Arama sonuçlarınız

  1. Tia Portal ile inputları hafızaya alma ve sırası ile işleme

    her havuzun bitmesi zaten farklı zamanlarda olacak sende bu zamanları en azından saniye cinsinden karşılaştırabilirsin.
  2. Tia Portal ile inputları hafızaya alma ve sırası ile işleme

    plc den tarih saat okuyabiliyorsun. havuzdaki suyun bitmesini hangi bit ile anlıyorsan (seviye sensörü ile analog olarakta okuyabilirsin ) o bit ile tarih saati bit taga at daha sonra zamanı karşılaştır. küçük olan zamanın havuzuna doldur komutu ver. biraz karışık yazmış olabilirim ama kilit...
  3. S7 1200 direction adresleme yardım

    Soruyu tam anlayamadım aslında ama modbusta bir problem mi var ?
  4. Siemens s7 1200 sinamic v20 modbus rtu

    nerede takıldınız yardımcı olmaya çalışayım.
  5. Sinamics g120 frekans

    kendi yazdığım blokla haberleşiyorum aslında ama sonuçta aktuel hız bilgisini devir/dk olarak alıyorum sürücüden. Scale olarak deneyeceğim teşekkür ederim.
  6. Sinamics g120 frekans

    MERHABALAR; SİNAMİCS G120 İNVERTERİ S7-1200 İLE KONTROL EDEBİLİYORUM HERHANGİ BİR SORUN YOK ANCAK OPERATÖR PANELDEN KAÇ FREKANSTA ÇALIŞTIĞINI GÖSTERMEM GEREKİYOR ANCAK BU KISIMDA BİR TECRÜBEM YOK. BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR YARDIMCI OLABİLİR Mİ ?
Geri
Üst