Arama sonuçlarınız

  1. 0-10V çıkış nasıl 0-20mA veya 4-20 mA çevrilir?

    Selamlar, Çalıştığım firmada 0-10V 0-20 veya 4-20ma çeviren çeviriciler mevcuttur. ilgilenirsen tabi,
  2. WinCC Scada 7.0 da SQL

    Selamlar, Ben veri almayı başardım ancak benim problemi aşağıdaki linkte https://www.kontrolkalemi.com/forum/scada-bolumu/60594-vijeo-citect-7-20-sql-server.html SQLden data okudum cicode aşağıdadır; GLOBAL STRING result FUNCTION getOrderDetail() STRING sbuf FormNew("Select Item",20,6,1)...
  3. Vijeo Citect 7.20 ile SQL Server Bağlantısı

    Selamlar, Vijeo Citect 7.20 ile SQL server üzerindeki bir tabledan değerleri bir arraya taşımak istiyorum. Örneğin tablo şu şekilde olsun; Tag ve value isiminde iki sutunu olsun. Tag Value OransalVana1 100 OransalVana2 100 OransalVana3 100 OransalVana4...
  4. Cicode sorunu

    cicode nasıl yazdığın function xxx() ///logic daha sonra örneğin bir butonun input kısmında xxx() yazaran runtime modunda iken butona bastığında kodun çalışması gerekir,
  5. PT 100 hk.

    Sıcaklık=(R-100)/0.385 buradaki R yeine sahada kullanmış olduğun pt100 iki uçu arasındaki değeri yazarsan sıcaklığı bulursun, örnek 100 ohm =0 derece 138.5 ohm 100 derecedir. Pt100 lineer değildir. ancak yazılımlarda genelde lineer kabul edilerek formuluze edilir...
  6. Analog Sensör Dijital Karşılığının Hesaplanması

    sayın gezer77, verdiğim formül bütün analog giriş kalibrasyonlarını kapsamaktadır.
  7. Asansör devresinde 3. kattan 2. kata inemiyoruz

    Selam, Asansör programını daha önce yazmıştım. mantık olarak basit gözüksede aslında çok karışık logikler çıkabiliyor. mesela basit mantık çalışanlar, aşağı toplamalı, yukarı toplama, aşağı ve yukarı toplamalı modelleri mevcut. normal asansör mantığında her kat bilgisinde bir adet dijital...
  8. Basınç Sensörü

    Aşağıdaki linki inceleyebilirsin. eğer senin okuduğun basınç değerine göre % değerin hep sabit olacaksa bu PİD kontrol olmaz. ancak bir set değerine göre kontrol edip açıp kapayacaksan o zaman PID kontrol olur...
  9. Çizgi Mühendisliğin Ürettiği Yerli PLC

    Aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz, https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/cpsoft-kullan%C4%B1mk%C4%B1lavuz-pdf-rar.24399/
  10. Citect Scada ile 25000 noktanın programı

    master tarafı dediğin yer zaten sql server olacak ve bir sıkıntı yaşıyacağımı düşünmüyorum. dediğin gibi 25.000 noktayı yönetmekle ilgili kafamda bazı tilkiler var. ancak sana dediğim gibi bir sutunda tag ismi diğerinde tagı değerini okuyup ekrnda display edebilir miyim onu düşünüyorum...
  11. Çizgi Mühendisliğin Ürettiği Yerli PLC

    200€ ile 500€ arasında bir liste fiyatı mevcut,
  12. Çizgi Mühendisliğin Ürettiği Yerli PLC

    Selamlar, Pahalı derken ne ile karşılaştırdığına bağlı. aşağıda linklerini gönderdiğim cihazlar aşağıdaki özelliklerini bir arada bulunduran cihazlardır. bu özellikleri ayrı ayrı toplarsan fiyat farkını o zaman karşılaştırabilirsin. plc ve operatör paneli kompak yapıda sunar, 1-Operatör paneli...
  13. Citect Scada ile 25000 noktanın programı

    Selamlar, Şu an saha da çalışan 10 lokasyonda 2500 noktalı scadalarım mevcut. bu scadalardaki bilgileri SQL servera aktaracağım. bu tarafla ilgili bir sıkıntım yok. Ancak Merkezi bilgisayarda citect scada 7.20 ile bu bilgileri güncellemek istiyorum. ama bununla ilgili kafamda soru işaretleri...
  14. Su deposu kontrol

    Mantığını anlatım sen bulup çizersen senin için daha faydalı olur. alt seviye sinyali ile alt seviye rölesini çektirirsin, üst seviye rölesi çekili değilse vanaya enerji gider(NO ve NC kontaklarından faydalan) üst seviye sinyali gelince de üst seviye rölesi çekeceğinden vanaya giden enerji...
  15. Çizgi Mühendisliğin Ürettiği Yerli PLC

    Ben yerli plc üreten Çizgi Mühendislikte çalışıyorum. aşağıdaki linkten incelyebilirsiniz, Çizgi Mühendislik her türlü probleminizde yardımcı olurum,
  16. Su deposu kontrol

    Selam, vanayı kontrol etmek için iki rölen ve alt ile üst seviye sinyalin olacak doğru mu?
  17. Analog Girişdeki 2-10 Volt Girişi 0-100'e Nasıl Scala Edebilirim?

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/analog-sens%C3%B6r-dijital-kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n-hesaplanmas%C4%B1.59797/ linkte bulabilirsin,,
  18. Vijeo Citect 7.2

    Selam, Projende System kısmına gelerek önce bir role oluştur. mesela "Admin" sonra aynı yerde user tıklayıp admin özelliğinde bir kullanıcı eklersen hatayı gidermiş olursun,
  19. PID Rampa Verdirme Yardım ...

    Selam, Bu senin bahsetmiş olduğun gradyen ile sıcaklık kontroludur. şöyle yapabilirsin mesela sıcaklığın 100 derece ve sen 600 dereceye 50 dk çıkmasını istiyorsun. program içersinde şu şekilde bir hesaplayama yaptırıp sürekli sıcaklık setini değiştirererk yapabilirsin. şöyle ki; 600-100= 500...
Geri
Üst