  1. Bir işletmenin elektrik tüketim fiyatını nasıl hesaplarım?

    Makinanın veriminin % 100 olduğunu varsayarsak, verdiğiniz örneğe göre, makina 1 saatte 160kWh enerji harcar. Sanayi bölgesi için elektrik bedeli 16 kr/kWh olarak alınırsa, kullanılan enerjinin bedeli 160x16=2560kr=25,6TL bulunur. Ancak bu hesabı etiket güç değeri ile yapmak doğru değildir...
  2. ABD Neden 110 V Kullanılıyor (Bilgi)

    Tabiki hayır. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun hazırladığı IEC 60479-1 standardına göre solunum ve kan dolaşımı için yani insan hayatı için sınır değer 30 mA olarak belirlenmiştir. Yani bu değer yönetmelikler ile belirlenen bir değerdir ve ne gerilime nede ülkeye göre değişmez. 30 mA...
  3. Topraklama Hattı Hk.

    Topraklama yönetmeliği madde 9-e'de; topraklama iletkeni kesitinin nasıl belirleneceği anlatılıyor... Ana iletken kesitine göre seçim yapılacaksa; aşağıdaki tabloya göre seçim yapılıyor... Tesisin ana iletken kesiti Buna karşı düşen koruma iletkeninin minimum kesiti S (mm2) SP (mm2) S...
  4. 400V - 380V - 220V

    Elektrik iç tesisat yönetmeliğinde; "Yapının beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörün çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir." ifadesi yer almaktadır. Bu şart göz önüne alınarak, trafo çıkışı fazlar arası 400V yapılırki % 5...
  5. Emo Ajandasındaki Kablo Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında

    Kablo kesiti sadece akım taşıma kapasitesi ile belirlenemez. Orta gerilim için; gerilim düşümü, güç kaybı ve kısa devre hesabı yapman gerekir. Seçeceğin kablo, bu hesaplardaki şartları sağlamalıdır. Bu hesapların içinde en kritik olanı kısa devre hesabıdır.
  6. Trafo Binasındaki Hücre Çeşit Seçimi Nasıl Yapılır?

    Koruma ile trafo koruma hücresini kast ediyorsun sanırım. Bu hücrede bir nevi çıkış hücresidir ve trafoyu korumak için kullanılır. Bara yükseltme hücresi ise adı üzerinde barayı yükseltmek için kullanılır.
  7. Trafo Gerilim Değeri (Arabistan)

    Merhaba, Yakın zamanda Arabistan'da bir iş için hazırlık yaptım. Benim çalıştığım projede orta gerilim seviyesi 13,8 kV idi. Bundan başka benim bildiğim 132 kV, 110 kV ve 33 kV kullanılan yerlerde var. Alçak gerilim tarafında Türkiye'deki gibi 380/220 V un yanı sıra 220/127 V da kullanılıyor...
  8. Trafo Binasındaki Hücre Çeşit Seçimi Nasıl Yapılır?

    Giriş ve çıkış hücresini sigorta, ölçü hücresini sayaç, trafo köşkünü de pano gibi düşünürsen, bu sorunun cevabını kendin verebilirsin. Her panoda giriş ve çıkış şalteri bulunur ancak sayaç bulunmayabilir. Verdiğin iki örnekte de giriş, çıkış ve trafo koruma hücresi olması gerekir. Ölçü hücresi...
  9. Eşzamanlılık Faktörü

    Hayır kullanamazsın. O hesap sadece konutlar için geçerlidir. İşyerleri, idare binaları, sosyal binalar, sağlık binaları ve benzeri yerlerde eşzamanlı yükün belirlenmesi için kurulu yük aydınlatma yükü, priz yükü, yedekler hariç mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanı, asansör yükü ve...
  10. exprof( patlamaya dayanıklı ) elektirik tesisatı

    Daha çok Amerikada kullanılıyor sözü yanlış. Sadece exproof tabiri yabancı ülkelerdeki uygulamalardan alınmıştır. Exproof malzemeler; petrol istasyonları, LPG ve doğalgaz tesisleri, madenler, uçak hangarları vs. gibi, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan tesislerde kullanılır. Bu...
  11. Kablo kodlarının türkçe karşılığı

    Verdiğin kodlar Kore standardındaki kablo kodları... Yanılıyor olabilirim ama bu kabloların Türkiye'deki karşılıklarını parantez içinde yazdım. TFR-CV 3C 6SQ....XLPE izoleli 3 damarlı 6 mm2 kablo (3x6 mm2 N2XH) TFR-GV 35SQ.......PVC izoleli 35 mm2 topraklama kablosu (35 mm2 HO7V) VCTF 3C...
  12. Eşzamanlılık Faktörü

    Eş zamanlılık katsayısı neye göre belirleniyor sorunuzun cevabı, elektrik iç tesisat yönetmeliği madde 57/a-2 de verilmiş. Bu maddede "Mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanının eş zamanlılık katsayısı %100 alınmalıdır." ifadesi yer almaktadır. Teleferik, kazan dairesi, atölye vs. neredeyse...
  13. Kojenerasyon Santrali Maaliyet Hesabı Yardım?

    Rica ederim. Engin yerine Erdal yazsan daha iyi olurdu :)
  14. Kojenerasyon Santrali Maaliyet Hesabı Yardım?

    Ben bu sistemin uygulamasını yapmadım. Bir projede karşıma çıkmıştı ve bilgi sahibi olmak için biraz araştırma yapmıştım. O projede fizibilite yapan firmanın linkini de vereyim. Enerji Merkezi, Hidroelektrik, Güneş Enerjisi, Termik, Jeotermal Santralleri Danışmanlığı, Enerji Danışmanlığı...
  15. Eşzamanlılık Faktörü

    Elektrik iç tesisat yönetmeliğini incelersen, orada eş zamanlılık katsayısı değerlerini görebilirsin.
  16. Beton Köşk'ün Tedaş Birim Fiyatındaki Değeri

    Sayın scorpion eyes; Tedaş şartnamesinde verilen ölçülerin, üreticilerin verdiği katalog değerleri ile birebir aynı olması gerekmiyor. Zaten prefabrik köşk şartnamesinde verilen ölçülerde, üretici kataloglarındaki ölçülerle birebir aynı değildir ve olması beklenemez. TEDAŞ-MYD/2000-036.B...
  17. Beton Köşk'ün Tedaş Birim Fiyatındaki Değeri

    Daha önce aramama rağmen bir türlü bulamamıştım ancak sonunda bu bilgiye ulaştım. Bu ölçüler TEDAŞ-MYD/2000-036.B isimli şartnamede verilmiş. Söz konusu şartname Tedaş'ın sitesinde mevcut.
  18. Dialux kullanabilenler bir bakabilir mi yardım!!

    Dialux'a eklenen ışıklık dosyalarını, proje sayfasında kullanılan ışıklıklar bölümünde ve ışıklık seçimi sayfasında son kullanılan ışıklıklar bölümünde görebilirsin. Sen dosyanın ismini değiştirsen bile, Dialux programında üretici firmanın verdiği ismi görürsün. Sen isim göremiyorsan; 1...
  19. Kojenerasyon Santrali Maaliyet Hesabı Yardım?

    Bu siteleri bir incele, sanırım faydalı olacaktır. || TRKOTED || 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı | 12-13 Ocak 2012 | www.uevf.com.tr sitesinde sunumlar bölümü