerilerinize bağlı. Bence servo motor sürmek için ilk bir adım atmak istiyorsan PLC bilgin olması...
  11. bsfrot

    1. Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC Eğitim DVD Çekilişi

    Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC eğitim DVD çekilişine katılmak istiyorum
  12. bsfrot

    Wincc Flexible İle Filtreleme

    enerji analizörünü profinet ile mi haberleştirmeyi düşünüyorsun?
  13. bsfrot

    Zaman Değerini Scadada Okuma

    iş başa düştü sorun çözüldü arkadaşlar.. Scadada I/Q field de MW100 adresli tag oluşturuldu.PLC de I_BCD convert ile word e dönüştürülüp timerin TV sine atandı.Uğraşan herkese teşekkürler.
  14. bsfrot

    S7 1200 PLC

    TIA V 11 XP de rahatlıkla çalışabilir.CPU devamlı stop modunda ise ve RUN durumuna geçmiyorsa ben hardwarenizi tekrardan kontrol edin derim.
  15. bsfrot

    Zaman Değerini Scadada Okuma

    Kardeşim ben bu söylediklerini WİNCC Flexible RT altında bulamadım?
  16. bsfrot

    Zaman Değerini Scadada Okuma

    MW100 değerini yazıp scada da bu adla tag oluşturdum.Bu sefer ben scada da set değeri 10 sn giriyorum plc de 100 ms olarak atama yapıyor.20 yazıyorum 695 ms gibi oransız bir değerler ortaya çıkıyor.Benim istediğim 10sn yazacağım plc ye 10 sn olarak atayacak.
  17. bsfrot

    Üyelerimizin Hobileri Neler?

    Fırsat Buldukça Balık Avı vazgeçilmezdir benim için.
  18. bsfrot

    Yazılımdan Sıkılınıldığı Zaman Ne Yaparız?

    Hepimizin başına geliyordur.PLC,Scada,HMI herhangi bir proje yazılım yaparken beynimiz durur ve sanki hiç bir şey bilmiyomuşuz bir duruma geliriz.İşte böyle durumlarda en çok yaptığımız yada uyguladığımız şey nedir?
  19. bsfrot

    Zaman Değerini Scadada Okuma

    Sayın Titus arkadaşım, Öncelikle ilgin için çok teşekkür ederim. Bir cümle düşüklüğü yazmış bulundum.Benim sorunum şu PLC içinde FC1 blok içinde yazmış olduğum S_ODT zaman rolesi komutundaki PV set değerini(S5T#40S) scada da gerektiğinde değiştirmek istiyorum.PLC de bu yere nasıl bir data...
  20. bsfrot

    Zaman Değerini Scadada Okuma

    PLC deki S_ODT zaman rolesi set değerini (TV) scadadan kontrol edebilmem için nasıl bir program yazmalıyım?
Geri
Üst