  1. entes reaktif güç kontrol

    OROTOMASYON arkadaşım,tüm çözüm önerilerine rağmen ,sistemde hata devam ediyorsa;[email protected] adresinden şükrü bey ile görüşün.sonucu forumda paylaşırsanız sevinirim.selametle
  2. entes reaktif güç kontrol

    orotomasyon kardeşim,metezori bir şekilde devreye kondansatör aldığınızda cos değerini gözlemleyebildinizmi.
  3. entes reaktif güç kontrol

    cos hanesinde bulunan cap değerini düşürdüğünüzde devreye kondansatör alabiliyor olmanız gerekiyor.bunu yaparken de ind değerini 1.00 de tutun. buna rağmen almıyorsa 2-3 nolu grupların (faz ve kl ) yerlerini değiştirin.görüşmek üzere
  4. entes reaktif güç kontrol

    ind-kap - oranlarını ayarladım derken ???her iki değer 1.00 olduğunda sistem nasıl çalışıyor. sistemi ;akım trafosu değerini girdikten sonra otomatik olarak tanıttınız mı ,tanıttıysanız değerleri tam okuyabiliyor mu. rölenin üzeride bulunan uyarı ledlerinden hangisi yanıyor.
  5. 2 Lambalı Vaviyen Çizimi

    icemaker arkadaşım, kurduğun devre doğru fakat lambalar seri bağlı, bilinçli olarak seri bağladıysan mesele yok .bu şekliyle lambalar doğal olarak düşük vatta ışık verecektir diğer bir sakıncası ;bir lamba patladığında diğer lambada ışık vermeyecektir.selametle
  6. entes arıza

    RGK nin akom trafosunundan önce akım almasını sağlıyacak bağlantı yapın?derken, zeybek arkadaşım dalgınlığına geldi sanırım.
  7. entes reaktif güç kontrol

    Roboelektronik arkadaşım , röle ye eneji verilidiği anda  o anki cos fi yi okuyamaz .belli süre sonra sistemi okumaya başlar.arkadaşımın bahsettiği süre muhtemelen 3-4 saniye gibi birşeydir yani  5-10 dakika olacağını sanmıyorum. birde  öğrenmek istediğim cos fi metrede gözlemlediği 80 in...
  8. entes reaktif güç kontrol

    orotomasyon arkadaşım,büyük olasılıkla röle mevcut kondansatörleri tanıyamadı.kapasite hanesine girerek değerleri görebilirsin.ayrıca  kondansatörleri otomatik olarak tanıtırken;sistemde kapasitif yükün olmamasına özen gösterin.ayrıca sistem yükte iken gözlemlediğiniz cos fi değeri -0.800...
  9. uzaktan kumanda

    ifadesiz arkadaşım,piyasada bu tür kumandayı çok rahatlıkla bulabilirsin. istanbul da isen selanik pasajından (karaköy) tedarik edebilirsin.selametle
  10. kaçak akım rölesi

    kadir arkadaşım,kaçak akım rölesinden önce birleştireceğin ;nötr-nötr,nötr-toprak sistemi of durumuna getirmez.isminden de anlaşılacağı üzere,röle giriş ve çıkış arasında kaçak arar.jenaratör sisteme entegre edilirken ,kaçak akım rölesi öncesinden nötrlerin birleştirilmesi mantığı da...
  11. elektronik devrelerin sürekli yanması

    harmonik veya topraklama kaynaklı olabilir.güç analizörü ve toprak megeri bunları ölçümlemek için gerekli olan cihazlar.ama pratik olarak harmonik için;frekans ölçümü yaparak ön bilgi edinebilirsin.yada kondansatör üzerinde belirtilen (normal şartlar altında )amperin daha fazla çekmesi gibi...
  12. Elektrik Kontrol

    Elektriğin kontrol edilmesi; ilmi -akli olarak nasıl gerektiriyorsa öyle yapılmalı.bunu etnik bir yapıyı kullanarak sorgulamak yada rencide edecek tarzda sunum yapmak hoş değil arkadaşlar.belki amaç bu değil (olmadığına inanmak istiyorum) ama bu forumda zikredilmiş olması bile yeterince...
  13. İki kobloyu uçlarından birleştirsem tek kablo gibi olur mu?

    sayın elek in de belirttiği gibi eşit kesittesi kablolar kullanılan sayıca amperi eşit miktarda bölüşürler.sizin sorunuza cevap olarak ta ;evet 2 adet 6 lık kablo 12 lik kablo eder.
  14. kompanzasyon sorusu...

    Sayın roboelektronik,sokak aydınlatmasından kasıt civa buharlı ise ; hayır kapasitif oluşturmazlar.
  15. kompanzasyon sorusu...

    ekotone arkadaşım,akım trafolarını sayaç sonrasına uygulamakla çözüme başlayalım.Kullandığın röle VARko-308 üç faz ölçümlü olmasına karşın monofaze kondansatör uygulamasına imkan tanımamaktadır.VARkombi serisini kullanman gerekirdi.yada muadili röleler.önceki hatırlatmalarıma bakarsan, monofaze...
  16. aşırı akım rölesi

    sayın atim,verdiğiniz bilgiler için şükranlarımı sunuyorum.benim söylemimde dikkat edilecek olursa "aynı yolvericiden" birden fazla cihazın beslenmesine itiraz yoktur.İtiraz,tek olan aşırı akım rölesinin aynı anda birden fazla cihaza karşı kullanılabileceği algısına idi.doğrudur ayar sahası...
  17. aşırı akım rölesi

    siemens , elektronik aşırı akım rolesi ayar sahaları;6-25 , 12.5-50 ,25-100 , 50-200 ,55-250. arkadaşım ,anlayamadığım nokta aynı yolvericiden değişik kw motorları tek aşırı akım rölesi ile nasıl koruyacağın.5.5 kw motor ile 37.5 kw motor aynı akım çekemeyeceğine göre,rölede de ayrı ayrı...
  18. kompanzasyon sorusu...

    ekotone arkadaşım, kompanzasyona referans veren akım trafolarını sayaçtan önce uygulamış olabilirsin.yada akım trafolarını kompanzasyon panosuna hapsettin(sistemin tüm yükü akım trafolarından süzülmesi gerekiyor).belirttiğin aktif-reaktif oranı doğru ise (100%100)ortada kompanzasyon olgusu yok...
  19. reaktif oranı 0/0 29 kapastif oranı 0/0 8 ayarları

    moner69 arkadaşım,entes C-CS serilerinde difaz ölçüm bulunmamaktadır.1-3 faz esas alınmış.bilginize
  20. kompanzasyon sorusu...

    ekotone arkadaşım,kullanacağın sistem mutlaka trifaze-monofaze kondansatör uygulamalı olmalı.zira okul tesisatında muhtemelen hidrafor dışında trifaze ile çalışan unsur yoktur.belirttiğin trifaze kondansatörlere ilaveten 3 adet 0.5 kvar-3 adet 1 kvar monofaze kondansatör uygularsan daha iyi bir...