Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    dc gerilimde kesit hesaplama

    Sayin black...Sirf ornek olsun diye rastgele verdiginiz degerler standrt disindaki degerler...Uygulamaya yonelik sayisal degerle konusursak daha saglikli olur...Verdiginiz ornekte cikan kesit degeri 357.1 mm2 degil, 3571 mm2 olmaktadir...Somut bir uygulama ornegi yok mudur?... Ote yandan size...
  2. hicbirsey

    kaç kva lık jeneratör gerekli?

    Sn. bay_elk.... Fahri bey'in de dedigi gibi forumumuzda fazlasiyla bilgi var...Fakat ben yine de birkac sey ozetlemek istiyorum...Oncelikle her bir fazin cektigi akimin yaninda faz notr gerilimi ve cos fi bilgisini de yazsaydiniz daha net bir hesap olurdu...Yaklasik olarak 0.7 aliyorum... Ote...
  3. hicbirsey

    Termik Manyetik ve Kompak Şalter Seçimi?

    Evet Cem bey....Hangi degere ayarlamaliyim? sorusuna verilecek tek bir cevap vardir aslinda : ''Motor su an kac amper cekmekteyse''...Etiket degeri, bize, onceden. hangi aralikta termik secmemiz veya siparis etmemiz gerektigine dair bilgiyi, ampermetreden yaptigimiz olcum ise, termigi hangi...
  4. hicbirsey

    Prefabrik Bina Ic Tesisat Projeleri (AutoCad)

    4 Adet prefabrik binamizin kuvvetli ve zayif akim : aydinlatma,priz,tv+telefon...Tek hat semalari ile birlikte... Bizzat tesisatini yaptik ve devreye aldik...Hem ingiizce hem turkce...Faydali bir kaynak..Saygilar Paylaşılan Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silindiği İçin Konu Çöpe Taşınmıştır.
  5. hicbirsey

    dc gerilimde kesit hesaplama

    Merhaba...DC akimda gerilim dusumu hesabi, aslinda bildigimiz ohm kanunundan baska bir sey degildir... Kablonun direnci uzerinde yazilidir veya katalogda verilir. U=I.R U=Nominal gerilim(V) I= kablodan gececek akim,bir hat icin. (A) R=kablonun 20 C deki DC direnci (ohm) Hat basi direnci ile hat...
  6. hicbirsey

    İki kobloyu uçlarından birleştirsem tek kablo gibi olur mu?

    mustafa hocam sizin dediginiz olay ve etkisi dogrudur...Kablolarin damarlarindaki iletken demetlerinin burgulu yapilmasi veya yuksek gerilim hatlarinin belirli mesafelerinde,fazlar arasindaki dengesiz kapasitif artisi tolere etmek icin transpozisyon uygulanmasi ( caprazlama gecis ) bilincli ve...
  7. hicbirsey

    Termik Manyetik ve Kompak Şalter Seçimi?

    Biri iki sey de ben eklemek istiyorum...Motorlar, her zaman, etiketlerinde yazan nominal akimlari kadar akim cekmedikleri icin, termik koruma yaparken,motorun calistigi akimi bizzat olcup, termik ayar sahasinin son degerini nominal akima, ilk degerini de, olctugumuz akim tam ortada kalacak...
  8. hicbirsey

    İki kobloyu uçlarından birleştirsem tek kablo gibi olur mu?

    Evet soner beyin dedigi dogrudur...Iki adet kablonun birlestirilmesi durumunda duzeltme faktoru her zaman 1 den az olacaktir...4x16 mm2 NYY kablo toprakta 100 A cekebilir...Fakat iki adet 4x16 mm2 lik kablo 200 A cekemez...Duzeltme katsayilari kullanilir...Pirelli su an ki adiyla pryzmian...
  9. hicbirsey

    3*25 kablo 110kw kaldırırmı

    Sayin 1541.. Ilk once gerilim dusumu sinirini netlestirmelisiniz... Ben %3 olarak emniyetli aliyorum...Kablo secimi yapilirken, hem gerilim dusumu hem de akim kontrolu hesabi yapilmalidir...Mesafe kisa ( 20m. ) oldugundan gerilim dusumu ile ilgili bir problem yasanmayacaktir ama yine de...
  10. hicbirsey

    Kompanzasyon Sorusu

    Sayin cetinkaya...Eger bir trafodan besleniyorsaniz, bu trafodan kaynaklanan endiktif gucu kapasite etmek icin bu trafo gucunun genelde %3 degeri oraninda sabit bir kondansator, sayactan ve akim trafolarindan once baglanir...Yanilmiyorsam sayactan once derken sadece AG yi kastediyorsunuz...Cunku...
  11. hicbirsey

