Arama sonuçlarınız

  1. ekrem.kolu

    sayaç adamın cebindeki paraya goz dıkmış

    biraz dikkat edersen röleye gösterdigini anlarsın..
  2. ekrem.kolu

    OG den kompanzasyon

    alçak gerilim için yer yok ama o.g için 34,5kv/6,3kv trafo ve kapasitör ve sönt rektör için yer var ?? para coksa yerde varsa sakınca yok.:D
  3. ekrem.kolu

    Endüktif reaktif reaktif kapasitif olayı

    buyrun EPDK Geçici Madde 3- 1/1/2007 tarihinden itibaren iletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler için iletim sisteminin her bir ölçüm noktasında aylık çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde otuzüç, aylık sisteme verilen kapasitif reaktif...
  4. ekrem.kolu

    Endüktif reaktif reaktif kapasitif olayı

    eko07 endüktif oran %14, kapasitif%10 istenmektedir. 2009 yılına ait oranlarıdır..... :D:D:D:D:D:D
  5. ekrem.kolu

    KAEL Varkombi-12 nin Farkları

    arkadaşım niye agresif davranıyorsun ?? burası bilgiyi tartışma platformu a firması b firması farketmez ortada bir ürün varsa bu ürün tartışılmalı diyorum piyasadaki ürünler arasındaki farklar ortaya cıksın herkez senin gibi profesyonel değildir. saygılar.
  6. ekrem.kolu

    Kapasitifi Engelleyemiyorum

    sayın gelisimsogutma sisteminizle alakalı hiç bir bilgi vermeden sağlıklı bilgi alamazsınız alsanızda işinize yarıyacagını zannetmiyom tam bilgi lütfen.
  7. ekrem.kolu

    trafonun induktif etkisini hesaplamak

    o.g den ölcüldügüne tahmin ediyorum g.t=34500/100 a.t =10/5 varsayarsak g.t=34500/100=345 a.t =10/5=2 (g.txa.t) 345x2=690 carpan= x 690 reaktif = 14,213-14,200=0,013 fark 0,013x690= 8,97kvar 1saatteki boşta tüketimin oluyor 10kvara daha yakın oldugu için 10 kvar takman...
  8. ekrem.kolu

    Kondansator Patlamasi

    sisteminizdeki reaktörlerin % p sini ve kondanstör gerilimlerini söyleyebilirmisiniz.
  9. ekrem.kolu

    ALRON, DyCOM, Electroflow nedir, ne değildir?

    sn.tknsyn panoyu devreye aldıktan sonra işletmenin daha önceki halini ve son durumunu burda bizimle paylaşırmısınız işletmenin sözleşme gücü cekilen max güç min.güç eski beyin markası kademe sayısı kademe güçleri akım trafosu amperi ve class ı red ürününün güçü ve işletmendeki max.pik akımları...
  10. ekrem.kolu

    Patlamış Gazlı Kesici Fotoğrafları

    benim arkadaşımında başına birebir aynı olay geldi kolunu kaybetti ne yazıkki iyi bildigimiz kesici m.gerin marka kesici idi geçmiş olsun allah şifa versin ..
  11. ekrem.kolu

    KAEL Varkombi-12 nin Farkları

    kael ve entes şu anda bunları ayırmak kullanıcıya kalmış gerisi boş laf ikiside iyi röle saygılar..
  12. ekrem.kolu

    Elektrik tasarruf cihazı

    burda 2. mesaj oku istersen https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrik-tasarruf-cihaz%C4%B1.3124/#post-15502
  13. ekrem.kolu

    2012de insan oglu foton kuşagına giriyor

    yıldız geçidi dizisinden almışlar chakra'ları :D:D
  14. ekrem.kolu

    Alçak Gerilim Abonelerine yeni çözüm

    mevcut tesiste bu sistemi almak müşteri tarafında pahalı olur diye düşünüyom ama yeni bir tesis için normal kompanze olmazsa alron ideal bir cözüm yolu olur saygılar. bir müşterimize teklif verdik krizden dolayı kısmet olmadı alron montajı yapmak
  15. ekrem.kolu

    Gerilim ve akım harmonikleri ile ilgili de bir sınırlama olacak mı?

    yanlış anlamaya mahal vermemek için harmonik distorsiyonla ilgili doğruları ayrı bir topik açıp soru cevap olarak yazmak gerek diye düşünüyorum meslekten arkadaşlar faydalansın harmonik oluşturan nedenler yazılsın ve aktif flitre yada pasif flitre uygulamalarında sonuçlar ne olur...
  16. ekrem.kolu

    Elcontrol pfrmd 14 yardım

    otomatik olarak algılamaz cünkü eski bilgiler hafızasında tutuyor değişimi yaptıktan sonra cihaza reset atman gerekli aksi taktirde eski hafızayla calışır reset atma (-)ve(aut/man) tuşuna 10sn basık tut
  17. ekrem.kolu

    Og Kesicisinin Sökülmesi & Toplanması (resimli)

    Burçin ERİŞEN merakla sorunun cevabını bekliyoruz saygılar.
  18. ekrem.kolu

    eLektrik mi yoksa elektronık mı?

    bence elektronikte sınır tanımıyorlar cokkk ilerde
  19. ekrem.kolu

    Autocad 2008 Kumanda devresi ve pano sembolleri

    elektrical 2008 kurdum yeni şablonlar vardır diye ama basit bir v.otomat sigorta yada kompakt şalter cizimleri bile yok markalara göre varsa bile işe yaramaz elinde bildigimiz markalara ait ölçekli cizimler varsa arkadaşlar buraya ekleyebilir saygılar.
Geri