  1. 313C Cpu Problem

    Ray topraklı idi sayın procon, ona rağmen böyle bir sorun yaşadım.ancak ve ancak tüm AI ve AO ların - uçlarını ve soketteki 20 nolu Mana ucunu toprakladığımda sorun çözüldü.
  2. 313C Cpu Problem

    Arkadaşlar belirttiğim sorun çözüldü.Nasıl derseniz analog sinyal kablolarının - uçlarını toprağa bağladım ve hiç bir sıkıntım kalmadı ve buda bir tecrübe olmuş oldu. Öneri ve yorum larınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar...
  3. 313C Cpu Problem

    Arkadaşlar sizlerle bir sorunumu paylaşmak istiyorum,değerli yorumlarını paylaşacak olan tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler. bir pano içerisinde 313c kompak cpu ve 2 adette inverter mevcut olup plc ye tranmitterlerden gelen 4 adet 0-10v ve 4-20mA gibi analog sinyallerim mevcut. inverterler...
  4. 313C Cpu Problem

    Arkadaşlar sizlerle bir sorunumu paylaşmak istiyorum,değerli yorumlarını paylaşacak olan tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler. bir pano içerisinde 313c kompak cpu ve 2 adette inverter mevcut olup plc ye tranmitterlerden gelen 4 adet 0-10v ve 4-20mA gibi analog sinyallerim mevcut. inverterler...
  5. SIMATIC HMI Miniweb

    Merhaba arkadaşlar SIMATIC HMI Miniweb Hakkında yorum yapabilecek,bilgi birikimini paylaşabilecek olan varmı acaba.şimdiden teşekkürler.
  6. WinCC Flexible 2008 Windows 7 de çalışır mı?

    windows 7 Ultimate step7 kurulumunu yaptım ancak winccflexible 2008 kuramıyorum ,windows installer 3.1 kurulumu başladığı anda program hata verip kurulumu sonlandırıyor. programı kurmayı başarabilen arkadaşlar tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.teşekkürler. Bu arada kurulumu yönetici olarak...
  7. ethernet haberleşme

    değerli yönetici bilgi ve birikimlerinizi bizimle paylaştığınız için öncelikle size teşekkür ederim. izin verirseniz küçük bir sualim daha olacak size ,üzerinde çalıştığım sistemin 2 adet panel ve bir adet cpu dan ibaret olduğunu yazmış ve sizden gelen cevaptada arada bir switch kullanmam...
  8. ethernet haberleşme

    merhaba arkadaşlar 2 adet TP177B PN/DP ve 1 adet S7300 PLC ethernet üzerinden nasıl haberleştirilir,plc üzerinde tek ethernet portu mevcut.bilgisi yada tecrübesi olan arkadaşlar paylaşırsa çok memnun olurum.
  9. Tasıyıcı kol sistemleri

    arkadaşlar makina üzerinde local panoyu sağa sola hareket ettirebileceğim bir metal aksaama ihtiyacım var.bilgisi tecrübesi olan arkadaşlar paylaşılarsa sevinirim.yada önerebileceğiniz bir panocuda olabilir. RİTTAL in ilgili enstrümanları mevcut ancak çok pahalı. Teşekkürler