  1. Kompanzasyon Arıza

    Merhaba Arkadaşlar bir trafomuzda(50 kva) kompanzasyon sistemimiz bulunmakta trafonun son 4-5 aylık değerlerine bakınca Rİ ve Rc nin %7-8 attığı görünüyor. Kompanzasyon panosunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı(ayar olarak) halde ceza sınırını geçti. Cos1 ve Cos2 değerleri değiştirilerek...
  2. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Onun içinde bir analizör almak lazım. Sanırım kesin çözüm de o olacaktır.
  3. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Hocam kompanze ile ilgili çalışma yaptım. Eskiden günde 10-13 civarı kesici açarken şimdi 1 açıyor yada hiç açmıyor. Kesicinin Ih 800-1000 arası I ise 0 dan yarısına aldım. Biraz daha az hassas davranıyor. Kesici de bir düzene bindi. Dün yeni bir redresör kurduk ondada gece faz koruma arızası...
  4. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Hocam bir kaç gündür bu işle uğraşamadım bu gün baktım. 2 panodan gelen düşük gerilim sinyalinden kesiciyi açtırıyor. Bilgiyi gönderen düşük gerilim rölelerini buldum. Pano gerilimleri normal görünüyor. Hassasiyetinde bi sorun olabilir ayarlarına bakacam. Sizinde bi öneriniz olursa uygulayabilirim.
  5. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Teşekkür ederim gösterdiğiniz yol için
  6. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    o şekilde bir bobin yok. daha doğrusu gerilimle ilgili bir ayar yok hep akım üzerinden ayar yapılıyor.
  7. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Sinyalizasyon panosundan 2 adet panonun geriliminin düşük olduğu ile ilgili sinyal geliyor. sonrasında kesici açıyor.
  8. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Bu olay daha çok yaz aylarında oluyor.
  9. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Ih minimum değerde mi kalmalı diyorsunuz. Birinde Ih 250 min diğerinde 630 min trafo 1 630 olan 630 iken yine açıyordu. Şimdi 800 e aldım takip ediyorum.
  10. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    diğerinde de aynı sorun oluşuyor ne zaman olacağı belli olmadığından akım değeri ölçmem mümkün görünmüyor. Dün 8 saatte 6-7 kez açarken bu gün 1 kez açtı.
  11. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Üstteki için Ih 630 800 100 olarak ilerliyor ( tam çıkmamış) Alttaki için Ih 250 320 400 500 olarak ilerliyor (tam çıkmamış)
  12. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    onuda deneyeyim biraz dan kesicilerin fotoğraflarını yükleyeceğim daha verimli bilgi alış verişi yapabiliriz. Kesiciler herbir trafo için 1 tane var toplam 2 tane
  13. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    earth fault pick- up olarak geçiyor.
  14. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Merlın Gerın M16 N1 marka modelde In 1600A Kesici Ayarları Io 1 Ir 1 Im 6 tm .1 (on kısımda) I on Ih 320 A th .1 (on kısımda)
  15. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Olayı sanırım yanlış anlamışsınız. Kompanzasyon panosunun şalteri inik iken yani kompanzasyon devrede değilken kesici hiç açmıyor.
  16. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Kompanzenin ana şalterini indirmek.
  17. Kompanze Çalışınca Kesici Açıyor

    Merhaba Arkadaşlar uzun süreden beridir bir sorun ile uğraşmaktayım. Trafomuza bağlı kesici kompanze açıkken atıyor. Sinyalizasyon panomuz da özellikle 2 tane panonun gerilimi düşük gelince ardına 10 sn sonra kesici açıyor. Kompanze ile ilgili tüm kontrollerimi yaptım yanlış girilen bir değer...