Arama sonuçlarınız

  1. Kumanda Devreleri

    Ekts değil jpg formatında...
  2. Kumanda Devreleri

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrik-kumanda-dersleri.4306/
  3. Aktüatörler Hakkında Bilgi?

    Genel olarak sistemde hareketi sağlarlar.
  4. S7-200 PLC Eğitim CD Çekilişi

    S7-200 PLC Eğitimi CD çekilişine katılmak istiyorum.
  5. Merdiven aydınlatması

    Projesi nasılsa o tatbik edilir.
  6. Pilz Röleye Acil Stop bağlanımı

    Resimdeki röle eski tip.T33_T34 reset uçları olması lazım,açık kontakla irtibatlanabilir. Acil stobun 2 kapalı kontağının girişi T11 ortak,kapalının birinin çıkışı T12 diğerinin T22 olması lazım. 13-14 no dan iki kontaktör bobini çektir.Bu iki kontaktör bobinlerinin kapalı kontakları (2...
  7. Ilerİ gerİ ve İkİ farkli hizda ÇaliŞtirma...

    PLC ye gerek yok,kontaktörler ile çalıştırılabilir.Yalnız ben bunun uygulamalarında dahlender motor kullanıldığını hiç görmedim.Hep çift devirli çift sargılı motorlar kullanılıyor.Dahlanderde bilindiği üzere tek sargı üzerinde 2 ayrı kutupdan farklı devir elde ediliyor. Yukarda arkadaşlarında...
  8. talep gucu hesaplanmasi

    Gerilim düşümü yönünden %e= 0.0124.L.N/S ...3 fazlı besleme bakır iletken için %e=0.074.L.N/S......1 fazlı besleme bakır iletken için. Sonuç 1.5 dan küçük çıkacak. Bir de akım taşıma kapasitesi ,ısınma yönünden,bir faz için I=p/u, üç faz için I=P/1.73.u.cosfi...
  9. talep gucu hesaplanmasi

    Tek daire demişsiniz. 8000 W 'a kadar olanı 0.6 ile çarpılıyordu,kalan kısmı için (13240-8000) 0.40 ile çapılıp iki sonuç toplanıyordu ama halen aynı mı bilmiyorum,güncel olarak proje işiyle uğraşanlar daha iyi bilgi verirler. Nk=kurulu güç Nt=talep gücü Nt= (8000*0.6)+[(Nk-8000)*0.40)]...
  10. acil kapalı kontaklı resetleme

    Programda i0.0 'ın açığını kullan(fiziksel kontak kapalı olduğundan Proramındaki kontak kapanacaktır.) i0.0 'ın programda kapalısıyla da q0.1 i resetle LD I0.0 A I0.1 = Q0.0 S Q0.1, 1 LD I0.0 A I0.2 A Q0.1 = Q0.2 LDN I0.0 R Q0.1, 1
  11. 2 Asenkron Motorla ilgili kumanda devresi yardım

    ASD kontaktörün süre sonunda enerjisi kesilip,hiç bekleme yapmadan hemen yeniden devreye girecekse ve bu şekilde peryot sürecekse çizdiğin devre doğru.
  12. 2 Asenkron Motorla ilgili kumanda devresi yardım

    Startı bırakıp, birinci motor durduktan sonra tekrar starta basılsa bile birinci motorun enerjili olması isteniyor mu?
  13. alan sensoru ve aynalı barıyer ıhtıyacı

    Sick marka alan tarayıcılar var.Lazer scanner diye geçiyor. Aynalı fotosel duymadım ama yine sick marka reflektörlü sensörler var belki işinize yarar. Karşılıklı ışık perdesi de olabilir.
  14. Kuka ve Fanuc Robot Yazılımları

    Motomanın kullandığı jobeditör programı var , bununla ilgili bir dökümanınız varsa ve kuka Türkçe dökümanınız varsa paylaşır mısınız ?
  15. Ev için 3 fazlı sigorta hesabı nasıl yapılır?

    I=0,74*p*u*cos böyle bir formül yok. (0.74 değil kök 3 yani 1,73) I= P / U 'dur.
  16. Tedaş Bu Sayaçlara Mühür Vururmu?

    iki bağlantının pek de farkı yok.Ben sayaç klemensinden köprü yerine baradan nötr girişini yapıp ,nötr çıkışlarını dairelere götürmeyi tercih ederim.
  17. EKTS DE SORUN...

    Çizdiğin şemayı ekleseydin sorunun daha çabuk çözülürdü.
  18. Siemens Simatic S7 Graph Programlama Dili

    Hasan Bey ben bir deneme yaptım da sayıcıyı yanlış mı kullandım acaba.Step 2 de i1.1 i 1 yapmazsam atlamıyor step 3'e. SAyıcı 1 olduğunda step 3 e, 2 olduğunda 4 vs. geçmiyor.Burda sayıcı kullanımım doğru mu? Tşk lerr. ( step 2 den sonraki M0.0 lar olmaz bunu şimdi farkettim.M0.0...
  19. EKTS

    Bu hatayı variyorsa iki tane aynı isimli kontaktör kullanmış olabilirsin.Syn Mehmet Ersoyun dediği gibi önce kont bobinlerine isim verin,sonra kontaklarda otomatik çıkıyor siz seçersiniz. EKTS de kütüphane neden açılmıyor arkadaşlar ,yeniden kurdum yine açılmıyor. Bunun nedenini bilen var mı?
  20. EKTS

    Ekts güzel bir program.Basit devrelerin simülasyonundan başlayıp,karmaşığa doğru gidebilirsiniz. Arkadaşlar EKTS ' de kütüphane açılmıyor,bunun nedeni nedir ?
Geri
Üst