  1. eskici09

    55 kw kalkis akimi..

    Yani söylediğiniz 730A kalkış akımı 55kw bir motor için çok fazla , nedir peki bu makine ( fan, kırıcı vb. ) soft starter ile mi yol vereceksiniz kaç metre mesafede bu bilgilerde önemli , tabiki anma akımına göre yapmalısınız. Nasıl bir tesis bilmiyorum fakat sadece 55kw için trafo koyulacaksa...
  2. eskici09

    380-220/110v trafo

    Sanırım anladığım trafoya 2 faz gelinmiş 110v çıkış veriyor , ama bakmış ki bağlayan arkadaş 220 v lazım demiş trafonun girişne gelen fazın birini kullanayım demiş köprü almış :)
  3. eskici09

    Aktif Reaktif Acaba Cezada Mıyım ?

    Hocam panonuzda öncelikle Reaktif güç kontrol rölesine bakın normalde 0.99-1.00 gibi değerler görmeniz gerekiyor ama siz muhtelemen 0.96-0.97 gibi değerler görüyorsunuz. Bu da panonuzdaki kondansatörler yetersiz geliyor anlamındadır . fakat sorun kontaktörlerde de veya rölede yada sigortalarda...
  4. eskici09

    Jeneratör şebeke transfer

    Şimdi tesisimde şebeke ve jeneratörün senkron olması durumunu işleme almıştık (aksa) senkronizasyon için servisi geldi, tabi aynı zamanda şebeke ve jeneratör şalterlerinin açma-kapama durumu. Bu işlemin başından sonuna kadar tek başınaydı hem merak ettiğim için, hem yardım etmek için işlemleri...
  5. eskici09

    Bldc motor sürücüsü nasıl yapılır

    https://www.hepsiburada.com/charge-fircasiz-motor-hiz-kontrol-cihazi-bldc-p-HBCV000017RFNI?magaza=rakipsizpazaryeri
  6. eskici09

    Bldc motor sürücüsü nasıl yapılır

    BLDC sürücü mü tasarlamak istiyorsunuz? Yoksa ESC sürücüyü arduino ile kontrol mu etmek istiyorsunuz ? https://oshwlab.com/akifakif.58turk/bldc_driver
  7. eskici09

    Akım Trafosu

    çift sekonderli akım trafosu olabilir mi ? ana sayaç ve yedek sayaç olan çift yönlü sayaçlarda ,aynı zamanda ges tesisi olan yerlerde kullanıyor ? İlgili dağıtım şirketi yönetmelikte böyle istiyor class-2
  8. eskici09

    Hava Basınç Şalteri Hakkında

    http://www.elementswitch.com/ bu adresi bi göze gezdirebilirsiniz.
  9. eskici09

    %100 Bakır Kablo ?

    ben yanlış anlamışım , ben direkt aaleminyum kablo kullanımı olarak düşündüm bakır görünümlü kalitesiz olarak düşünmedim.
  10. eskici09

    %100 Bakır Kablo ?

    ama baktığınız zaman hesap kitap elektriksel formüllere dayanıyor sonuçta , bi yere gelen hattın kesiti bellidir ona göre kesici koyulur , aynı şekilde bakır ve aleminyum kabloların iletkenlik dirençleri bellidir, kac mm2 bakır kablo kullanıyorsanız ona göre hesap yapıp aleminyuma cevirirsiniz ...
  11. eskici09

    %100 Bakır Kablo ?

    bilindikleri alabilirsin ozaman hiç düşünme hes , öznür ,seval ...
  12. eskici09

    %100 Bakır Kablo ?

    Göldağı kabloyla ilk karşılaştığımda acaba mı diye sorguladım 1x300mm2 'lik enerji besleme hattı için kullanmıştım yaklaşık 2 sene oldu bir sıkıntısını görmedim şimdiye kadar. ama dedikleri gibi piyasada çok fazla kablo markası dolaşmaya başladı dikkatli olmak lazım.
  13. eskici09

    Güneş enerjisi ve kompanzasyon

    Hocam merhabalar , 3 adet ges tesisimiz mevcut bunların 2 tanesinin bağlantısı trafonun sekonder uçlarına bağlı, 1 tesiste ag panosunun baralarına bağlı . bahsetteğiniz konu hakkında araştırmalar yaptım deneyimledim. Aslına bakarsanız mevcut kompanzasyonunuzda sıkıntı yoksa hiç bir problem...
  14. eskici09

    Soft starter

    22 kw motorda yıldızı diye söylediğiniz kısmı klaik yıldız-üçgen yol verme ile olduğunu düşünmekteyim , siz bunu kaldırıp soft starter ile yol vereceksiniz sanırım. eğer motor klemensinde birşey yapmak istemiyorsanız , klemesten çıkan uçları karşılıklı birleştirerek soft starterın çıkışına...
  15. eskici09

    Yüksek akım problemi

    Bobinajcı rotoru görmeden sıkıntı olabileceğini sadece söylüyor yorum yapıyor , yani kısacası sargılarda sıkıntı yok diyor . Mesela biz de yorum yapıyoruz ihtimalleri söylüyoruz . kendi fikrim motoru gamak a göndermeden önce bizim söylediğimiz deneyebileceğiniz ihtimalleri deneyin . gidip...
  16. eskici09

    Yüksek akım problemi

    Hocam yani şimdi 1 adet motorun yanmış ilk önce dimi , ya bi anda yüksek amper çektiğinden dolayı yanmışsa veyahut yükte mekanik bir problem varsa ve bu giderilmediyse yine aynı senaryolar yaşanacak. Bana kalırsa imkanın varsa yükten ayırıp boşta bir çalıştır ölçümlerini yap , ısınma vs. oluyor...
  17. eskici09

    GES ve mahsuplaşma ?

    Tabi ki Temmuz ayı ges mahsup tablomu ekledim. 1400 kwe ac tesisimize ait bilgilerdir. Tabi bu tesisimde üretim tüketimden fazla olduğu için benim ilgili dağıtım şirketine keseceğim miktardır. Bu eklediğim ise 1320 kwe başka bir tesisimizdir, burada tüketim miktarının yaklaşık %40 ını...
  18. eskici09

    OG direkte oluşan arıza ?

    Merhabalar, dün işten çıkıp evime gittim telefon geldi fabrikadan elektriklerde bişeyler var aydınlatmalar devamlı göz kırpar şeklinde tam yanmıyor, sonra tesiste sürücüler, soft starterler vs. arızaya düşüyor diye aradılar . Hem fabrikaya doğru yola çıktım, hem dağıtım şirketini aradım . Sizin...
  19. eskici09

    Yeni Önlisans Elektrik mezunuyum, geleceğim için nasıl bir rota çizmeliyim ?

    Kardeşim bu mesleği seviyorsan tavsiyem dgs ile mühendisliğe tamamla, zaten bu işlerin içindeysen ve içinde aktif olmayı seviyorsan gerisi bir şekilde olur.