  1. eskici09

    Bu nedir

    Merhabalar, aron bağlantıya uygun sayaçlar hangileridir , bildiğiniz kullanıdığınız var mı Türkiye'den temin edebileceğim veya alternatif ? ( Makel uygun değil sanırım bu bağlantı çeşitine ).
  2. eskici09

    İnverter 5 motor ayrı çalıştırma

    inverter çıkışlarını 5 ayrı kontaktörle kontrol edersin. belki olur
  3. eskici09

    Reaktif Yazma Sorunu

    Hocam hemen kapasitife giriyoruz diye şönt reaktör ilave ettirmeniz işe yaramamış sanırım, sanırım 17 den sonra yük yok iken demek istediniz hala kapasitif ilerliyorsunuz. Sabit kondansatörünüzü kontrol edin panoda yapışmış kontaktörler olabilir vs... Saatide değiştirdiğinizde aynı sorunun devam...
  4. eskici09

    Ark Ocakları ile tecrübeler ?

    Evet genel olarak zaten tek hat şemasıdır, prosesle ilgili kritik noktaları belirlemek. Fakat daha ok merak ettiğim nokta özel trafolar mevcut 34500/100-145v arası gerilimle çalışıcak ocaklar, yaklaşık 10-12kA civarı akım çekecek aslında daha çok bunlar elektrotlar ne gibi sıkıntı yaşanır gibi...
  5. eskici09

    Ark Ocakları ile tecrübeler ?

    Teşekkür ederim Namık Bey.
  6. eskici09

    Ark Ocakları ile tecrübeler ?

    Merhabalar , sektör değiştirerek ark ocakları bulunan bir tesise geçiş yaptım. Daha önce benzer tesislerde çalışmış arkadaşlar daha çok elektrik bakım olarak ne gibi durumlara dikkat etmeliyiz, önemli noktalar nelerdir, tecrübelerinizi aktarabilirseniz sevinirim.
  7. eskici09

    S7-200 SMART plc hakkında ?

    şimdi sıemens türkiye destek veremiyor, ben bu yazılımın lisansını almak istesem vermeyecek mi ozaman ?
  8. eskici09

    S7-200 SMART plc hakkında ?

    Merhabalar , S7-200 SMART plc ve SMART 700 IE V3 hmı için siemensten bilgi almaya çalıştım fakat, bu ürünlerin sadece Asya pazarı için üretildiğini destek ve bilgi veremeyeceklerini söylediler , aranızda bu ürünlerle çalışan varsa yardımcı olabilir misiniz? Programlama yazılımı ve pc-plc arası...
  9. eskici09

    TEİAŞ-TEDAŞ veya Dağıtım şirketlerinin haritası ?

    Merhabalar, şehirlerin şalt sahalarını , trafo merkezlerini , dağıtım merkezlerini gösteren tek hat şemalarının veya haritalarının paylaşıldığı bir yer var mıdır ?
  10. eskici09

    Motor yanikmi yardim?

    Yani toprak hatası veriyorsa zaten geçmiş olsun, bobin- gövde arasını da ölçmelisiniz. Zaten ölçtüğünüz değerlerden de belli .
  11. eskici09

    Sürücü Hatası

    Merhabalar, nasıl bir sistem var bilmiyorum fakat zaten kendinizde belirtmişsiniz kayış yanıyorsa , ayarlarında kasıntılık olabilir bu da motoru zorlar aşırı akım hatası normaldir, arıza aramayı bu taraftan başlayabilirsiniz, iyi çalışmalar.
  12. eskici09

    EPDK fiyatları?

    epdk ulusal tarifeden tarifenize karşılık gelen satış fiyatı üzerinden kesiyorsunuz ( dağıtım bedeli hariç )
  13. eskici09

    75kw motor kalkışta asimetri hatası veriyor

    evet amperlerden bahsediyorum dengesiz gözüküyor belki bu sebepten yapabilir,
  14. eskici09

    75kw motor kalkışta asimetri hatası veriyor

    Yani dediğinize göre fazlar çok dengesiz ve 75kw bir motora göre düşük birde yükte yazmışsınız
  15. eskici09

    GES kurulumu sonrası şebekeye kapasitif vererek cezaya düşüyorum.

    Hocam arattırdım ama atladım sanırım önceki yazdığınız konuyu bulamadım. Osostan alınmış bir grafik veriyorum şimdi. Ben şebekeye haddinden fazla reaktif enerji vermenin mevcut kompanzasyonla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ve bunu yaşadım. Şimdi 07/06 ve 08/06 tarihinde mevcut...
  16. eskici09

    GES kurulumu sonrası şebekeye kapasitif vererek cezaya düşüyorum.

    4x1600kva trafolarınız mı var ve hepsinin kompanzasyonu ag den ayrı mı ?
  17. eskici09

    Şebekeye kapasitif basmak cezaya girer mi?

    evet sorunu çözüldü. kesin çözüm otoprodüktör akım trafosunu kullanarak OG kompanzasyon , fakat ben mevcut ag kompanzasyonlarımı kontrol ederek çözüm yöntemini kullandım. Aslına bakarsanız tek trafolu tesislerde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Benim tesisimde paralelde 5 trafo olduğu için herhangi...
  18. eskici09

    55 kw kalkis akimi..

    Bütün motorları aynı anda açmadığınız sürece sıkıntı olmaz, siz nominal çalışma değerlerine göre kesitinizi , şalterinizi panonuzu tayin edin, hatta size kendimden örnek vereyim kafanızda oluşsun diye : Şimdi 132kw bir fan motorum var soft starter ile yol alıyor kalkış demerajı 1000A ama tesisat...
  19. eskici09

    55 kw kalkis akimi..

    Ozaman şöyle yapmamız mı gerekir motor 235 amper çekiyor diye 55kw için tesisatı 235 A göre yapıp ana şalteride 250 A koyarsak ? ee sonra motor 110 A düştü şalterim 250A, motorum bi hatadan dolayı başladı 200A çekmeye ne kadar çalışacak aldık elimize sonra motoru :) Peki aynı şekilde düşünürsek...
  20. eskici09

    55 kw kalkis akimi..

    tamam klasik yıldız-üçgen ile yol alacaksa o toplam 110 A ikiye bölünecek , hat başına 55A gibi düşün buna uygun kablo seç ama mesafe hesabını unutma .