Arama sonuçlarınız

  1. malisecgin

    PLC programında sekme

    Yan yana sekme açma seçimi yapılmış. ekteki görselde kırmızı ile işaretledim.
  2. malisecgin

    6es7 136-6ba00-0ca0 donanımı TIA da ekleyemiyorum?

    Siemens'in sitesinden trial olarak indirebilirsiniz. Siteye kayıt olmanız ve son kullanıcı olduğunuzu onaylamanız gerekmekte. indirme linki onayınızdan sonra en geç bir gün içinde aktif oluyor genelde. SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V14 – TRIAL
  3. malisecgin

    6es7 136-6ba00-0ca0 donanımı TIA da ekleyemiyorum?

    Tia portal Safety paketi yüklü müdür?
  4. malisecgin

    Siemens S7-1200 uzaktan erişim

    PLC'nin bulunduğu fabrika sahasında VPN kullanımı varsa, PLC'yi fabrika ağına dahil edip, VPN ile fabrika ağına bağlanarak PLC'ye erişebilirsiniz. Firewall üzerinden kural yazmak gerekecektir.
  5. malisecgin

    S7-1200 Haftalık zaman programlama

    Merhabalar; Biraz geç bir yanıt olabilir belki. LGF kütüphanesinde "LGF_TimerSwitch" isimli bir blok var. Bu blokla işinizi çözebilirsiniz sanırım. kütüphane linki: LGF kütüphane
  6. malisecgin

    PLC mi bağlayamıyorum ip sorunu

    Sayın FarukEmin, PLCnin ip adresini öğrenmek için iki yolunuz var. ilki TIA portalın sol kısmında bulunan project tree kısmında "Online Access" bölümü var. buradan bağlantı kurduğunuz ağ bağdaştırıcısını seçin ve "Update accessible devices" kısmını tıklayın. ağ bağlantısı üzerindeki bütün...
  7. malisecgin

    En iyi dosya yükleme ve paylaşım sitesi hangisi?

    bence en iyisi mega. upload ve downloadda sınır yok. https://mega.co.nz/
  8. malisecgin

    İstanbul Bilişim Güvenilir mi?

    Güvenilir bir site olmadigini söyleyenler var. Distribütör garantisi olmadan ürün sattiklari söyleniyor. Ben 3-4 laptop bir televizyon aldim. Hiç sorun yaşamadım. Ürünler hemen ve sağlam bir şekilde geldi. Televizyon için servis kuruluma hemen geldi. Her halde garantisi olmasa servis kuruluma...
  9. malisecgin

    16. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  10. malisecgin

    ANKET: En yararlı buluş hangisidir?

    Alternatif akım ve asenkron motor...
  11. malisecgin

    Yüksek Akımların Doğrultulması

    Evet, yüksek akımları geçirebilen tristörler mevcut. ABB'nin 13000A akım geçirebilen tristörleri var. Ancak onlarda bu diyotların yapısında ve kapsül tip. Tristörün diyoda göre daha dayanımlı olması gibi bir durum mevcut ise tristör de kullanabilirim. Ancak deneme yanılma riskine giremiyorum...
  12. malisecgin

    Yüksek Akımların Doğrultulması

    Sayın neren59, Yaptığımız uygulamada Semikron SKN 6000 Diyotlardan 4 adet kullanarak 2 fazlı bir köprü oluşturduk. Diyotların herbiri üzerinden 6000A akıtabilecek değerde. Sistem voltajımız maksimum 24 V. Diyotlarımızın her iki yüzeyinde akımın geçişini sağlayan bakır baralarımız var. Bakır...
  13. malisecgin

    Yüksek Akımların Doğrultulması

    Arkadaşlar merhaba, Yüksek akımların diyot veya tristör ile doğrultulması hakkında bilgi sahibi olan var mı? Yaptığımız bir kaç sistemde kapsül diyotlar kullanarak 6000 A seviyesinde doğrultma devresi kurduk ancak 4-5 tane diyodum farklı zamanlarda arızalandı. Bu tip diyotları veya tristörleri...
  14. malisecgin

    2. Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC Eğitim DVD Çekilişi

    Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC eğitim DVD çekilişine katılmak istiyorum
  15. malisecgin

    1. Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC Eğitim DVD Çekilişi

    Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC eğitim DVD çekilişine katılmak istiyorum
  16. malisecgin

    Yazılımdan Sıkılınıldığı Zaman Ne Yaparız?

    Kalkıp dolaşırım, hava alırım. çay kahve iyi gider
  17. malisecgin

    Üyelerimizin Kullandığı Cep Telefonu Modelleri Nedir?

    iphone 4 + philips xenium 9@9w
  18. malisecgin

    BU GÜN NEYE KARŞISINIZ?

    Bürokrasiye karşıyım. İşinizi yapmak için gittiğiniz devlet kurumun kendi iç imkanlarıyla elde edebileceği bir belgeyi başka bir kurumdan almanızı istemesine hepten karşıyım.
  19. malisecgin

    Hala Windows XP mi kullanıyorsunuz?

    Geçtiğimiz aylarda firmamıza siemens pg m3 satın aldık. İşletim sistemi haliyle Xp ve dahasi Xpyi otomasyona özel şekillendirmişler. Anlaşılan siemensin uzun bir süre yeni işletim sistemleri üzerinde geliştirme yapma gibi bir niyeti yok.
  20. malisecgin

    Hala Windows XP mi kullanıyorsunuz?

    Siemensin bu konuda çalışması lazım. Simatic manager ve wincc flexible için halen xp'ye muhtacım.
Geri