  1. eskici09

    Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Nasıl Olmalı?

    Sigorta ve kaçak akım belli dediğiniz gibi ama kablo 3x6 mm2 demişsiniz Trifaze sistemde 5x6 toprak ve nötr de götürmeniz gerekiyor, (tabi araç girişinizi ve cihazı bilmiyorum) ezbere konuşmuş olmayayım.
  2. eskici09

    Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Nasıl Olmalı?

    Hocam öncelikle trifaze ya da monofaze olması tabiki farkeder. Sizin cihazı kullanacağınız yerde nasıl bir elektrik altyapısı vardır? ve sizin kullanacağınız cihazın teknik özellikleri nasıldır? Ayrıca 6.6 kwh hangi cihazda çekiyor istasyonlarda şarj etmeyi denediniz mi ? ZES 22 KW ile ZOE'ler...
  3. eskici09

    Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Nasıl Olmalı?

    Hocam ek bilgi olarak vereyim, ZES zorlu'nun 22kw şarj istasyonlarından 5 adet kurdum, alt yapı olarak belirli standartları var dosyalarını paylaşıyım sizinle. Ayrıca kaçak akım siemens kullanıyorum type A 30ma , otomat siemens 4p 40A type C . Ayrıca toprak-nötr voltaj gerilimi 2v 'un altında...
  4. eskici09

    Delta PLC ile Rezistans Isı Kontrolü

    Hocam PID kontrolleri bi araştırın isterseniz yardımcı olacağını düşünüyorum.
  5. eskici09

    Sözleşme gücü hakkında?

    Evet sözleşme gücü değişikliğinde teminat bedeli alınabilir, yasaldır bildiğim kadarıyla . Sözleşme gücü 2400 olsaydı tek terimli tarifede kalınabilirdi.
  6. eskici09

    Basınç transmiter

    yani sizin basınç transmitterinizin ölçüm aralığı nedir , hattaki basınç nedir ? Ayrıca neyin basıncını ölçüyorsunuz ?
  7. eskici09

    Ges-invertör arızası

    Hocam invertör yapılandırılması yapılırken ayarları yanlış veya eksik yapılmış olabilir mi ? Arayüzüne girip kontrol etseniz max. güc değeri nedir.
  8. eskici09

    Kompanzasyon Sorunu

    Hocam tamam zaten deneme yanılma diyosun o kondansatörleri sürekli devrede tutarsan zaten bi istikrar yakalayamazsın yüke göre hareket etmesi lazım.
  9. eskici09

    Kompanzasyon Sorunu

    Ayın ilk günü olduğu için ve aktif tüketiminizde yoksa aşırı gözükmesi normaldir, o bağladıklarınızı rölenin yönetmesi gerek.
  10. eskici09

    Kompanzasyon Sorunu

    tabi ki yapar sizin ges sistemi aktif tüketiminizin bir kısmını karşılayacaktır bu yüzden şebekeden enerji çekişi azalacaktır. Bu da oranın artmasına sebep olur aynı zamanda veriş yönündeki endüktif ve kapasitif değerlerini de kontrol etmeniz gerekir. Veriş tarafından da cezaya girebilirsiniz.
  11. eskici09

    Kompanzasyon Sorunu

    akım ve gerilim arasındaki faz açısı 0 olmalıdır. cos0 = 1'dir. Bu yüzden güç faktörün 1 olması gerekir kısaca. Ayrıca 9 gün çalışmadığın zaman aktif tüketimin az olacağı için bide röle düzgün çalışmıyorsa oranın hızlı artacaktır. Eğer ki full yükte yine güç faktörü 1 olmuyorsa yine artacaktır...
  12. eskici09

    Kompanzasyon Sorunu

    Hocam tamam şönt reaktör çözümdür, katılıyorum. Fakat mevcut kompanzasyon sisteminizde sıkıntı var ki baktığımda endüktiften yana sorun yaşıyorsunuz , lütfen yanlışım varsa düzeltsinler ; yani endüktiften sorun yaşamak demek kondansatörleriniz yetersiz geliyor demek yani güç faktörünüz 0.8-0.9...
  13. eskici09

    Sıemens inverter

    Hocam bu sürücüyü konveyör bant sisteminde kullanıyorum , start-stop olayını plc üzerinden veriyorsunuz fakat frekans sabit midir ? Elle mi giriyorsunuz yani ? Bu sürücülerde birçok çalışma parametresi makrolar mevcut , ayrıca devir -750 olarak gösteriyor, başıma geldiği için söylüyorum plc...
  14. eskici09

    4-20 ma Hakkında Yardım

    Aslında 4-20 mA analog girişi olmayan cihazlar için, paralel direnç koyup direnç üzerinden gerilim okuma yapılıyor. Öyle bir sistem için yapılmış olabilir mi ? 4-20 ma 'i 1-5 v aralığında okuyor gibisiyle.
  15. eskici09

    Dc motor çalışmıyor

    9v pil ile transistörü harici besleyip - kutupları (gnd) birleştiriniz.
  16. eskici09

    Trifaze süzme sayaç akım okuma konusunda yardım

    Yani akım trafosundan paralel 2 çıkış mı almak istiyorsunuz öyle anladım ? Emin olmamakla birlikte elektriğin temeline indiğimiz zaman, paralel kollarda akım bölüneceği için eksik ölçme ihtimaliniz var diye düşünüyorum.
  17. eskici09

    Rüzgar türbinleri şebekeye nasıl bağlanır ?

    Hocam teşekkür ederim şimdi oldu, normalde mevcut trafoya bağlantı yapılırsa ihtimalini düşünmüştüm fakat sözleşme gücünün 2 katına kadar izin veriliyor , bu durumda bazı yerlerde RES'in gücü trafo gücünden fazla oluyor o kafama takılmıştı, tabi res in kendi içinde hücre ve trafoları olması bu...
  18. eskici09

    Rüzgar türbinleri şebekeye nasıl bağlanır ?

    Merhabalar öncelikle gördüğümüz büyük güçteki ( 3 mw , 4.2mw .. ) rüzgar türbinleri hakkında gerekli izinlerle uğraşmış kurulumuyla şebeke bağlantısıyla bilgisi olan bi arkadaşımız var mıdır ? Şebekeyle bağlantısı nasıl yapılır , kaç volt gerilim seviyesinde elektrik üretir , gesler gibi mevcut...
  19. eskici09

    Böyle bir grafik mümkün müdür kalbime inecek :) ?

    Hayır arayüzün sapıtmasından kaynaklı sonradan düzeldi, sayaçtan kontrol etmiştim sonrasında zaten. Anlık ama korkuttu.
  20. eskici09

    Ges kompansazyon

    Hocam sizin mevcut kompanzasyonunuzun çalışma mantığı değişmedi hala aynı olmalı , senin devrede ki yük durumuna göre şebekeden indüktif enerji çekmemek için kondansatör devreye alıyor faz açısını 0 yapıyor. Burada senin bakman gereken röle üzerindeki güç faktörü değeri 1 olmalıdır. Senin...