Arama sonuçlarınız

  1. Resimdeki Data prizi projesinden bir soru

    Projenizde alttaki detayda bir hata var (hatadan kastım kolon şemanız ile farklılık) , detayda salon mahaline fiber kablo göstermiş, Üstteki kolon şeması farklı, bence bunun üzerinde durun. Sizin sorunuz bir için sistem merkezinde router varsa switch dediğiniz gibi gerekli. Switch den çıkıp...
  2. Amper hesabı

    3 phase için P(güç)(watt) : √3 x V(gerilim) x I(akım) x cosfi Cos fi güç faltörü 0,8 kabul edebilirsiniz, gerilim 380v alabilirsiniz. 1 faz için P(w): VxI V:220 alabilirsiniz. Asenkron bir motor ise etiketinde nominal akımı yazar.Güç faktörü hesapta 0,8 kabul edilir, tesisatta farklı olabilir...
  3. Kesicili Generatör Çıkış Panosu GTR'li

    GTR Dediğiniz zannediyorum jeneratör kontrol paneli, OG hücreler ile ilgili değil, kesicili çıkış panosu diye yazınca hücre gibi anlaşılıyor. ÇŞB de jeneratör pozunun içeriğinde var, herhangi bir jeneratör pozunu okuduğunuzda görürsünüz.Ayrıca birim fiyatı yok, özel fiyat yapacaksınız. Şayet...
  4. Acil Aydınlatma Kiti

    Öncelikle Acil aydınlatma kiti içeren led armatüre kablo bağlantısı için armatürden çıkan kabloda 4 adet damar vardır. Bunlar Faz, Nötr, Toprak ve Referans Fazıdır. Referans fazınız anahtarlanmamış canlı uç olmalıdır. Kamu projelerinde özellikle 2x1,5 N2xh fe 180 kablo gösteriyorlar her kitli...
  5. Sıva altı LED'lerin hepsi birden çok çok az yanmaya başladı.

    Kaçak akım röleniz yoksa bence nötr hattınızı kontrol edin, nötr kopukluğuna benziyor, aydınlatma linye hattını buatlardan en son panodan kontrol ediniz.
  6. Jeneratör kaçlık olmalı?

    10 kva ve üstü bir jeneratör işinizi resimdeki gibi yüklerde işinizi görür. Daha önce ifade ettiğim gibi ihtiyacınıza, güce göre jeneratör seçimi yapılır. Şebeke ile irtibatınız olmayacağı için transfer panosuna gerek yok. Sürekli kullanım için bana Jeneratör kullanımı uygun gelmiyor. Güneş...
  7. Jeneratör kaçlık olmalı?

    Öncelikler konteyner in bir panosu olması gerekli, buradaki panonun giriş şalter yada otomatı olmalı. Buna göre seçilmelidir(Girişiniz 3 faz/1 faz mı?) . Girişiniz kaç amper olduğunu söylerseniz yardımcı olmaya çalışalım. Şayet panonuz yoksa kaç adet priz olacak, çamaşır makinesi, bulaşık...
  8. 1 Dis unite 2 ic unite çalıştırır mi

    MULTİSPLİT KLİMALAR VAR, ONLAR 1 DIŞ ÜNİTE 2 VEYA 2 DEN FAZLA İÇ ÜNİTE ŞEKLİNDE ÇALIŞMAKTA. MULTİSPLİT KLİMA OLARAK ARAMA YAPTIĞINIZDA İLGİLİ BİLGİLERE ERİŞEBİLİRSİNİZ.
  9. Termik Manyetik Şalter Kablo Kesiti

    160 A ŞALTERE 240 LIK KABLO GİRMEZ. BURADA YAZMAMIŞTA SİEMENS İN KATALOGUNDA YAZIYOR EKTEKİ GİBİ. SİEMENS DATA SHEETLERİNİ KULLANABİLİRSİN, STANDART OLDUĞUNU ZANNEDİYORUM GİRİŞ TERMİNALLERİNİN. BİZ ÖNCE ŞALTERİ SEÇİP ŞALTERE UYGUN KABLO SEÇERİZ VE UYGUNLUĞUNA BAKARIZ. AMA SENİN GERİLİM DÜŞÜMÜ...
  10. Termik Manyetik Şalter Kablo Kesiti

