Arama sonuçlarınız

  1. Mesut D

    5. Notebook Yarışması (Lenovo B560G 59-058644 Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  2. Mesut D

    3 fazlı sistemde nötr kablosu niçin incedir

    Kötü hali düşünün: Sadece bir fazda yüklenme var ve diğer fazlar bomboş, sıfır yük. O zaman fazdan geçen akım tamamen nötrden de geçer. Bu durumda faz ile nötr kesitlerinin eşit olması durumu söz konusu olacağından 4x kablo kullanmak gerekir. Yüklenen fazın gerilimi düşecek, boş fazların...
  3. Mesut D

    Autocad electrical

    20-30 firmanın katalogları program yüklemesi esnasında seçilebiliyor. Bunların içinde Avrupa firmaları görünse de (Siemens, ABB, Schneider grubu vs) bunların daha çok Amerikan standardındaki ürünlerini buluyorsunuz. Ancak bir Siemens kontrolör kullanacaksanız, I/O kart hesabı yapmıyor, doğrudan...
  4. Mesut D

    Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    Sanırım IT şebeke yapısından bahsediyorsunuz. Trafo tarafında nötr noktası topraklanmadığı ve şebekeye sadece 3 faz verildiği için fazlarla fiziksel toprak potansiyelinin bir alakası yok diyorsunuz, ki haklısınız. IT şebekenin avantajı da burada zaten: Fazlardan biri gövdeye veya toprağa...
  5. Mesut D

    kablo kesiti

    Bakır kablo kullanarak toprağın altından kablo çekiyorsunuz. Kablonuzun koruma iletkeni de bulundurduğunu varsayıyoruz. Öncelikle akım taşıma kapasitesine göre tetkik yapılır. 380 Volt ve 30 kW yük için, 0,85 faz açısında toprak altında 53,6 Amper akımı taşımak için 55 Amper kapasitesine...
  6. Mesut D

    autocad tek kat mimari proje

    eğer öğrenciysen utanma, bir proje bürosuna git konuş. yardımcı olacaklardır. ileride staj ve iş arama durumlarında durduk yere referansın olur.
  7. Mesut D

    Autocad Electrical

    Eğitim videoları ve makaleler var ama pek de yeni başlayanlara göre değil. Programlama falan bilmen gerekebiliyor.
  8. Mesut D

    Autocad electrical

    İngilizce varsa hızlı başlangıç kılavuzunda güzel ipuçları var. Ben Ankara temsilcisiyle görüştüm. Normal AutoCAD kullanan birisinin 3 günlük eğitimden sonra bir projeyi sıfırdan sonuna kadar hazırlayabileceğini söylediler. Ancak parça kütüphanesinin Amerikan ağırlıklı olması biraz...
  9. Mesut D

    kablo kesiti

    130 Amper çekiliyorsa 3xNYY kablo kesiti 35mm²'ten küçük olamaz. %3'lük genel gerilim düşümü kuralına göre verilen akım/güç değerleri için en uzak mesafeler (Cos Q=0,8): 35 mm² - 125 m 50 mm² - 175 m 70 mm² - 250 m 95 mm² - 335 m 120 mm² - 425 m
  10. Mesut D

    Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    Genelde, sıfırlama yapılıyor, ama daire girişinden ayrım yapıldığı için TN-C-S gibi muamele görüyor.
  11. Mesut D

    Topraklama Hakkında Genel Bilgi

    Eski binalarda tedbir olarak kaçak akım şalteri kullanılırsa sık sık kesinti yaşanacağından şikayetler artacak ve en kısa sürede bu şalter bypass edilecektir. Tesisatlarda topraklama usülüne uygun yapılmazsa sadece hiç yoktan iyi olacaktır. Yoksa gerekli korumayı sağlamak için daha detaylı...
  12. Mesut D

    Termo Kaynak Uygulaması (Resimli - Videolu)

    Termo-kaynak diye söyleyince bazen anlaşılamayabiliyor. Jenerik isimler kullanınca derdinizi bazen daha kolay anlatabiliyorsunuz. Mesela bu işi kompetanlarından Amerikan Cadwell firmasının Cad-weld ürünleri yıllardır büyük sanayi tesislerinde kullanılmakta. Ancak orijinal ürün almaya...
  13. Mesut D

    eplan 8 software yardım

    Çok doküman gördüm ama hala en iyisi programla birlikte geleni.
  14. Mesut D

    Cdr 500 Aux Girişi Yapmak Resimli

    Peugeot teyplerinde aux girişinin yazılımla açılması gerekiyor. Servislerden rica edebilirsiniz. RT-4 model bir teypse (Siemens-Blaupunkt) arkadaki Aux-2 girişi kullanacaksınız. Aux-1 olmuyor, çünkü o Bluetooth kit için rezerve edilmiş.
  15. Mesut D

    kablo kesiti

    Mühendislik açısından zaten hesap yapmadan iş yapılmaz, o konuda mutabıkız. Kesit-akım, gerilim düşümü ve kısa devre hesaplarının mutlaka yapılması lazım. Aslında yukarıdaki ifademde çözüm yerine yaklaşım kelimesi daha uygun olurdu. Yine de, yukarıda belirtilen mesafelerde 3x50 kablo...
  16. Mesut D

    Solüsyon Hazırlama Sistemi - Tez Projesi

    Yazılım nedir? MultiSIM?
  17. Mesut D

    kablo kesiti

    Bayıldım... Biz hesaplarla uğraşırken ustaların bu pratik çözümleri nefis... Zaten hazır tablolarda verilen kesit değerleri 100 metre için hesaplanmış oluyor.