  1. Dengesiz alternatör çıkış gerilimi

    Arıza çözüldü. Avr nin arkasında isalation transformer Pcb yani trafosu arızalanmış ana stator sargılarını referans olarak aldığı bir mekanizma girişi sargılara çıkışı avr ye gidiyor. Referansları düzgün algılayamadığından salınım yapıyor. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
  2. Dengesiz alternatör çıkış gerilimi

    Çarşamba günü söylediklerinizi uygulamaya çalışacağım. Sonuç alırım muhakkak teşekkürler
  3. Dengesiz alternatör çıkış gerilimi

    Cihaz boşta ve yükte de aynı şekilde davranıyor. Frekans ve devir sabit boşta cosq 0 . Boşta sabitleyemiyor voltajı. 4 tane yedek avr taktım olmadı çalışan makinadan söküp taktım gene olmadı [emoji848] topraklamayı iptal edip denedim olmadı
  4. Dengesiz alternatör çıkış gerilimi

    İyi forumlar, sürekli çalışan 500 kva jen de çıkış gerilimi sabitleyemiyorum 400 v olması gereken çıkışım 395 410 v arası dengesiz salınım yapıyor avr değişitirdim stab ve volt ayarları yaptım ama olmadı. Sizce çözüm nedir.
  5. Trafosuz Ups ve Harmonik?

    Bu marka Ups lerde kompanzasyon u regule edebilyormu?
  6. Trafosuz Ups ve Harmonik?

    Merhaba arkadaşlar, sorum şebeke olmayan tesisimiz 24 saat jeneratör den besleniyor ve kritik cihazlar için ups var. Ups'i yenilemeyi düşünüyoruz. eski ups trafolu idi yeni alınacak ups trafosuz olucak. Ups çıkışında ki yükler çok dengesiz reaktif ve kapasitif yük çekiyorlar cosf düzensiz...
  7. Jeneratör çıkış frekansı

    Şebeke olmadigindan kompanzasyon sistemi yok.
  8. Jeneratör çıkış frekansı

    Bilgi için teşekkürler
  9. Jeneratör çıkış frekansı

    Osilaskop tamirden gelsin deniyecem , o zaman kesinleşir herhalde
  10. Jeneratör çıkış frekansı

    Aynen soylediklerinize katılıyorum, ups yok
  11. Jeneratör çıkış frekansı

    Jeneratör lerim 500 kva ve yukum 200 kva devir sürekli 1500 sabit pano daki frekans 50 Hz cos f değişken, ama dedigim gibi bina içersinde 38 Hz kendi ölçü aletim ile ve Beyaz eşya servisinin frekans metresi ile gördüm. servis elemanları suçu jeneratör e atınca sizlere danışmak istedim böyle...
  12. Jeneratör çıkış frekansı

    Herkese iyi forumlar, sorum şu; çalıştığım yer 24 saat jeneratör den besleniyor jeneratör ün çıkış voltajı frekansi herseyi normal,ancak bina içerisinde prizlerde frekans 38 Hz lere kadar dalgalı şekilde düşüyor oda çamaşır ve bulasik makinesi gibi elektronik eşyaların kartlarına zarar...