    BÜTÜN TMŞLERDE YAPILABİLİR. GİRİŞ KABLONUZU TMŞ GİRİŞ TERMİNALİNE SIĞMAZSA BARAYA GİRERSİNİZ. BARA DA TMŞ İLE İRTİBATI SAĞLAYACAKTIR. YENİ PANO TEMİNİ YAPACAKSIZ PANOCUYA TARİF EDİN, GİRİŞ YÖNÜNÜ SÖYLEYİN ONLAR DESİGN EDECEKTİR.
  11. Gerilim düşümü

    MUHTEMELEN DENGESİZ DAĞILIM VAR FAZLARDA. ANA ŞALTERİ İNDİRİP TEKRAR ÖLÇ. DİĞER ŞALTERLERİ SIRASI İLE DEVREYE ALIP DENGESİZLİĞİ TESPİT EDEBİLİRSİN.
  12. 2023 TEDAŞ birim fiyatları

    Mail adresi paylaşmak yasak görmüyormusunuz? Sizin yüzünüzden konu kitlenecek.
  13. çşb 2024 bf kitabı kompanzasyon hk:

    ÇŞB 2024 BİRİM FİYAT KİTABI YAYINLANDI. ÖNCEKİ 5 YILA BAKARSAK KUVVETLİ AKIM VE ZAYIF AKIM İLE İLGİLİ CİDDİ ANLAMDA POZ KİTABA GİRMİŞ VE ÇIKARTILMIŞ. EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN KOMPANZASYON İLE İLGİLİ OLANI. BURADA 35.130.1000 KOMPANZASYON BATARYARLARI İLE İLGİLİ KISMI ÇIKARTILIP YERİNE...
  14. Elektrik kesintisinden sonra tekrar şebeke elektriği geldiğinde ups hattının girişine takılan kaçak akım rölesinin atması sorunu

    NÖTRLERİ KAÇAK AKIM RÖLESİ GİRİŞİNE BAĞLADIĞINIZDA KAÇAK AKIM RÖLESİNİ BYPASS ETMİŞ OLUYORSUNUZ, YANİ RÖLE VAZİFESİNİ YAPMAMAKTADIR. BENZER BİR SORUNU HASTANE PROJESİNDE YAŞAMIŞTIK, ŞEBEKE JENERATÖR TRANSFERİ ESNASINDA BAZI KATLARDAKİ KAÇAK AKIM RÖLELERİ ATMAKTAYDI. YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM B...
  15. Tedaş Birim Fiyatlarında Standart Dışı Kanal Demontajı HK:

    TEDAŞ BİRİM FİYATLARINDA STANDART KABLO KANALI DEMONTAJ (YANİ SÖKÜM VE ESKİ HAKİNE GETİRME) BEDELİNİ ANALİZ YAPARAK BULABİLİYORUZ, FAKAT STANDART OLMAYAN (40-60-80) DIŞINDA ÖRNEĞİN 110 CM DERİNLİK, 100 CM TABAN GENİŞLİĞİNDE KABLO KANALININ DEMONTAJ FİYAT TESPİTİNİ NASIL YAPABİLİRİZ? MEVCUT...
  16. 2023 TEDAŞ birim fiyatları

    Forumda şahsi mailinizi vermek yasak dikkat etmiyormusunuz, konu kilitlenecek sizin yüzünüzden.......
  17. Konteyner pano

    Her bir konteyner da panomuz mevcut mu? Muhtemelen kaçak akımdan dolayı açma yapmaktadır. Sadece sizin değil diğer kullanıcılar da da benzer kaçaklar olduğunu tahmin ediyorum. 500 ma ayarlı olduğu için açma yapıyordur. Konteyneriniz da panonuz mevcutsa resmini atarsanız inceleyelim. Giriş...
  18. 2023 TEDAŞ birim fiyatları

    TEMİN ETMENİZ HALİNDE BİZLERLEDE PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM.