  1. eskici09

    OG Ring sistemi?

    @sami inci şimdi ihtimal düşünüyorum diyelim ki faz açıları farklı ama dönüş yönleri aynı . Sistemimde senkron çalışan jeneratör var, aksi bi durum oldu ben diğer ringi devreye aldım jeneratörle senkronizasyon tutmadı fazlar çakıştı. Böyle bi durum yaşanamaz mı ? En kötü senaryoyu canlandırıyorum .
  2. eskici09

    OG Ring sistemi?

    Şimdi dönüş yönü için söylediğiniz yöntemle tayin edebiliriz problem yok ama Şu durumdan bahsediyorum diyelim ki şuan R-S-T , diğer uçlar S-R-T geldi ters döndü veya tam tersi.. ters döndü diye sonradan gelen uçları S-T-R yaptım faz yönü düzeldi, fakat fazların geliş açısı farklı olacak bu durum...
  3. eskici09

    OG Ring sistemi?

    Merhabalar, Tesisimiz şuan OG 34.5kv üzerinden besleme yapılıyor, herşey bu referansa göre faz sırası vs.. şuan ise ilgili dağıtım şirketi tarafından kabul işlemleri başka başlatılıyor yeni TM den yeni hat çekildi. Bu yeni sistemi kullanıcam diğeri yedek veya ring olarak duracak acil durumlar...
  4. eskici09

    XLPE kablo'da ek?

    Anladım teşekkür ederim. Kablo olarak kaliteli bilindik markalardan bahsediyorum ( öznur , nexans ...) işçilikte aynı şekilde olmalı dediğiniz gibi peki ek yerlerinde menhol gibi kolay ulaşılabilecek bişey yapılmalı mıdır? Her ihtimale karşı.
  5. eskici09

    XLPE kablo'da ek?

    Merhabalar, yaklaşık 1500m trafo merkezinden hat çekilecek fakat bazı bölgelerde ek yapma durumu vardır. iki farlı marka kablonun eki söz konusu olduğunda (1x240/25 mm2 XLPE kablo) nelere dikkat etmek gerekir? ohm/km değeri eşit mi olmalıdır veya fark var ise bu ne kadar tolere edilebilir...
  6. eskici09

    İlgili dağıtım şirketine 21.madde ?

    Anladım teşekkür ederim. Günümüz fiyatlarında %50-60'ları bile göremeyeceğiz anlaşılan.
  7. eskici09

    PLC olmadan akış kontrolü nasıl yapabiliriz ?

    Yani akışı ölçmek için bulduğunuz cihazlardan kullanabilirsiniz, aynı zamanda böyle bir cihazla tank seviyesini ölçüp karşılaştırma yapabilirsiniz. Tabi en önemli kısım burada akışkanın yoğunluğu.
  8. eskici09

    İlgili dağıtım şirketine 21.madde ?

    Merhabalar , elektrik tedarik için dağıtım varlıkları kapsamında 21.madde ile ilgili protokol imzalayan oldu mu veya bilgisi olan? süreç nedir, yaptığınız masrafın ilgili dağıtım şirketi %kaçını karşılıyor gibi?
  9. eskici09

    XLPE kablo hasarı ne ölçüde ve yapılması gereken?

    Bakın bu konunun işgüzarlıkla alakalı olduğu bir durum yok, bugün bir araç çağırmak kdv dahil 3 bin tl dir. Fakat ben 1km uzağa kablo çekiyorsam (4 adet )ve enerji vermeme 2 ay varsa niye o zamanı riske atayım tamam bişey yok gibi görünüyor fakat, 2 aydan önce enerji veremiyeceğim zaten bu süre...
  10. eskici09

    XLPE kablo hasarı ne ölçüde ve yapılması gereken?

    teşekkür ederim size de kolay gelsin.
  11. eskici09

    XLPE kablo hasarı ne ölçüde ve yapılması gereken?

    yani test aracı bedavaya gelmiyor tabi ki ama , ilgili firma bu zararı karşılayacaktır. bi yandan da benim bu raporu almam lazım ki bişeyler sunabileyim. Yeni bi yatırım olduğu için riske girmek istemiyorum.
  12. eskici09

    XLPE kablo hasarı ne ölçüde ve yapılması gereken?

    su girmeden streç ile sardık hemen umarım önlemişizdir. Normalde bu şekilde kapatıldı ama başka kazıda almış atmış üst üste
  13. eskici09

    XLPE kablo hasarı ne ölçüde ve yapılması gereken?

    Test aracı çağırıp testini yaptırdıktan sonra sonuca göre fermuarlu muf yapıcaz , teşekkür ederim.
  14. eskici09

    XLPE kablo hasarı ne ölçüde ve yapılması gereken?

    Ustalarım xlpe kablo böyle bir zarar görmüş karbon kısmı meydana çıktı, ne yapılması gerekir ek , ölçüm cihazı vb. önerileriniz neler ?
  15. eskici09

    Ürünler hakkında fikri olan veya daha önce kullanmış olan?

    Herkese teşekkür ederim, zaten devre şeması olsa emin olun paylaşırdım. Elimde sadece bunlar olduğu için sorma ihtiyacı duydum. çok teşekkür ederim. Çinlilerle biraz başım dertte , 36V AC kontaktörlerim mevcut
  16. eskici09

    Ürünler hakkında fikri olan veya daha önce kullanmış olan?

    Merhabalar, böyle bir ekipmanlarla karşılaştım, fikri olan var mıdır? internette bişey bulamadım , tahmin ediyorum ki röle gibi bişey.
  17. eskici09

    Simena g120 ileri dönerken geri dönmesi

    Kolay gelsin , teşekkürler bilgi için.
  18. eskici09

    Simena g120 ileri dönerken geri dönmesi

    şimdi aynı sorunu bende yaşadım g120 ile o yüzden sordum. Şimdi hocam şöyle yapıyorsun klemensten analog ref. ucuna köprü atıyorsun +10v ucu olması lazım sürekli + yönde frekans verecek , dikkat ettiyseniz dur kalkta ters yön yaparsa - frekans veriyor , o da kararsızlıktan kalıyor. Ben böyle...
  19. eskici09

    Simena g120 ileri dönerken geri dönmesi

    şimdi hocam motor frekansını ne ile ayarlıyorsunuz? ayrıca tur derken dur kalk gibi mi ?
  20. eskici09

    Bu nedir

    Evet haklısınız biliyorum, ilgili dagıtım şirketinin ölçü hücresinden bahsetmiyorum. O kısımda sıkıntım yok, fakat iç dağıtım hücremde Schneider ın DNF7 metal clad ölçü hücresi var oradanda takip yapmak istiyorum fakat aron bağlantı yapılıp, normal makel sayaç takılmış düzgün ölçemiyoruz o...