  1. ENAŞ SİGORTA YARDIM ?

    NH-Bıçaklı sigorta pensi
  2. sayaç hatalarına dikkat

    sn fabia, sözleşme gücü 12 kw ise reaktif tarife uygulanıyor demektir.9 kw ve üzeri sözleşmeler için reaktif tarife şartı var iken, 12 kw sözleşmede bunun dikkate alınmaması mümkünmüdür bilemiyorum.Şahsi kanaatim sizin faturanızda; aktif tüketim miktarınızın %90 ı kadar ceza ilave edildiğidir.
  3. civa buharlı lambalarda enerji kesildikten sonra tekrar yanmaması?

    Cıva soğukken sıvı halde olduğundan, deşarjın başlamasına yardımcı olmak için argon kullanılır. Buna ek olarak, ana elektrodun yakınındaki bir yardımcı deşarj başlatma elektrodu, deşarjı sürdürür ve tüpü ısıtır. Verimli çalışmaya başlaması için gerekli ısınma süresi, 5 dakika kadardır. Elektrik...
  4. kompanzasyon hk

    sn belkiya guler, gunerdr arkadaşımızın vurguladığı gibi kapasitif sayacınızın olmaması halinde,aktif tüketim miktarının %90 ı baz alınarak reaktif ceza uygulaması yapılır.
  5. kapasıtıf sorununa balanst baglantısı

    sn zeybek, aslında şahin kardeşi Allah söyletmiş(beni engelleyin diyerek) yoksa 125 wat balast ile harmonikleri bastırmak zorunda kalacaktık.:)
  6. indüktif-cap endeksler hak.

    sn belkiya guler,besleme kablosunun (kesit ve metraja bağlı olarak)kapasitif etkisi olduğu gerçeğinden hareketle,motorlar çalışmazken(besleme kablosu enerjili olacak)kapasitif sayaç takibinde fayda var.selametle
  7. Kondansatörlerde aşırı akımlar

    sn mhacanal, "kompanzasyon için 525v 30kvar 2 adet kondansatörümüz var"cümlenizden hareketle,kondansatörünüzün 525 volt olduğunu düşündüm.Bundan sonrası analizör ile durumu netleştirmeye bakıyor.Konu ile ilgili mühendis bir arkadaşımız olduğunuza göre,sorunu kolaylıkla gidereceğinizi...
  8. Kondansatörlerde aşırı akımlar

    sn mhacanal, 525V- 30 kVAr kondansatör,400v üzerinden 17.4 kVAr a tekabül eder ve 25A çekmesi gerekir.Belirttiğiniz değerlere bakılırsa,harmoniklenmeden bahsedilebilir.Net bir kanıya varmak için ; güç analizörü ile ölçüm yaptırmanız ve buna uygun reaktör kullanmanız gerekiyor.selametle
  9. komitatör

    sn harf, Tek fazlı voltmetre de a1-a2 besleme gerilimi(faz+nötr) ,1-2 ise; voltmetre komütatöründe gösterilen v1-v2 bağlantı noktalarıdır.üç fazlı voltmetrede ise komütatör cihazın üzerinde olması gerekir.selametle
  10. Güç Kontrol Rolesi Karşılaştırılması İsteği ?

    Sn uzmansel, Klemsan, REMO-Q modelinden farklı bir rölemi piyasaya sundu.Yoksa, mevcuttaki röle üzerinde(yazılımında) değişiklik yaparak;her fazın bağımsız kompanze edilebilmesimi sağlandı.Zira klemsan REMO-Q bildiğimiz kadarıyla, ortalama cosinüs( üç fazın ortalaması alınarak)esasına...
  11. Şönt reaktör hesabı ?

    sn zeybek, RGKR'ye ait akım trafolarından sonrasına (şönt reaktör) bağlanmalı ki;gereğinden fazla olması halinde; kapasitörle kompanze yapılabilsin.selametle
  12. entes rg3-12c/s cos fi ayarı

    sn metin, Amaçlanan "Hedef cosinüs" olduğu için ayar noktaları farklı olsada, görülen cosinüs aynıdır.(entes in açıklaması böyle).Bana görede orta yerde bir yanlışlık var. Zira CAP yönünde sisteme müdahale etmek istediğinizde "CAP hanesinde" cosinüsü 1.00 dan aşağı çekerek yapmış oluyorsunuz.O...
  13. entes rg3-12c/s cos fi ayarı

    sn metin, jeneratörünüz yoksa cos2 yi dikkate almayınız.(cos2, jeneratör çalıştığı zaman sistemi kompanze etmekte kullanılıyor).Cos1 ' i İND yönünde aşağı doğru çekmeniz gerekiyor(1.00 olan cosinüs; 0.99-0.98 gibi).Ayrıca t-on 5 sn , t-0ff 3 sn gibi ayar sahası ile sistemi kontrol etmekte yarar...
  14. UPS lerin kapasitif bastıkları efsanemiydi yoksa?

    Genel olarak (ülkemizde üretilen)ups lerin kapasitif özellik gösterdikleri,malumunuzdur.6 ay öncesine kadar bu durumu "genel geçer " kural zannediyordum.6 ay önce bir işletmeye 160 kva lık ups alındı ve ben şönt reaktör ile kompanze düşünürken; güç faktörünü 0.99 olarak gördüm. tossun2008...
  15. kompanzasyon bakımı

    Sn onur005, bir akım trafosundan referansla çalışan kompanzasyon sisteminiz bu sorunu kotaramaz.Dolayısıyla yeni nesil diye tabir edilen üç fazdan referanslı RGKR ile(sisteme monofaz kondansatör eklemleyerek) sonuca ulaşabileceğinizi düşünüyorum.Mevcuttaki sistem ile çözüme ulaşabilmeniz için...
  16. okul kompanzasyonu yardım

    İki adet balast,seri bağlandıktan sonra sisteme paralel olarak entegre edilir.
  17. entes reaktif güç kontrol

    sn mavera571, RG-12T bir fazdan referans alarak sisteme (trifaz kondansatör ile) müdahale ettiği için , dengesiz yüklerin bulunduğu işletmelerde sorun kaçınılmaz oluyor.Üç fazdan referans alarak (monofaz kondansatör eklemlemek suretiyle) sisteme müdahale edebilen RGKR ile sorunu...
  18. sayaç akım trafosu dönüştürme oran arızası

    sn yasingul06, 250/5 akım trafosunun , 400/5 akım trafosu gibi ölçümleme yapması ;reaktif-kapasitif ceza nedeni olmaz fakat devletin zararda olduğunu resmeder.
  19. Entes RG3-12C ilginç sorun

    Sn etirmikci,RG-8T RGKR yi bağlı bulunduğu fazın dışındaki fazlarla deneme imkanınız oldumu?Olduysa cosinüs değerlerindeki(reaktör enerjili-ve enerjisiz halde iken)gözlemleriniz?Sizinde belirttiğiniz üzere iki edet röleninde arızalı olma durumu uzak bir ihtimal.Reaktörün bağlantı noktasının...
  20. Entes RG3-12C ilginç sorun

    Sn etirmikci, şönt reaktörü akım trafoları görmüyor olabilirmi?Yani reaktörü akım trafolarından önce beslemiş olabilirmisiniz.selametle