  1. Panasonıc mınas a5 sürücü x4 soketinden encoder okuma

    Linkini attığım ürünle tek fazı okuyabilirsiniz. Her faz için ayrı ayrı ürün kullanmak gerek. Örnek A fazı için: Ürün ---- Sürücü A1+ OA+(21) A2- OA-(22) Ürün ---- Plc + Plc Besleme + - Plc Besleme - A Plc Hsc Girişi (Plc 24v ile...
  2. Modbus

    Hd67146 cihazını, eski sistemdeki master ile slave arasına koyuyorsunuz. Hd67146 cihazına iki master girilebiliyor. Hd67146 bu masterlara karşı slave gibi, slave'lere karşıda master gibi davranıyor. Master'ların sorgularını slave'lerden alıyor ve geri masterlara cevap olarak yolluyor. Muhakkak...
  3. Panasonıc mınas a5 sürücü x4 soketinden encoder okuma

    Merhaba, eğer sürücü diferansiyel çıkış veriyor ise (çıkışları +,- şeklinde yazmışsınız ben öyle anladım) linkteki gibi bir ürün kullanarak sinyali okuyabilirsiniz.
  4. Modbus

    Master-slave çalışan bir sistemde, başka bir sistem için bu slavelerden okuma yapmamız gerekiyordu, bizde bu ürünü kullanmıştık. Farklı sistemlerdeki masterlar bu cihaza sorgu yapıyor, cihazda slavelerden okuduğu verileri iki mastera aktarıyor. Bizim ilk baştaki master-slave sistemindeki...
  5. fx5-u encoder yardım

    "Parameter" kısmının altında "High Speed I/O"dan ch1 hsc ayarlarını yapacaksın, "Input Response Time"dan ch1 girişlerinin sürelerini ayarlayacaksın, program içerisinde DHIOEN komutunu kullanarak hsc'yi aktif edeceksin. Ch1 için hsc değerini SD4500'den okuyabilirsin. Bu değeri okumak ve...
  6. Modbus

    Arada ilave bir ürün kullanarak istediğinizi yapmak mümkün. Mesela HD67146 ürününü kullanarak master-slave (modbus-rtu) şeklindeki sistemi 2 master-slave (modbus-rtu) şekline çevirebilirsiniz.
  7. MELSOFT iQ Works /GX Works3

    https://tr3a.mitsubishielectric.com/fa/tr/mymitsubishi üye olduktan sonra Dosya İndirme kısmının altındaki Yazılım sekmesinden indirebilirsiniz. Ücretli mi bilmiyorum. Desteği ararsanız yardımcı olacaklardır. İyi çalışmalar.
  8. Endüstriyel PC de online nasıl olunur

    Burada ikisi birbirinden farklı ağlarda bulunan plc ile bilgisayar arasında teamviewer vpn üzerinden bağlantı sağlanıyor. Yani ben uzakta bulunan (aynı ağda olmadığım, "abc" firmasında çalışan) plc'ye aradaki team viewer ile bağlandığım bilgisayar üzerinden bağlanmak istediğimde bu işlemi...
  9. ST yazım desteği

    Bu şekilde de olabilir. R_TRIG_A(CLK:= A); IF R_TRIG_A.Q THEN IF B THEN Deger := Deger1; ELSIF C THEN Deger := Deger2; ELSIF D THEN Deger := Deger3; ELSIF E THEN Deger := Deger4; END_IF; END_IF; Biraz geç olduğu için kusura bakmayın. İyi...
  10. Endüstriyel PC de online nasıl olunur

    Eğer karşı bilgisayara bağlanmak için teamviewer kullanıyorsanız vpn modu kullanarak kendi bilgisayarınızdan karşı taraftaki plc'ye bağlantı yapmak mümkün. Ancak öncesinde bazı ayarlar yapmak gerekiyor. Burada nasıl çalıştığını gösteren örnek mevcut.
  11. Plc yardımıyla telefonla uzaktan kontrol

    Hocam CAREL pCO5+ PLC yazınca pCO5 yanında ilave plc kullanacağınızı sandım. O yüzden web server bulunan plc ile istediğiniz kısım yapılabilir dedim. pCO5+ kullanmadım ama içerisinde web server bulunduruyorsa görüntüleme yapılabilir. Sorunuza gelince html/css ile sayfanın tasarımını...
  12. Plc yardımıyla telefonla uzaktan kontrol

    Sadece veriler izlenecek ise web server bulunduran bir plc ve biraz html/css bilgisi ile yapılabilir sanırım.
  13. ST yazım desteği

    Delta'da yazmadım ama şu şekilde olması gerek R_TRIG_DokAgziAcik(CLK:= DokAgziAcik); R_TRIG_p_Otomatik_2(CLK:= p_Otomatik_2); R_TRIG_TestModeAktif(CLK:= TestModeAktif); R_TRIG_YuksekBasinc(CLK:= YuksekBasinc); R_TRIG_YuksekSicaklik(CLK:= YuksekSicaklik); IF ((p_Manuel_1 AND...
  14. ST yazım desteği

    Mitsubishi Plc için şu şekilde yazabiliriz R_TRIG_DokAgziAcik(CLK:= DokAgziAcik); R_TRIG_p_Otomatik_2(CLK:= p_Otomatik_2); R_TRIG_TestModeAktif(CLK:= TestModeAktif); R_TRIG_YuksekBasinc(CLK:= YuksekBasinc); R_TRIG_YuksekSicaklik(CLK:= YuksekSicaklik); SET((p_Manuel_1 AND R_TRIG_DokAgziAcik.Q)...