Arama sonuçlarınız

  1. elektrikci123

    Elektrik Staj Defteri

    bir öğrenci için naylon staj hiç hoş birşey değil fakat geçerli bir sebebin olduğunu varsayarak şunu yazabilirim senin için, 1.evraklarını ve defterini imzalatacağın işletmene gidip çalışacaktığın bölümdeki şef,ustabaşı,usta,mühendis kim varsa artık onlardan işletmede yapılan işlerle ilgili...
  2. elektrikci123

    Endüktif Reaktif %22 ye Geldi Cezadayız Nasıl Düşürürüm Bunu

    röle ayarlarınla ilgili bi problem olması muhtemel yükler ani değişiyor sanırım röleni kademe alma süresini biraz daha kısa tut bırakma süresini de biraz uzat tekrar takip et sorun çözülücek bi problem ben tesisi % 44 % 15 iken ayarlar sayesinde % 12 % % 7 ye çektim ayarlar çok önemlidir
  3. elektrikci123

    Endüktif Reaktif %22 ye Geldi Cezadayız Nasıl Düşürürüm Bunu

    Bu sabir kondansatör sayaçtam önce bağlanıcakmış sonra bağlıysa onları değişitirn tedaş istemiyor bilginize
  4. elektrikci123

    Kompanzasyon Düzeltilmesi

    Aynen arkadaşın dedeiği doğru kondansatör enerjisi kesilse bile üzerinde bi süre deşarj gerilimi ve akımları kalır motor sargılarında aşırı ısınmaya sebep olabilirsin dikkat et
  5. elektrikci123

    Kompanzasyon Hesabı Nasıl Yapılır

    Motorun cos q si kaç eğer eğer çizelgeden hareket etmiş olursak 5.5 kw bi motorun cos q si 0.85 tir 11.5 amper çekiyor olması gerek yani 5500 x 0.52 : 2897 varh yapar yani 2.89 kvar yapar 3 yada 2.75 kvar kondansatör yetecektir iksinden birini dene olumlu sonuç vericektir kompansazyon devrede...
  6. elektrikci123

    X5 SAYAÇ OKUMA hk?

    yardımların çok saol ama benim anlamadığım tedaşın faturasında tüketim aktifin 3990 değil de 4129.5 kapasitifinde 6930 değil 7172.5 yazıyor olması bu fazla endeksler nerden çıkıyor faturaya nden böyle bişey yazılmış olabilir kapasitif cezaya girince ek olarak bi endeks mi atıyor tedeaş benim...
  7. elektrikci123

    X5 SAYAÇ OKUMA hk?

    arkadaşlar köhler x5 kombi sayaç çarpanı 30 biz bunun tüketim hesabını yapamadık açıklamasını yapacak biri varmı faturada aktif ilk endeks : 7853.00 son endeks : 7986.00 tüketim : 4129,6 diyor çarpan 30 olursa tüketimin 7853-7986:133 x 30 :3990 kwh olması gerekmiyormu bu rakam nasıl geliyor...
  8. elektrikci123

    RG 12 C SORUNU Kondansatör devreye alıyor bırakmıyor

    bütün arkadaşlara fikirleri için teşekkür ederim sorunun röle ayarlarından olduğunu tespit ettik ve sorun çzüldü herkese teşekkür
  9. elektrikci123

    RG 12 C SORUNU Kondansatör devreye alıyor bırakmıyor

    arkadaşlar RG12 C Rölem 10 . programda devreye ihtiyacı kadar kondansatörü alıyor fakat motorlar stop edildiğinde devrede çekili kontaktör yani kondansatör kalıyor sebebi ne olabilir 1. progranda herhangi bir sorun çıkmadı
  10. elektrikci123

    Priz anahtar yardımı

    topraksız olması herzaman sorunlu olacak diye birşey yok.örneğin televizyonların fişleri topraksız fiş.bu prizde de sadece tv fişi takılacaksa priz istediği kadar topraklı olsun fark eden birşey olmaz.
  11. elektrikci123

    Kumanda Devre Sorusu

    devre mantığını ve rölelerin ya da kontaktörlerin çalışma sırasını öğrenmede ve çizmede pişmek için.ben de öğretmenim.ödevi veren hoca da otomasyonun varlığını bildiğinden hiç kuşkum yok.sadece o zamanki konular ile ilgili verilmesi gereken bir ödevdir bu.
  12. elektrikci123

    Autocad de Elektrik Proje Çizimi Nasıl Yapılır?

    elektrik eğitimi verilen okulların kullandığı meslek resmi ders kitapları var istanbuldan birsen yayınevinden temin edebilirsin ya da siparişle ya da bulunduğun çevreden varsa teknik kitap satan yerler oradan alabilirsin önce bu kitaptaki proje çizim detaylarını okuyarak başlayabilirsin.
  13. elektrikci123

    30 kW lık motorun kompanzasyonu

    6 kademe olarak 2.5 - 2.5 5 5 5 5 5 uygundur eğer sistemde dengesiz yük yoksa tabi dengesiz yük varsa 12 kad 1.5 0.5 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 gibi de olabilir
  14. elektrikci123

    30 kW lık motorun kompanzasyonu

    sistemin yani motorun 0.8 İse cos q si grup kompansazyon yapacaksan tölerans ilavesi ile birlikte 18 ile 20 KVAR uygundur
  15. elektrikci123

    TCP/IP ile kompansazyon izleme

    tam olarak anlayabileceğimiz gibi açıklayabilecek varmı hangi aşamaları yapmalıyız
  16. elektrikci123

    Klemsan reaktif güç kontrol rölesi

    ayrıca bu röledede statik IP kullanabilirmiyiz
  17. elektrikci123

    Klemsan reaktif güç kontrol rölesi

    sayın klemsan temsilcisi bahsettiğiniz uzaktan takip sistemi GPRS mi yoksa internet üzerinden konvertörlemi oluyor daha az maliyetli olanı hakkında bilgi alabilirmiyiz
  18. elektrikci123

    entes RG3-12CS internetten uzaktan okuma

    peki bu emg konvertörünün yazılımını kendi bilgisayarımızada tanıtmak gerekiyormu bağlantı kurmak için karşıya yoksa sadece takip yazılımı MPR yeterlimi
Geri