Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    Kaçak Akım Rölesi

    Hocam, yönetmelik bize, ana sayaç girişine, en az ana sigorta gücünde KAK Rölesi takmamızı zorunlu kılıyor ama ana sigortadan sonra kullanamazsın demiyor...Biz istersek çamaşır , bulaşık makinemizin veya elektrikli ısıtıcımızın önüne ayrıca KAK koyabiliriz ve koyarsak değeri sözgelimi 16 A...
  2. hicbirsey

    termik manyetik salter giris cikis ters baglanirsa

    Teknik olarak her noktanın bir ismi-tanımı olur..Bu gayet normaldir..I1, I2 ve I3 yerine Mazhar, Fuat Özkan da yazabilirdi sorun değil:) Veya pek çok panoda ''yan'' monte edilmiş şalterler görmüşsünüzdür..Sorun yok..Saygılar Hocam aklıma güzel bir örnek daha geldi : 3 fazlı bir termiği veya...
  3. hicbirsey

    topraklama ohmajı tutmuyor...

    Kömür tozundan kesinlikle uzak durun, ilk yağmurda yokolup giderler...Levhadan da pek medet ummayın derim...@Sn. Kapris61'in bahsettiği GEM ilavesi, mevcut durumunuz için en akıllıca pratik ve ucuz çözümdür...Şu an bile 3.3 ohma kadar düşmüş iseniz, GEM kullanarak 2.00 ohmun altına düşmeniz...
  4. hicbirsey

    termik manyetik salter giris cikis ters baglanirsa

    Termik manyetik şalterler, akımın yönüne göre değil, miktarına-yoğunluğuna göre açma yaparlar..Ters bağlamanızda teknik olarak hiç bir sakınca yoktur..
  5. hicbirsey

    kısadevre çeşitleri

    Elbette ki hepsinde de hem mekaniksel dinamik etki hem de ark, kıvılcım meydana gelir... Ama en tehlikelisi 3 fazlı kısa devredir..Bu yüzden ki 3 fazın tam temas ( tam öpüşme ) hali, kısa devre hesaplarına baz alınır...
  6. hicbirsey

    Kaçak Akım Rölesi

    Buzdolabının ellerini arkadan kelepçeleyip balkondan dışarı atın:) Şaka bir yana, akla gelen ilk çözüm linyeyi tertemiz yeniden çekmek olsa da, ben bir numaralı şüphelinin buzdolabının kendisi olduğu kanaatindeyim..Arka tarafına bakın...Çözülen buzlar, biriken sular, kablo bağlantı...
  7. hicbirsey

    kısadevre çeşitleri

    Temel kısa devre çeşitleri : 1-Üç faz kısa devresi ( üç faz birleşiyor - toprak yok ) 2-Faz-Faz kısa devresi (İki faz birleşiyor-Toprak yok ) 3-İki Faz-Toprak kısa devresi (İki faz birleşip toprağa gidiyor) 4-Faz-Toprak kısa devresi ( Faz toprak ile birleşiyor ) Kısa devre hesapları, 3 faz kısa...
  8. hicbirsey

    Kaçak Akım Rölesi

    Konuştuğumuz meselenin, amper değeri ile hiç bir alakası yoktur.
  9. hicbirsey

    özürlü bir arkadaşa arabası için akü lazım

    Ama yine de bir iki şey söylemek gerekirse, -Değiştireceğiniz batarya orjinal ise, yeni batarya eskisi ile tamamen aynı tip ve özellikte olsun..Değilse, -Sandalyenin motoruna bakın kaç volttur (12 Volt mu) ve kaç amperdir. Buna göre bataryanın kaç amper.saat (Ah) olacağını tayin edin...Çok...
  10. hicbirsey

    Kaçak Akım Rölesi

    Rölenin sıklıkla gece vakitlerinde atması, problemin ürünün marka-kalitesinde olmadığını gösteririr..Ben sıklıkla atan sigorta ve kaçak akım rölelerini severim...Bu,işlerini doğru ve düzgün yaptıkları anlamına gelir.. Yoğunlaşmanız gereken şey, yukarıda arkadaşların tariflediği : nem, varsa...
  11. hicbirsey

    özürlü bir arkadaşa arabası için akü lazım

    Sn. tekin126, tekerlekli sandalyenin markasını yazar mısınız
  12. hicbirsey

    kompanzasyon pano kablo

    Yanlış yapılmış..Pano tasarımı kopyala+yapıştır mantığıyla yapılmış, dolayısıyla eski nyy ifadesinin değiştirilmesi unutulmuş..Doğrusu, böylesi kapalı bir ortamda, NHXH, NHXMH vb halojen free kablo kullanmaktır..
  13. hicbirsey

    Cos Fi değeri 0.54 Olan 125w balast

    Sn. KocaeliKlimaci, 125 w yeterli mi kaygınızı anlıyorum..Neticede balastın kendi iç ısıl kayıpları da olacak bir kaç watt...Belki bu yüzden, %10 hatta %30 büyük seçmek mantıklı olabilir.. Ama ekteki EMO dökümanında, 125 watt lık civa buharlı lambaya 125 watt lık balast kullanmışlar.. Bir...
  14. hicbirsey

    Cos Fi değeri 0.54 Olan 125w balast

    125 W civa buharlı lambayı 125 w balast ile beslemekte ne sakınca var ki? Besleyebilirsiniz.
  15. hicbirsey

    vaviyen anahtar

    Sn. Shumahik, Legrand, Vimar gibi markaların 20 Amper kontak gücüne sahip vavien anahtarları var..Marketlerden araştırabilirsiniz...(Sanırım sürekli yanıyor dediğiniz vavyenin kontak gücü 10 A veya 16 A olmalı.) Ayrıca takdir edersiniz ki 2 KW tek bir linye için çok büyük bir güç. Zaman içinde...
  16. hicbirsey

    18. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum. :)
  17. hicbirsey

    Cos Fi değeri 0.54 Olan 125w balast

    Lamba derken, yüksek basınçlı civa buharlı lamba mı?
  18. hicbirsey

    Photocell ile Saha Aydınlatma Kontak Sorunu

    Photocell röleyi değiştirmeyi denediniz mi?
  19. hicbirsey

    TRAFO YERLEŞİM HAKKINDA

    Sn. Fahri Yetiş'in yüklemi oldğu ekteki yönetmelikte de yazdığı üzere, 60 cm. kuralını mutlaka koruyun. Trafoların her açıdan kendilerine en yakın duvarlara ve tavanlara minimum mesafesi : 60 cm. Bu arada, ekteki dosyada resimlerin eksik olduğunu farkettim. Arsivimde, yönetmeliğin resimli-renkli...
  20. hicbirsey

    Topraklama Çubuğu ve Levhası arasındaki fark?

    Siz yine de levhadan uzak durun derim :)