  1. hicbirsey

    O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Sayin haan, gecikme icin ozur oncelikle, sorunuza hemen yanit vermeye calisayim: Trafodan onceki OG kisa devre gcunu hesaplayacagimiza gore, kisa devre yolunda sadece sebekenin empedansi ile, og kablosunun empedansi dikkate alinacaktir... Un=34500 volt Smva = Sebekenin kisa devre gucu...
  2. hicbirsey

    odalar kablo dağıtımı

    Biz her bir linyeye en fazla dort priz gelecek sekilde 10x10 kare buat ve onun icerisinde sira klemens kullaniyoruz...Sira klemens plastik seffaf renkte, kolay secilebiliyor...gayet memnunuz...kolay gelsin
  3. hicbirsey

    toprak nötr arasında voltaj

    Klasik olcu aletleri ile yapilan olcum kesin ve saglikli bir bilgi vermez ama yine de notr toprak arasinda olculen voltajin 1.5-2 V degerini gecmemesi istenir. Bu degerin yuksek cikmasinin bir sebebi ozellikle isletme ( notr ) topraklamasinin zayif olmasi ise diger bir sebeb de fazlar arasinda...
  4. hicbirsey

    kompanzasyon

    Ayrica elektrik dagitim sirketinin soz konusu mesken aboneliklerine yonelik, reaktif enerjiyi de olcebilen bir sayac zorunlulugu olmasi gerekmez mi?
  5. hicbirsey

    Devrede kondansatör olmadıgı halde kapasitif sayaç nasıl yazar?

    Herhangi bir yuku beslemedigi halde gerilim altinda olan kablolar, kondansator etkisi yapar...Kullanilmayan linyelerinizi ana salterlerden kapatabilirsiniz... Kompanzasyon dahil tum alicilarinizi devre disi ederek, sebekeden gelen enerjiyi olcebilirsiniz...Daha sonra , kompanzasyon devre disi (...
  6. hicbirsey

    kompanzasyon arızası cevap

    Cok kaba bir yaklasiklik ile kurulu gucunuz, anma akim degerinizin ( 75 A ) 526 katsayisi ile carpilmasi ile bulunabilir. ( Sayci besleyen akim trafolari da 75/5 A ise ) ( P=1.732xUxIxCosfi = 1.732x380x0.8xI = 526xI ) 75x526 = 39.375 kW ... Yani yaklasik 40 kilowat civarinda kurulu gucunuz var...
  7. hicbirsey

    topraklama megeri ölçüm sorunu

    Sayin savanora_35 Topraklama direnci olcumu, tesis enerjisiz iken yapilmalidir...Enerji altinda yapilan olcumler, yaniltici olabilmektedir... Sanrim tesisinizde isletme topraklamasi ile koruma topraklamasi birlestirilmis halde...Topraklama direnc degeri 1 ohm un altinda olmak kaydi ile...
  8. hicbirsey

    500mt mesafede 550wt için kullanılması gereken kablo kesitinedir

    Gerilim dusumu sinirini %3 alirsaniz hesaplanan kesit 6.78 mm2 cikiyor... Eger kendinize ait bir OG/AG trafonuz varsa, hic dusunmeden bu kesit kurtarir diyebiliriz.. Yine de Hat basi geriliminiz 220 den fazla dusuk degilse 6 mm2 lik kablo yeterlidir. Cihaziniz sizin icin cok kiymetli ise...
  9. hicbirsey

    kompanzasyon arızası cevap

    Benim size tavsiyem, panonuzun tum bilgilerini paylasmaniz...Kurulu gucunuz, ana salteriniz, ne tip yuklerinizin oldugu, rolenizin tipi markasi, kondasator kademeleriniz...vs..Boylelikle daha saglikli tespitler yapabiliriz.. Rolelerin kendilerini cosfi=1.00 degerine ayarlamalari normal ve zaten...
  10. hicbirsey

