Merhabalar, aron bağlantıya uygun sayaçlar hangileridir , bildiğiniz kullanıdığınız var mı Türkiye'den temin edebileceğim veya alternatif ? ( Makel uygun değil sanırım bu bağlantı çeşitine ).
Hocam hemen kapasitife giriyoruz diye şönt reaktör ilave ettirmeniz işe yaramamış sanırım, sanırım 17 den sonra yük yok iken demek istediniz hala kapasitif ilerliyorsunuz. Sabit kondansatörünüzü kontrol edin panoda yapışmış kontaktörler olabilir vs... Saatide değiştirdiğinizde aynı sorunun devam...
Evet genel olarak zaten tek hat şemasıdır, prosesle ilgili kritik noktaları belirlemek. Fakat daha ok merak ettiğim nokta özel trafolar mevcut 34500/100-145v arası gerilimle çalışıcak ocaklar, yaklaşık 10-12kA civarı akım çekecek aslında daha çok bunlar elektrotlar ne gibi sıkıntı yaşanır gibi...
Merhabalar , sektör değiştirerek ark ocakları bulunan bir tesise geçiş yaptım. Daha önce benzer tesislerde çalışmış arkadaşlar daha çok elektrik bakım olarak ne gibi durumlara dikkat etmeliyiz, önemli noktalar nelerdir, tecrübelerinizi aktarabilirseniz sevinirim.
Merhabalar , S7-200 SMART plc ve SMART 700 IE V3 hmı için siemensten bilgi almaya çalıştım fakat, bu ürünlerin sadece Asya pazarı için üretildiğini destek ve bilgi veremeyeceklerini söylediler , aranızda bu ürünlerle çalışan varsa yardımcı olabilir misiniz? Programlama yazılımı ve pc-plc arası...
Merhabalar,
şehirlerin şalt sahalarını , trafo merkezlerini , dağıtım merkezlerini gösteren tek hat şemalarının veya haritalarının paylaşıldığı bir yer var mıdır ?
Merhabalar, nasıl bir sistem var bilmiyorum fakat zaten kendinizde belirtmişsiniz kayış yanıyorsa , ayarlarında kasıntılık olabilir bu da motoru zorlar aşırı akım hatası normaldir, arıza aramayı bu taraftan başlayabilirsiniz, iyi çalışmalar.
Hocam arattırdım ama atladım sanırım önceki yazdığınız konuyu bulamadım. Osostan alınmış bir grafik veriyorum şimdi. Ben şebekeye haddinden fazla reaktif enerji vermenin mevcut kompanzasyonla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ve bunu yaşadım. Şimdi 07/06 ve 08/06 tarihinde mevcut...
evet sorunu çözüldü. kesin çözüm otoprodüktör akım trafosunu kullanarak OG kompanzasyon , fakat ben mevcut ag kompanzasyonlarımı kontrol ederek çözüm yöntemini kullandım. Aslına bakarsanız tek trafolu tesislerde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Benim tesisimde paralelde 5 trafo olduğu için herhangi...
Bütün motorları aynı anda açmadığınız sürece sıkıntı olmaz, siz nominal çalışma değerlerine göre kesitinizi , şalterinizi panonuzu tayin edin, hatta size kendimden örnek vereyim kafanızda oluşsun diye : Şimdi 132kw bir fan motorum var soft starter ile yol alıyor kalkış demerajı 1000A ama tesisat...
Ozaman şöyle yapmamız mı gerekir motor 235 amper çekiyor diye 55kw için tesisatı 235 A göre yapıp ana şalteride 250 A koyarsak ? ee sonra motor 110 A düştü şalterim 250A, motorum bi hatadan dolayı başladı 200A çekmeye ne kadar çalışacak aldık elimize sonra motoru :) Peki aynı şekilde düşünürsek...
tamam klasik yıldız-üçgen ile yol alacaksa o toplam 110 A ikiye bölünecek , hat başına 55A gibi düşün buna uygun kablo seç ama mesafe hesabını unutma .