  1. ekotone

    kompanzasyon sorusu...

    arkadaşlar sorunu büyük oranda halletim.Sorun aşırı dengesiz yükten kaynaklanıyordu fazın birisi sürekliş kapasitif yazıyordu önce yükleri dengeledim kapasitifi ortadan kaldırdım.,sonra roleyi varkombi 12 ile değiştirdim trifaze kondansatörleride monofaze yaparak bağladım reaktif oranları...
  2. ekotone

    kompanzasyon sorusu...

    sistemde tasarruflu lamba yok bol miktarda balastlı florasan var .
  3. ekotone

    kompanzasyon sorusu...

    varkombi 308 8 kademeli trifaze
  4. ekotone

    kompanzasyon sorusu...

    Arkadaşlar akım trafosunu saatten önce ana şalterle saat arasına koydum. oranı 75/5 en uygun yer orası idi.Zaten eskiden oradaymış analog saat varken.kompanzasyon çalışıyor kontaktörler devreye girip çıkıyor.role de 2 alarm var.hem eksik kompanzasyon hemde fazla kompanzasyon alarmı veriyor...
  5. ekotone

    kompanzasyon sorusu...

    Arkadaşlar sorun büyük.Sistemi çalıştırdım,5 kademeli (1.5 2.5 2.5 5 5 ) trifaze kondansatör , varkombi 8 kademeli trifaze rgr si kullandım.İlk ölçümlerimde end.%100 kap.%16 .ne yapacağımı şaşırdım.role ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadım zaten fabrika ayarları istenilen düzeyde.acaba...
  6. ekotone

    kompanzasyon sorusu...

    İlginiz için teşekkürler.
  7. ekotone

    kompanzasyon sorusu...

    Hocam teşekkür ederim.Bi de bu sistem de trifaze rolemi yoksa monfaze mi kullanmam uygun olur.
  8. ekotone

    kompanzasyon sorusu...

    arkadaşlar hepinize merhabalar. İlk kez bir kompanzasyon panosu yapıyorum yardımınıza ihtiyacım var.29 kw kurulu güce sahip aydınlatmaların hepsi florasandan oluşan bir okul.ölçümlerini yaptım ve 3 akım trafosundan beslemeli 3 fazlı 8 kademeli role kullanmaya karar verdim.Kondansatörler 5 kademe...