Arama sonuçlarınız

  1. MAIN_LOOP

    Triyak ve optokuplor ile rezistans sicaklik kontrolu

    opto coupler main terminal girişine seri olarak kutupsuz 100uf 300v luk bir kapasite takarak fazı kayırabilirsin. kapasite değeri ile oynayarak faz kayması ile oynarsın. buda triyakın tetikleme açısını değiştireceği için çıkıştaki gücün değişir. isis te bir şema çizdim. lambaya bağlı bir...
  2. MAIN_LOOP

    60v 20amper potansiyometre takma

    pot direk takılmaz. transistör ile birlikte takılır. direk sakın takmayın. orta pozisyonda pek bişey olmaz ama sonlara doğru direncin azaldığı yerde dumanı görürsünüz.
  3. MAIN_LOOP

    buzdolabı timer nedir ne işe yarar çalışmaz ise ne olur

    aç kapa yapan tek komponent röle değildir. internette resimlerden baktım bk9610 kartına. soğutucu var ve bir adet triyak yada mosfet görünüyor. rezistans ac220 ise triyak var. BT136-137 tarzı bir triyak olabilir. rezistans dc ile sürülüyor ise o 3 bacaklı siyah malzeme mosfet olabilir. yeni...
  4. MAIN_LOOP

    Bu motoru nasil kontrol edebilirim arkadaslar

    4 lü kablo quadrature encoder. + , - , A , B
  5. MAIN_LOOP

    Bu devre ne işe yarıyor

    current mirror değilmi o
  6. MAIN_LOOP

    Elektronik Devre Şemalarında Şasenin yorumlanması

    bir çok sebebi var. şase çıkışı dediğiniz şey qfn entegrelerin veya bga entegrelerin altındaki gnd pad i ise onlar thermal transfer amaçlı. yani bri rf power amplifier ise kesinlikle soğutucuya ihtiyaç olacağından o pad lehimlendiğinde kartın ara katmanlarından olan bir gnd hattına ısı transferi...
  7. MAIN_LOOP

    Aselsan Mühendislerinin Ölümleri

    spyware olmazmı hemde FPGA larda :) kralı vardır. kesinlikle katılıyorum.
  8. MAIN_LOOP

    Rf alıcı - verici

    evet almanya frankfurt. hatta zeit saatlerinin senkronizasyonu için yapılmıştı diye duydum. pwm kodlama gönderiyor. ferritli bir bobinle ufak bir pwm decoder ile alınıyor :) vlf bandı zannedersem denizaltı için kullanılıyordu. belli bir derinliğe kadar.
  9. MAIN_LOOP

    Nextion Ekranında Takometre Göstergeli Dc Motorda Hız Kontrolü

    ekran verisini hızlı göndersen daha smooth olur bu şekilde kesik kesik görünmez
  10. MAIN_LOOP

    Hv reed relay yerine solid state

    herkese teşekkürler. anlaşılan röleye devam şimdilik.
  11. MAIN_LOOP

    Hv reed relay yerine solid state

    silicon carbide mosfetlere baktım fakat izolasyon için problemli gibi. 1200v buldum. akım 10 amper power supply ın toplam çıkışı 10 amper. ama bu reed relay bunu anahtarlamıycak sadece çıkış aktif değil iken hatta bağlanıp toprak direnci ölçmek için bağlantı amaçlı. asıl istediğim hat kontak...
  12. MAIN_LOOP

    Hv reed relay yerine solid state

    Selamlar. 5000vdc ile 10000vdc arası bir voltajı hv reed röle ile anahtarlıyorum. tungsten kontak ve vakumlu olduğu için kontak izolasyonu da 15kv civarı yani çok uygun burada bir sorun yok. bilinen yada bildğiniz aynı izolasyona sahip solid state tarzı bir röle yada komponent varmıdır?
  13. MAIN_LOOP

    Zamanlayıcı devresi enerji verildiğinde butona basmadan çalışıyor?

    pcbway ile bağlantıya geçin demsay elektronik Aytaç bey. çin de bastırabilirsiniz.
  14. MAIN_LOOP

    MOSFET'li ters polarite koruma devresi nasıl çalışıyor?

    p kanal da olsa n kanalda olsa her iki yönde de akım geçirilir. yeterki source ile gate arasında potansiyel 10v olsun.
  15. MAIN_LOOP

    Ampermetre için Şönt Yapımı

    https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/SR54L000FE66/541-3940-ND/7560322
  16. MAIN_LOOP

    STK 4142 II

    bu olmaz. simetrik besleme olacak diye herkes yazmış. bir +24 birde -24 olacak. aldığın power supply +24 ve 0. yani 0 a göre +24 ve 0 a göre -24v a ihtiyaç var.
  17. MAIN_LOOP

    Kalp şoklama cihazı devresi yardım ltd.

    kondansatörlerin orada tam deşarj olamadığına eminim.
  18. MAIN_LOOP

    Zamanlayıcı devresi enerji verildiğinde butona basmadan çalışıyor?

    isis sim olarakmı , gerçektemi ? sonucu bizede bildirin
  19. MAIN_LOOP

    Motor ve dimmer devresi hakkında yardım

    devre üzerinde çok turlu bir trimpot var zaten oraya konulma amacı limit ayarıdır. onu ayarlayarak minimum tetikleme zamanı ayarı yapılır. dimmer devresi triac ın gate ini şebekenin 0 geçişinden hemen sonra veya 9-10ms sonra tetikleyerek çalıştırır. yani alternansların eğrisinde dolaşarak...
  20. MAIN_LOOP

    Zamanlayıcı devresi enerji verildiğinde butona basmadan çalışıyor?

    555 ile daha küçük kapasite değerleri ile daha hassas ama daha uzun süreler mümkün oluyor
Geri