Arama sonuçlarınız

  1. +,- tüketim bedeli

    Hiçbir bildiri vs yapılmamış tarafımıza. Çok teşekkür ederim. En doğrusu itiraz etmemiz heralde
  2. +,- tüketim bedeli

    Teşekkür ederim hocam. Ben de yuvarlama vs nedeniyle diye düşündüm ama rakamı görünce sorgulama ihtiyacı hissettim
  3. +,- tüketim bedeli

    Merhaba, Yerleşkemize gelen faturanın birinde (+,-) Tüketim bedeli başlığı altında ilave olarak 10.595,33 TL gelmiştir. Bu tutarın bedeli nedir acaba?
  4. Ölçü trafo oranları

    Çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim hocam.
  5. Ölçü trafo oranları

    Merhaba, Yerleşkemizde sözleşme gücümüz 4590 kVA, faturada akım trafo oranı 75/5, gerilim trafo oranı 34500/100 belirtilmiş. Bu değerler neye göre belirleniyor?
  6. Akım trafo değeri

    Teşekkür ederim
  7. Akım trafo değeri

    Merhaba, Yerleşkemizde kiracıların tüketimlerini ölçebilmek için panolara enerji analizörleri konulmuş. Bu panoların giriş şalteri 63A olmasına rağmen kimisinde 40/5A akım trafoları kullanılmış. Normalde şalter değeri ile primer değeri aynı olması gerekmiyor mu? Enerji analizörü yanlış yazar mı...
  8. Kablo marka kaliteleri

    Teşekkürler hocam. Sonuçta ihale edilmiş bir iş bu. Diğer firmalar marka listesine göre fiyat verdi.
  9. Gerilim yüksekliği

    Teşekkürler.
  10. Kablo marka kaliteleri

    Merhaba, Yerleşkemizde kablolamalar yapılacak ihale yapıldı iş verildi. Marka listesinde pyrismian ve nexans yazıyordu. Firma işi aldıktan sonra borsan marka kablo kullanmak ister. Diğerlerinin terminleri uzunmuş. Sizce bu markayı kabul etmem doğru olur mu?
  11. Gerilim yüksekliği

    Sami İnci hocam gerekli kontrolleri pens ampermetre ile yaptık ve gerilim her yerde 400 volt civarı. İnternetten araştırdığımda trafo kademesini arttırarak düzeltilebilir yazıyordu. 400 volt yüksek midir? 380 volt civarına indirmeye gerek var mıdır?
  12. Gerilim yüksekliği

    Teşekkürler hocam. Yarın nasipse gerekli ölçümleri yapıcam.
  13. Gerilim yüksekliği

    Hocam teşekkür ederim ilginiz için. 2 panoda da ayrı enerji analizörleri var. Buralardan değerleri gözlemliyorum.
  14. Gerilim yüksekliği

    Selamlar. Bulunduğumuz yerleşkeye yeni 1 dağıtım panosu getirildi ve ADP panosundan bu panoya besleme yapıldı. ADP ve diğer panolardaki fazlar arası gerilim değeri 380V civarı iken yeni koyulan panodaki gerilim değeri 400Volt ve üzeri değerlere çıkıyor. Kablo kesiti yetersiz ise gerilim düşümü...