    Merkezi TV-Uydu sistemi onerisi

    Oncelikle cok tesekkur ederim sayin Sef...Tv-Uydu sistemleri konusunda hicbir bilgim olmadigi icin cok soru soruyorum...Temel maksat isi ucuza mal etmekten ziyade, canak antenlerden dogan cirkin goruntuyu engellemek...Daha ucuz olmasi tabii ki tercih edilir ama kaliteden veya rahatliktan odun...
  12. hicbirsey

    Merkezi TV-Uydu sistemi onerisi

    Sef toplam 40 daire var...U harfi seklinda bina dizilimi soz konusu...Uydu merkezini tam ortaya koyarsak maksimum mesafe 75 metreyi gecmez...Yesekkurler
  13. hicbirsey

    Merkezi TV-Uydu sistemi onerisi

    Bir aile kampi kuruluyor...Altyapisi yavasca tamamlaniyor...Binlar prefabrik ve her binada ikiser daire var...Binalar birbirine yakin...Her dairenin ayri bir tv ic tesisat kablosu mevcut... Her aile kendi dairesinde TV izleyecek...Acaba her ailenin mutlaka ayri bir uydu anteninin olmasi mi...
  14. hicbirsey

    reaktıf kapasitif ceza

    Taner Bey biz sanirim uzun vadeli ve kalici saglam bir kompanzasyondan ziyade, zahmetsiz ve pratik olarak ne yapilabilir durumu uzerinde yogunlasiyoruz... Yuklerinizin ne zaman devreye girip ciktigi belli olmadigi icin,her bir anahtar sortisine ayri bir lokal mudahale gerekir ki bu da yeterince...
  15. hicbirsey

    reaktıf kapasitif ceza

    Merhaba Taner Bey... Baglayacaginiz direnc, rezistif ozelliginden dolayi,cekilen aktif gucu artirip, aktif/kapasitif oranini dusurmeye yoneliktir...Aktif gucun artmasi,gereksiz yere daha fazla fatura odemeniz anlamina gelir.. Su an enerji analizorune ihtiyaciniz yok...Su an kapasitif bolgede...
  16. hicbirsey

    Tasarruflu Ampul Problemi

    Avruba Birligi ve bagli ulkeler, enerji verimlilik sinifi uygulamasini baslatip, urunlerde zorunlu hale getirdiler...Kapasitenin guce orani seklinde hesaplaniyor...Mesela klimalarda enerji verimlilik sinifi = (btu/h) / W oraniyla belirleniyor Aydinlatma verimliligi = lumen/ W oraniyla...
  17. hicbirsey

    Kompanzasyon Rölesi

    Hangi role sorusuna, 'sebekenin niteliklerine gore'' demek daha dogru olur ... Klasik bir sebekede normal bir kompansazyon icinen ekonomik ve uygun cozum ''Kael'' roledir diyorum... Harmoniklerin, reaktorlerin vs. de onemli oldugu bir sistemde Merlin Gerin ( onculugunu de kendisi baslatmistir...
  18. hicbirsey

    11 KW motoru yıldız üçgen çalıştıramadım.

    Ya arkadaslar sabahtandir bu konu aklima takilmis durumda...Su ana kadar 220/380 yazan bunca motor nasil oluyor da direkt ucgen calismis diye halen dusunuyorum...Bir yerlerde bir yanlislik veya yanlis anlasilma olmasi lazim...Mustafa arkadasimdan etiketin tamamini veya resmini rica ediyorum...
  19. hicbirsey

    jeneratör voltajları

    Dogrudur, turkcelestirilmis hali ile jenerator kelimesini kullanmak cok daha dogru...Ama ben piyasa dilinde boyle bir ayrim oldugunu simdi ogrendim,iyi oldu:) Sayin arven, senkronizasyon un tanimi temel olarak ,bildiginiz sekildedir,bildiginiz dogrudur.....Tesekkurler
  20. hicbirsey

    11 KW motoru yıldız üçgen çalıştıramadım.

    Mustafa bey 220/380 yazan motoru daha once direkt ucgen ile kaldirdiginizi yazmissiniz...Bu durumda faz-faz arasi 220 volt mu verdiniz,sebekenizde boyle bir imkan var mi...Cunku 220/380 yazan motorlar,direkt kaldirilacaksa,yildiz kaldirilmalidir...klasik sebekede direkt ucgen kaldirilamazlar...
Geri