Arama sonuçlarınız

  1. Kablo Sayısı

    Her faz için direkt yol verme durumunda 3 adet 1x35mm2 kablo çekmen gerekiyor. Ancak burada yıldız- üçgen yol verileceği için her faza 6 adet 1x35mm2 toplamda 18 adet 1x35mm2 kablo kullanman gerekiyor. Topraklama için ise 1 adet 50mm2 kablo çekmen yeterli olacaktır.
  2. Tesla'nın Kutusu adlı Roman Çekilişi

    Tesla'nın Kutusu kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  3. Kablo Sayısı

    Sayın hemmuhhemtek'in belirttiği gibi nötr kablosuna ihtiyaç yoktur. Burada benim nötr olarak belirttiğim kablolar topraklama için kullanılacaktır. Yanlış yazım için özür dilerim. Topraklama kablosunun kesitini belirlerken; topraklama yönetmeliğinde belirtildiği üzere; S <=16 ise koruma...
  4. Kablo Sayısı

    Merhaba; Motorun çekeceği akım = I = 250000/(1,73*380*0,8) = 475 A 3x240 mm2 Kablo 511A akım taşır. Burada 2 kablo kullanıldığına göre motora yıldız-üçgen yol verilecek. Başka kesitte bir kablo kullanmak istiyorsan, bu akımı taşıyacak sayıda kablo kullanman gerekir. 25mm2 kablo 143A...
  5. 1. S7 1200 PLC Programlama Kitabı Çekilişi

    S7 1200 PLC Programlama kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  6. pvc kablo kanalları

    3x2,5 mm. kablonun dış çapı yaklaşık 12mm. olduğuna göre minimum 5x12=60 mm. 'lik bir kanal kullanmalısın. Burada kablolar arası mesafe olup olmayacağına veya kabloların üst üste taşınmasına karar verip ona göre kanal boyutunu belirlemelisin.
  7. EN 62305 uluslararası bir standart mı?

    Bahsettiğiniz standardı kullanacağınız iş hangi ülkedeyse o ülkenin standardını kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Burada geçen EN: AB Komisyonu tarafından kabul edilen Avrupa standartlarını TS EN: Avrupa standardının, aslına uygun olarak Türk standartlarına uyumlaştırılmış olduğunu...
  8. Mesleğinizin Nefret Ettiğiniz Yanı?

    Benimle aynı süre öğrenim görmüş olmalarına rağmen; Mimar, İnşaat Mühendisi ve hatta Makina Mühendisinden sonra gelmek hiç hoşuma gitmiyor :)
  9. bi program adı soracaktım

    Proje çizerken kullanmaktan kastınız aydınlatma hesabı sanırım. Aydınlatma hesabı için kullanılan programlardan benim bildiklerim; 1. Dialux 2. Calculux 3. Relux Bunları kendi sitelerinden ücretsiz olarak indirebilirsin. Ben Dialux kullanıyorum; Türkçeyide destekliyor ve oldukça güzel bir...
  10. AKARYAKIT İSTASYONU PROJELERİ

    Bu konuyla ilgili akaryakıt istasyonları için güvenlik önlemlerini anlatan; TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri ve benzer yönetmeliklerden faydalanmalısın. Orada istenen herşey anlatılıyor. Örneğin aklımda kaldığı kadarıyla; kolayca ulaşılabilecek en az iki yerde acil stop butonu...
  11. Ek önlem nedir?

    Ek önlemden kasıt bina içerisinde ana panodan başlayarak; tali panolarda ve prizlerde aşırı gerilim koruyucu yani parafudr kullanılmasıdır.
  12. 5MVA Trafo için xlpe kablo seçimi

    Bir hatırlatmada bulunmakta fayda var. Kablo kataloglarında verilen değer endüktans değeridir, bizim formüllerde kullanmamız gereken değer ise endüktif reaktanstır. Bu nedenle katalogdan alınan endüktans (L) değeri: X = ω.L = 2.π.f.L formülü ile endüktif reaktansa çevrilmelidir. 1.Kısa devre...
  13. 11 Tane Prize Kaç Amper Sigorta Takılır?

    Aceleyle sayıyı yanlış yazmışım, özür dilerim. Aydınlatma ve priz devrelerine bağlanacak sorti sayısı bir fazlı devrelerde aydınlatma için 9, priz için 7'den fazla olmayacaktır.
  14. 5MVA Trafo için xlpe kablo seçimi

    Güç kaybı formülündeki l harfi akım değil uzunluğu ifade ediyor. Diğer hesapları kontrol edecek zamanım olmadı, hesapları gözden geçirmeye çalışacağım. Yanlış anlaşılma olan bir konu daha var. Kısa devre hesabıyla bulduğumuz akım değeri ile kablonun taşıyacağı akım değeri birbirinden farklı...
  15. 11 Tane Prize Kaç Amper Sigorta Takılır?

    Arkadaşım bu prizlerin hepsini tek hattan besleyemezsin. Yönetmeliğe göre aynı hatta, en fazla 9 priz bağlayabilirsin. Sigortaya gelince priz hatları için 16A sigorta kullanılır.
  16. 5MVA Trafo için xlpe kablo seçimi

    Burada 3 ayrı hesap yapman gerekiyor. En önemlisi kısa devre hesabı, akımı belirttiğin gibi bütün kablolar taşıyabiliyor ancak kısa devre dayanımına göre kullanacağın kabloyu belirlemen gerekli. Yapman gereken hesaplamalar. 1. Kısa devre hesabı 2. Gerilim düşümü hesabı..........[(R Sin j +...
  17. Bazı ülkelerde neden 110 volt kullanılıyor?

    Yurtdışı projelerle ilgilenen biri olarak bir konuda coğu arkadaşın yanıldığını düşünüyorum. 110V kullanıldığı tabiki doğru ancak bunun yanında birde iletim için 480V kullanılıyor. Sistem basit olarak şöyle: 480V ile iletim yapılıyor. Mekanik ekipmanlar bu gerilim ile besleniyor. Kullanıcı...
  18. 1. Bilgisayar Çekilişi (ACER TM5740Z Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum Onaylandı.
  19. 1.Panasonic Nais PLC (FPWINGR) Programlama Kitabı Çekilişi

    PLC Programlama kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  20. 34,5 kV Tek Hat ENH (Ostrich)

    Merhaba; Yurtdışında bir iş için 34,5 kV tek hat Ostrich iletken ile ENH teklifi hazırlamaya çalışıyorum. Bu hat için kullanılacak direk ağırlıklarına ihtiyacım var. Birçok kaynak buldum ancak hepsinde bizim kullandığımız swallow iletken esas alınarak ve genelde 3 hat için direk ağırlıkları...
Geri