Arama sonuçlarınız

  1. kablo sorunu

    Nötrde gevşeklik veya kopma olabilir. Nötr kablosunu kontrol etmelisin...
  2. 5. A'dan Z'ye Görsel PİC Programlama Eğitim CD'si Çekilişi

    PİC Programlama Eğitim CD çekilişine katılmak istiyorum.
  3. Kablo Endüktans Değeri

    Merhaba Arkadaşlar; Bildiğiniz gibi OG gerilim düşümü %e= (R.cosq+X.sinq) x N x L / (10 x U x U) formülü ile hesaplanıyor. Buradaki R ve X değerleri ise kablo kataloglarından alınıyor. Bugün hesap yaparken birşey dikkatimi çekti. Kablo kataloglarında X yani endüktans değeri mH/km olarak...
  4. OG'de Jeneratör Senkronizasyonu

    Merhaba Arkadaşlar; OG çıkışlı jeneratörlerin senkron çalıştırılması hakkında bilgisi olan veya konuyla ilgili kaynak önerebilecek kimse var mı acaba ?
  5. OG Gerilim Düşümü

    Bütün bu veriler ışığında hesaplarımı yaptım. Fider 3-4-5-6-7 için en kritik durum Fider 7 hariç diğerlerinin hepsinin arızalanması durumu... Bu durumda Fider 7'nin toplamda 37,2 MVA gücü 4350 m. mesafede beslemesi gerekiyor. Buna göre hesap yaptığımdada 5 adet 3(1x120/16) XLPE kablo...
  6. OG Gerilim Düşümü

    Altta dosya ekle butonu var mesajına ekleyebilirsin.
  7. OG Gerilim Düşümü

    Kısa devre hesabı için değil kablo kesitini belirlemek için sormuştum. Aynı mantık direnç içinde geçerli mi ?
  8. OG Gerilim Düşümü

    Söylediğiniz mantıkla feeder 3-4-5-6-7 ve feeder 8-9-10-11 kendi içinde ring yapılmış. Bunlar için hesap yaparken ring oluşturan feederlardan biri hariç hepsini arızasını düşünerek hesap yapmam gerektiğini çıkardım. Birde OG gerilim düşümü hesabında kesit yok. Aynı kablodan birden fazla...
  9. OG Gerilim Düşümü

    İlginiz ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim. OG sistemlerinde gerilim düşümünün yanında birde güç kaybı ve kısa devre için hesap yapılması gerekli diye biliyorum. Güç kaybı formülünü buldum ancak kısa devre için bilgiye ulaşamadım. Bu konudada yardımınızı rica ediyorum.
  10. OG Gerilim Düşümü

    Yani bir fiderdeki toplam gücü ve fiderin son kullanıya kadar olan mesafesini kullanarak hesap yapmalı ve diğer noktadan beslemeyi düşünerek hattın tamamında aynı kesitte kablo kullanmalıyım. Sizce bu düşüncem doğru mu ?
  11. OG Gerilim Düşümü

    PSC 2 ring sağlamak için konulmuş 6 hücreden oluşan bir anahtarlama merkezi
  12. OG Gerilim Düşümü

    %e= (R.cosq+X.sinq) x N x L / (10 x U x U ) formülünü kullanıyorum. Benim düşünceme göre bir feeder için ilk trafoya kadar olan kablo için feeder daki toplam gücü kullanmak gerekli. Ancak forumda yaptığım aramada her trafonun ayrı ayrı düşünülmesi gerektiği yazılan bir konu gördüm. Hangisi...
  13. OG Gerilim Düşümü

    Merhaba; bir dağıtım şebekesi için gerilim düşümü ve kablo kesit hesabını nasıl yapmam gerekir. OG gerilim düşümü formülünü buldum ancak trafolar arasındaki hesapta güçleri toplayarak mı, yoksa her trafoyu tek düşünerek mi hesap yapmam gerekir ? Dağıtım 13,8 kV ile yapılıyor. Toplam feeder...
  14. Talep Gücünde Cosq Ne Alınır ?

    Cevaplarınız için tekrar teşekkür ederim. Bahsettiğim iş için 2 tane trafo kullanılacak. Trafolar için talep güçlerini hesapladığımda 1584 ve 1595 kVA çıkıyor. Burada 2 tane 1600 kVA trafo kullanmam sizce bir sıkıntı oluşturur mu ?
  15. Talep Gücünde Cosq Ne Alınır ?

    Binada kullanılacak trafo güçlerini hesaplamak için kullanacağım.
  16. Talep Gücünde Cosq Ne Alınır ?

    Sayın ali4592518, Cevabınız için teşekkür ederim. Buna göre; hesaplama yaparken kompanzasyon yapıldıktan sonraki 0,99 değeri yerine, kompanzasyon yapılmadan önceki cosq değerini mi kullanmam gerekiyor ?
  17. Talep Gücünde Cosq Ne Alınır ?

    Merhaba, İç Tesisat Yönetmeliğine göre, örneğin; bir hastane için talep gücünü hesaplarken aydınlatmada ilk 50 kVA için %40, kalan için %20 eş zamanlılık faktörü alınıyor. Bu değerlere göre hesap yapılırken kW olan gücü kVA ya çevirmek için cosq değerinin kaç alınması gerekir ?
  18. Yol Aydınlatma

    Peki nasıl hesap yapacağım konusunda yardımcı olabilir misiniz ?
  19. Yol Aydınlatma

    5,5 km. uzunluğunda bir yol için orta refüje 54 m. aralıklarla çift konsollu 2x400 W armatürlü aydınlatma direkleri dikilecektir. Yolun başlangıcında ve sonrasında her 2 km. de trafo mevcuttur. Bu hatta kullanacağım kablo kesitlerini ve gerilim düşümü değerini nasıl belirleyebilirim ? Her direğe...