Arama sonuçlarınız

  1. pid kontktör bağlantısı

    Ama bu durumda da sistem başlatılamaz gibi geliyor bana. Düşünsenize ENDA'ya akım gelmediği için kontaktöre akım gönderemiyor. Kontaktöre akım gelemediği için de ENDA'ya akım gönderemiyor.
  2. pid kontktör bağlantısı

    Öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkürler. Problemin bir kontaktörle çözüleceğini az çok tahmin edebiliyorum. Kontaktörler hakkkında çok bilgim yok. Kusura bakmazsanız sormaya devam edeceğim. --- buhar sıcaklığı limite ulaşınca pid kontaktöre 220 v. gönderecek ve kontaktör devreyi kapatacak...
  3. pid kontktör bağlantısı

    Öncelikle sistemimi tarif edeyim: 4000 watt rezistans ile ısıtılan bir buhar kazanım var. Bu kazana biri sıvıda diğeri de buhar çıkışında olmak üzere 2 adet termokupl ve doğal olarak 2 adet pid (ENDA ETC7420) bağlı. Asıl işi, ısıtılan sıvının sıcaklığını kontrol eden pid yapıyor. Buhar çıkışına...

Yeni mesajlar

Geri
Üst