  1. çift devirli motorlarda sağlamlık kontrolü nasıl yapılır ?

    TÜm sargilar kisadevre gÖsterİyorsa motorun yanmiŞtir
  2. 11 KW motoru yıldız üçgen çalıştıramadım.

    Motor cift faza kalsa kalkmaz kitlemiş gibi zorlar. eger çift faza kaldıgında sen kasnak üzerinden motora kalkmasında yardımcı olursan çevirdigin yöne doğru kalkar. aşırı amper çeker termil atar. Ama bende kendisi sorumsuz kalkıyor ve aşırı amper çekiyor. Aynı motordan 18 tane calışan...
  3. 11 KW motoru yıldız üçgen çalıştıramadım.

    Şebekede bir sorun yok. burası büyük bir fabrida sayılır şuan 2250 kw lık kurulu güçüm var. - motor uçlarında ve baglantıda bir sorun yok. - bu motor dediğim gibi daha önçe direk üçgen çalışıyordu şimdi neden üçgen çalışmasın ki? diyorum ama çalışmıyor. teşekkürler.....
  4. 11 KW motoru yıldız üçgen çalıştıramadım.

    etiketi 220/380 V aynı motordan çalışan tam 18 tane motor var. 18 motorun 18 i de daha önce direk üçgen olarak çalışıyordu daha sonra tesisatı yeniledik yıldız üçgen olarak çalıştırdık. 16 tanesi sorunsuz çalışıyor ama 2 si yıldızda normal üçgende 45 A çekıyor bende 2 sınıde yıldız olarak...
  5. Yıldız'dan üçkene geçerken üçken kontaktörü devreye girip bırakıyor...

    Aynı sorun benim başımada geldi üçgen kontaktörünün nötr bağlantısı ekliimiş burası biraz oksitlemiş tam olarak iletmiyordu. motor boşta iken ve motor kablolarını sökdügümde sorun yoktu... sendede aynı sorun olabilir üçgen kontaktörünün faz ve nötr uclarını ve kablolarını kontrol et belki aynı...
  6. 11 KW motoru yıldız üçgen çalıştıramadım.

    11 kw lık sıemens marka motor tam 7 yıldır ügen olarak direk yol veriyordum. fabrikanın tesisatını yeniledik ve mutora yıldız üçgen yol verdiğimde yıldızda normal üçgende 45 A çekti birtürlü üçgende çalıştıramadım. bende devamlı olarak yıldız olarak yolverdim. sonuçta motor yandı yerine yedek...
  7. Atv 11 Frekans GÖsterİyor Ama Motora Enerjİ Gİtmİyor

    sürüçünün frekansını istedigin kadar arttır star vermedikten sonra motoru kaldıramassın. surucünün kumandasını bir kotrolet. kolay gelsin...
  8. 3 kw bir motorum var bununla bir ....."

    sıemens mıcromaster 440 kullan sorunsuz çalışır.
  9. motor uçlarında gerilim okunurmu

    Tes 3012 ÖlÇÜ aletİ İle 50 hz de 380v, 50 hz den aŞaĞi dÜŞÜrdÜkce voltajin dÜŞtÜĞÜnÜ rahatlikla gÖrÜyorum