Arama sonuçlarınız

  1. 05otomasyon

    jenereratörlerin parelel bağlantısı

    2 adet jeneratörün paralel bağlnaması demek,senkron olması demektir. senkron olması şartları arasında voltaj ve frekansları eşit olması gerekmektedir. 50 kva olan jeneratörde elektronik governor varsa senkron olur tabii. kontrol modülleri governore müdahale ederek,Pick-up tan almış olduğu...
  2. 05otomasyon

    jenaratör arızası

    Arkadaşlar en sağlıklı çözüm için aksa firmasının bu jeneratör için kullandığı altarnatör markasının modeli gereklidir. Muhtemelen Alternatör ''STAR PARALLEL'' bağlanmış olabilir,buda eğer voltaj ayar kademesi en sonda ise faz faz arasında 220 okunmasına sebep oluyor. kolay gelsin.
  3. 05otomasyon

    5. S7 300/400 PLC eğitimi ve 1. Operatör Panel ve SCADA Programlama Kitabı Çekilişi

    PLC Eğitim çekilişine katılmak istiyorum SCADA Programlama kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  4. 05otomasyon

    S7-200 PLC Eğitim CD Çekilişi

    S7-200 PLC Eğitimi CD çekilişine katılmak istiyorum.
  5. 05otomasyon

    Ups kullanimda sarfİyatin 2 mİslİ harcadiĞini bİlİyormuydunuz

    Arkadaşlar Eğer jeneratörü mevcut bir sistem kurmuş,tasarlamışsanız,ups'in devrede kalma süresi birkaç dakikayı geçmeyecektir,buda enerji sarfiyatı açısından ihmal edilecek bi değer değilmi? yanılıyormuyum? Amaç acil kesintilerde bikaç dakika işimizi görsün, bilgisayarda bilgilerimizi...
  6. 05otomasyon

    yangin santrali hat sonu direnci

    Her bölgenin dedöktörlerine bağlanan küçük adres modülleri sayesinde ,panel hangi dedöktörden sinyal geldiğini algılar ve panelde görüntülnebilir. örnek: 5.bölge 2.dedektör saygılar...
  7. 05otomasyon

    kısadevrede sigorta neden atmaz

    kısa devre akımları,anma akımının yaklaşık 200 katı civarındadır yanılmıyosam,doğal olarak o sigortanın atmamasına imkan yok. sigorta bozuk veya kablolar yanana kadar herhangi bir kısa devre oluşmamışdır.
  8. 05otomasyon

    pt100 Sıcaklık Değeri Okuma

    O zaman şöyle diyelim. Derece= (Ölçülen direnç değeri-100)x2.5
  9. 05otomasyon

    Basit operatörlerle PWM (?)

    plc kullanmadan sadece 2 tane zaman rölesi ile bu tür taktlar elde edilebilir. duty cyle dediğimiz ton ve tof sürelerini ayarlayabilirz
  10. 05otomasyon

    Ultrasonic seviye ölcer..?

    Ultrasonic sensorler ürettiği ses dalgasını yaklaşık 2-3 media'dan geri dönüşüm yapar,hava,sıvı ve en alttaki tabandır,fakat dalgalar havayı ihmal eder ve sıvı seviyesine göre referans alırlar,buhardan felan etkilenmezler pek. 10 metrede kullanırsan ses gidiş ve dönüş sürelerinde mesafeden...
  11. 05otomasyon

    Step7 ile S7 300/400 PLC eğitimi ve S7300, S7400 PLC Programlama kitabı çekilişi

    PLC Eğitim çekilişine katılmak istiyorum (Çekiliş numaranız : 41) PLC Kitabı çekilişine katılmak istiyorum (Çekiliş numaranız : 53)
  12. 05otomasyon

    Avrupa'nın temiz enerjisi, Sahra Çölü'nden gelebilir

    güneş panelelrinin kullanım süresi ile ilgili bilgisi olan var mı arkadaşlar,yoksam sahra çölündee enerji üretmek fena fikir değil,hani bide yüzlerce km iletim hatları zorluğu olmasaydıı
  13. 05otomasyon

    Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretmek

    Emeği geçen herkese çok teşekkürler,güzel bilgiler paylaşılıyor. Nacizane bi önerim olacak, Bu işi blok diyagram olarak incelesekte,her bloğun hesaplamalrınıı yaparak direk sonuca gitsek daha verimli olmazmıyız. bu konuda tecrübeli ve bilgili olan bi arkdaşımız bizee gerekli yardımı...
  14. 05otomasyon

    Solatube (Gün ışığı ile aydınlatma)

    tam vardiya 24 saat çalışan fabriklarda yaklaşık 15 saat güneş ışığı altında,fabrika içinde aydınlatma yapıldığı düşünüldüğünde o gece napcaz sözü biraz garip kalıyor
  15. 05otomasyon

    220 ıle calısan motorlara kondastorun fonsıyonları nedır

    merhaba; Burda kondansatör motor ilk kalkınma momentini sağğladıktan sonra devreden çıkması lazım yoksa kondansatör yanma tehlikesi geçirir. bide kondansator 3 fazlı motorların 90 derecelik faz farkı oluşturarak tek fazlı çalışabilmesi için kullanılır. sen ne tür bi motor kullandığını...
  16. 05otomasyon

    2. Notebook Ödüllü Proje Yarışması