    O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Sayin haan, AG trafindaki kisa devre gucunu bulmamizin bir sebebi, tesisinizde olusabilecek, akla hayale gelebilen en buyuk kisa devre akimini bulmaktir...Bunun uzerindeki bir kisa devre gucunu siz isteseniz de yaratamazsiniz demektir.. Ote yandan IEC standartlarinin belirledigi 100xIn degeri...
  11. hicbirsey

    kompanzasyon arızası cevap

    Sitemize hos geldiniz oncelikle...begenmenize sevindim...Sitemizi detayli incelerseniz, konu ilgili kaliteli paylasimlarin oldugunu gorecek ve isinize yarayacak bilgileri elde edebileceksiniz..Su an icin soylenebilecek ilk sey : 2.5 kVar lik kondansatorlerinizin 2.5-3.3 A arasi akim cekmeleri...
  12. hicbirsey

    O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Sayin haan, Buldugumuz Isc degeri, trafonuzun AG cikisinda olusabilecek maksimum kisa devre akimidir...Bildiginiz gibi OG tarafinda gerilim yuksek, akim dusuktur...Kullanacaginiz OG akim trafosu tahminimce 40/5 A olup Ith = 100xIn = 100x40 = 4000 A = 4 kA dir. Dinamik dayanim akimi da...
  13. hicbirsey

    jenaratör için 3 faz + 1 nötr ayırıcılı şalter

    Jeneratore ait devre kesici, eger bir termik manyetik salter olursa, buna uzaktan actirma bobini ekleyip, enversorun kontaklari ile haberlestirebilirsiniz...Enversorunuz mekanik calisacak demissiniz ama sanirim kendisi da tamamen mekanik bir enversor degildir... Bu jenerator hareket edebilir...
  14. hicbirsey

    Telefon Santralleri

    Panasonic TDA 200 modelini biz kullaniyoruz ve bir sikayetimiz yok...Ingilizce dokuman olarak User's Manuel mevcut...Turkcesini bulamazsaniz yollayabilirim...Kolay gelsin
  15. hicbirsey

    Kontrolkaleminizi sıksık kontrol edin..

    Arkadaslar bu konu cok hassas... Konunun basligini ben acmis olsaydim, ''Kontrolkaleminizi sıksık kontrol edin..'' ifadesi yerine ''Mumkunse Kontrol kalemi kullanmayin'' seklinde baslik acardim... Kontrol kalemini sadece, baska hic bir secenegimiz kalmadiginda,yani cok zorunlu hallerde...
  16. hicbirsey

    aküler hakkında

    Sayin stabilize, Tank koruma, trafolarda ana koruma tertiplerinden bir tanesidir...Sekonderi yildiz bagli ve notr noktasi topraklanmis guc trafolarinda kullanilir.Ucuz ve kolay bir yontemdir...Trafo sargilari ile toprak arasinda olusabilecek kisa devreleri sinirlandirmak ve kisa surede trafoyu...
  17. hicbirsey

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Sayin By Teymen, Kablo kesidi belirlenirken bir suru etmen ve bunlarin sonucunda da, IEC gibi uluslararasi standartlarla sabitlenmis duzeltme katsayilari uygulanir... Mesela, toprak içine döşenmiş bir kablonun (iletkenin) akım taşıma kapasitesi aşağıda gösterilen formül kullanılarak bulunur : ...
  18. hicbirsey

    dc gerilimde kesit hesaplama

    Hocam zaten dc sistemlerde P=U/I ise I=2100/24=87.5 Amper ediyor. 87.5 A icin 1x50 MM2 lik kablo 24 volt icin cok fazla gelmemeli.Cunku %3 degeri sistemin maksimum performansta calisabilmesi icin gereken minimum degerdir...( Cihazin guvenligi icin gereken limit deger degil.) Cihaza varincaya...
  19. hicbirsey

    Termik kullanmadan motor kurtarılabilirmi

    Gayet mantikli...Yeni bir nokta ogrenmis oldum...Tesekkur ederim.
  20. hicbirsey

    O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Sayin haan, Zaman darligi ve paint teki problemim sebebiyle ( resim ekleyemedim bir turlu ) daha kisa bir yontem olan MVA metodundan gidecegim. 3 Faz kisa devre akimi, iki faz-toprak veya faz-toprak kisa devre akimlarindan daha buyuk oldugundan emniyet icin 3 fazli kisa devre akimini...